Cookies op Tweakers

Tweakers is onderdeel van DPG Media en maakt gebruik van cookies, JavaScript en vergelijkbare technologie om je onder andere een optimale gebruikerservaring te bieden. Ook kan Tweakers hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Cookies accepteren' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt? Bekijk dan ons cookiebeleid.

Meer informatie
Toon posts:

Efficientie verhogen - van 2 strings naar 1 string?

Pagina: 1
Acties:

  • AUijtdehaag
  • Registratie: oktober 2006
  • Niet online
Nominal dc spanning -= 360 V
11 panelen in een string is ideaal.

Als je NU de dc switch uit zet (en eventueel de automaat in de groepenkast), dan kan je de mc4 stekkers los maken bij de omvormer zonder vlamboog.
Voor de rest klopt het.

Edit: en nu ook dus nog een ingang over voor de noord oost panelen.

[Voor 13% gewijzigd door AUijtdehaag op 10-06-2021 12:09]

PV Output - Panasonic Hit Kuro Zuid / Solar Frontier Noord- 5 kW Mitsubsidie WP - Aton powerrr to heat


Acties:
  • Beste antwoord
  • +3Henk 'm!

  • migjes
  • Registratie: april 2007
  • Laatst online: 19:13
@Tutti-frutti
go for it. d:)b

veel merken geven geen grafiekjes, gebruik er die van power-one (nu ABB) voor.

maar of je nu een SMA/goodwe/omniks/solis etc etc hebt, het zijn allemaal de zelfde type TL omvormers.
intern is het verschil minimaal. ;)

(over het algemeen maken die omvormer tussen de mpp(wat weer een DC/DC convertor is eigenlijk.) en de DC/AC convertor er allemaal +/-350V van.
krijg je 220V van je netbeheerder dan is het ongeveer 340V en krijg je 240V van de netbeheerder dan is het 360V.
en als de mpp dus minder te converteren heeft is hij efficiënter, en scoor je dus een 0,1 tot 2% meer uit je set.
en de mpp kan net iets efficiënter de DC verlagen als verhogen, dus iets boven de 350Vmpp zitten is het slimst. maar ja moet maar net passen op je dak.)

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


  • AUijtdehaag
  • Registratie: oktober 2006
  • Niet online
Knal die dc switch maar gewoon uit.
Daar is die voor. (dan had hij maar geen dc switch moeten worden :+ )

[Voor 33% gewijzigd door AUijtdehaag op 10-06-2021 13:15]

PV Output - Panasonic Hit Kuro Zuid / Solar Frontier Noord- 5 kW Mitsubsidie WP - Aton powerrr to heat


  • Wuursj
  • Registratie: maart 2001
  • Laatst online: 01-08 07:24

Wuursj

want worst is al bezet

Als je hem nu uit zet en 5 minuten later weer kan aanzetten, kan je wel mooi het verschil in opbrengst zien :)

droogworst - rookworst - leverworst - salamiworst - knakworst - bokworst - boterhammenworst


  • WackoH
  • Registratie: november 2012
  • Laatst online: 19:49
AUijtdehaag schreef op donderdag 10 juni 2021 @ 13:14:
Knal die dc switch maar gewoon uit.
Daar is die voor. (dan had hij maar geen dc switch moeten worden :+ )
Mmwoohhh. ;)
Er zijn speciale DC schakelaars van bv. ABB en EATON. Maar ik vraag me af of de DC-schakelaar op de omvormer ook geschikt is om DC bij vollast af te schakelen, vooral als de fabrikant aangeeft dat je eerst de AC eraf moet halen (zodat de stroom door de DC kring stopt).
Dan zou het wel eens kunnen dat zo'n schakelaar bedoeld is om te isoleren, niet om de stroom te onderbreken.

In de handleidingen van Growatt en Goodwe staat resp.:

en
https://tweakers.net/i/9UAgNTjeLh2O6TR56FXpdrd8KUs=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/5oL3KeVcGkF3Md7xig5qpR3U.png?f=user_large

https://tweakers.net/i/kY7JyrTGygcvDvDI0co50Zhhaxo=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/Qn16tlfoGsG1jhdDCTzOsSLS.png?f=user_large
Bij zo'n Chinese omvormer is het maar beter hier niet van af te wijken. Ze zijn niet voor niets relatief goedkoop...

Hier nog een aardig voorbeeld dat DC schakelen niet triviaal is: YouTube: Polarised Solar DC Circuit Breakers - Reverse Polarity

  • Tutti-frutti
  • Registratie: oktober 2001
  • Niet online
Ondanks de aanmoediging het gewoon overdag te doen heb ik geduldig gewacht tot het donker was (https://tweakers.net/i/krSwXbjZ5ZThRqMs7Ggc_gyw6nc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4e9dsW16xNNaTcy4JCFfeHGV.jpg?f=fotoalbum_large "Do not disconnect under load"), en de stappen gevolgd:
- AC groepschakelaar uit
- DC switch op omvormer uit
- S2 plus en min uit PV2 aansluiting geklikt
- S1 min uit PV1 min geklikt en op S2 plus aangesloten
- S2 min op PV1 min aangesloten
- Rubber dopjes op PV2 aansluitingen gedaan
- DC switch aan, AC switch aan

Volgens mij klopt het zo Yes, een mooie 342v op dit ochtend moment :)

[Voor 23% gewijzigd door Tutti-frutti op 11-06-2021 09:16]

4015Wp west (Dordrecht)


Acties:
  • +2Henk 'm!

  • WackoH
  • Registratie: november 2012
  • Laatst online: 19:49
Tutti-frutti schreef op donderdag 10 juni 2021 @ 23:20:
Ondanks de aanmoediging het gewoon overdag te doen heb ik geduldig gewacht tot het donker was ([Afbeelding] "Do not disconnect under load"), en de stappen gevolgd:
Dat stickertje op de omvormer noemt inderdaad alle belangrijke aspecten.
Die Chinglish opmerking van "Different brands of connector are forbidden to together" is fraai en het is fijn dat er meestal 2 connectoren worden meegeleverd. Maar hoe weet je welke je moet bestellen en hoe kom je deze niet meer hebt of moet vervangen?
[/quote]
Volgens mij klopt het zo Yes, een mooie 342v op dit ochtend moment :)
[Afbeelding]
Netjes
Pagina: 1