ik zie door de bomen het bos niet meer, wie kan me advies geven of dit een goed plan is ?

De situatie
van af zolder zie je de cv + expansie vat in mijn paint skillz "tekening"



De groene vierkantjes zijn de radiators die "bestaan", de blauwe zijn degene die vervallen door bv vloerverwarming/elektrische verwarming(en) ..
En ze zijn begroot op huidige verwarmings eisen (met meer overcapaciteit)
[edit[
toevoeging: De pckamer = nu 1200 W oid ? ... en wil ik vervangen door 5 tot 6.000W radiator voor alle duidelijkheid.

Het huis is goed geisoleerd (A-label) dat was stap 1 voor ons, Dus HR++ ramen, gevel/dak & vloerisolatie
en we draaien de CV al jaren op 60 graden aanvoer temp (HRE nefit CW4 2015)

Alles is op dit dikwandig 40+ jaar oude CV meuk verwarmingen, convector put en verwarmingen die vol meuk zitten, loodzwaar zijn en erg onhandig geplaatst. op de slaapkamers natuuurlijk.
- ook expansievat is ongelukkig geplaatst

Het idee:
De kranen links en rechts van de cv zijn puur "onderhoud"
  1. Het expansie vat verplaatsen/vervangen (niet nodig maar kon een gelijkwaardige nieuw op de kop tikken via de gemeente)
  2. huidig leidingwerk vervangne (blauw is grotere diameter dan zwart)
  3. verwarmingen vervangen door t33/t22 modellen met iets meer "capaciteit"
Betreft dat LTV verwarming meer afgifte vermogen (watt) zal vereisen vang ik dus op met alvast een gedeelte te overdimensioneren.

De t33/t22 zijn dus geen "dure" aluminium ltv verwarmingen dit omdat de vloerverwarming die 90% van de beneden verdieping gaat bestrijken de rest van de capaciteit moet gaan leveren.

6x 300,- (type radiator t33/t22 nieuwprijs) = 1800,-
6x 1000 (ltv radiator ) = teveel auw voor het budget
ja ik weet dat 2de hands ze goedkoper kunnen zijn, maar dan moet ik wel vinden wat ik nodig heb, voor dit verhaal laat ik dat even buiten beschouwing.

Ik schat dat ik nog 1500 aan leidingwerk/aansluitmateriaal & huur (perstang oid) kwijt ben.

ik wil wel meerlagen (flexibele) buis gaan inzetten. al dan niet geisoleerd omdat het meeste achter wanden/koofjes verdwijnt dit is dus de "22" of blauwe lijnen die ik weg wil werken.

De vragen
ps dit is inclusief wat ik gevonden/gezocht heb
  1. Stomme vraag denk ik maar stel hem toch kan je de isolatie van meerlagenbuis makkelijk eraf schuiven of is het verlijmt ? dit inverband met boorgaten door vloer heen, het liefst leg ik zoveel mogelijk in 1 stuk door.
  2. wat is "beter" Uponor RTM / VSH MUSU dus zonder speciaal klem tang/machine of kan ik beter toch afpersen ?
  3. is de aanschaf van LT(v) verwarming ipv de be-oogde t22/t33 radiatoren het waard ?
  4. is uponor versus bv bonfix het geld waard ? uponor lijkt 2x zo duur
btw ik ga nog prijs hunten en marktplaats afstruinen als ik weet wat ik nodig heb
o en de vloerverwarming (vertakking) staat er nog niet op maar die leg ik wel alvast aan.

Gevonden gramatica fouten, mag je houden

Beste antwoord (via vso op 01-09-2021 01:45)


  • miciel
  • Registratie: juni 2015
  • Laatst online: 01:32
a mocht je nog leden radiatoren hebben hangen ? vervangen voor een normale/tweedehands paneel radiator.

b ik zie in je startpost dat je somige delen gaat vervangen voor elektrische verwarming met welke reden ?
kan soms wel efficienter/sneller zijn dan een hele cv instalatie opstarten. kan je echt geen radiator kwijt ?

c ik begrijp dat je naar een ander temperatuur wilt. van je cv water. wil je 75/65 of wil je nog lager ?
https://www.stelrad.eu/st...ENL-correctiefactoren.pdf

d benden kan je prima wat kleinere radiatren en vloerverwamring nemen. je vloer levert 94 watt per m2.
hoh 10 cm ligt als hoofdt vloerverwarming. voor 2.4 kub (plofondt hoogte) heb je 180 watt nodig.
94 watt door je vloer 86 watt door je radiator. maal het aantal m2 wat je bendenden verdeiping is.
(en of waar je vloerverwarming ligt)

eventueel kan je die van je radiator nog door vermenidgvuldigen met je correctie factor en weet wat
je nodig hebt. je wilt dus geen echte ltv gaan stoken maar halve ltv. is ook prima. doe ik hier ook.

hoewel bij vloerverwarming hangen er kleinere radiatoren bij de ramen om de kouval te breken.
en is de ruimte niet volledig doorgerekendt. het hangt een beetje af van de warmte vraag is en
de isolatie van het huis. soms is die 75 watt per kub helemaal niet meer nodig. (is verouderd.)

in een woning (boven verdieping) hangen er gewoon de normale radiatoren volgens de 75/65 watt bereking.
maar groter kan geen kwaad. hoeveel groter zie de coorectie tabel. scheelt uiteindelijk toch weer in je portemonee.

75/65 stook je alleen als het echt vriest. min 10 bijv. voorjaar en najaar stook je rond de 55 graden.
als je het goed wilt doen. net onder het condensatie punt. (meteen moduleren thermostaat eraan)
hoef je niet iedere keer alles aan te passen. kijkt zelf wat er nodig is. en stookt toch nog zuining.

vragen 1 tot/met 4.
1 isolatie kan je zo verwijderen. deze zit vrij los. boor je gaten wel ruim. niets is zo vervelend als tikken
van je cv installaite. omdat de gaten te krap zijn. (hoewel kunststof tikt wat minder snel gelukkig)

vraag 2 wat is beter. uponur rtm / uponor mlc/uponur pers fitingen.
rtm https://www.warmteservice...IL1wU5z83D-gaAiZyEALw_wcB
mlc https://www.toolstation.n...mkoppeling-2-delig/p33071
pers https://www.warmteservice...54100?origin=-tl003-8-64-

rtm is groot en lomp. en zit niet echt vast. de leidingen blijven draaien.
mlc/verloop kopelingen moeten bereikbaar blijven/een knel fitting moet bereikbaar blijven.
persfitingen zijn eenvoudig en snel en mag je wel weg werken. mag je zelfs in het beton gieten.

vraag 3 ltv radiatoren zijn vooral zinvol als je er later een warmtepomp gaat aanhangen. (dat overweegt )
overdemisioneren van de nieuwe/tweedehands radiatoren voor warmtepomp heeft geen zin. je moet dan 2,5 keer groter. dat lukt niet.

Alle reacties

Pagina: 1


Nintendo Switch (OLED model) Apple iPhone 13 LG G1 Google Pixel 6 Call of Duty: Vanguard Samsung Galaxy S21 5G Apple iPad Pro (2021) 11" Wi-Fi, 8GB ram Nintendo Switch Lite

Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2021 Hosting door True

Tweakers maakt gebruik van cookies

Bij het bezoeken van het forum plaatst Tweakers alleen functionele en analytische cookies voor optimalisatie en analyse om de website-ervaring te verbeteren. Op het forum worden geen trackingcookies geplaatst. Voor het bekijken van video's en grafieken van derden vragen we je toestemming, we gebruiken daarvoor externe tooling die mogelijk cookies kunnen plaatsen.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Forum cookie-instellingen

Bekijk de onderstaande instellingen en maak je keuze. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functionele en analytische cookies

Deze cookies helpen de website zijn functies uit te voeren en zijn verplicht. Meer details

janee

    Cookies van derden

    Deze cookies kunnen geplaatst worden door derde partijen via ingesloten content en om de gebruikerservaring van de website te verbeteren. Meer details

    janee