Tweakers is onderdeel van DPG Media en maakt gebruik van cookies, JavaScript en vergelijkbare technologie om je onder andere een optimale gebruikerservaring te bieden. Ook kan Tweakers hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Cookies accepteren' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt? Bekijk dan ons cookiebeleid.

Meer informatie
Toon posts:

groepenkast 1 fase zonnenpaneel aansluiten.

Pagina: 1
Acties:

Onderwerpen


  • P.E. Visser
  • Registratie: februari 2021
  • Laatst online: 17-04 15:00
Beste Tweakers
ik ben een nieuwe groepenkast aan het samen stellen. er is al veel over geschreven, maar bij mij blijven er 2 vragen over.
1 KWh meter wordt bij zonnepanelen vaak tussen aard-lekautomaat en zonnepaneel geplaatst dan staat hij echter onderstroom als de aardlek wordt uitgeschakeld.. is het niet hanig hem tussen aard-lekautomaat en hoofdschakelaar te plaatsen?
2 kan ik beter een ALS van C40 300mA gebruiken ipv een B40 30mA. Ik ben nl bang dat de ALS b4 30mA te gelijkt met een groep uit zou schakelen als er een aardlek ontstaat.
zie schema


  • P.E. Visser
  • Registratie: februari 2021
  • Laatst online: 17-04 15:00
NL

  • P.E. Visser
  • Registratie: februari 2021
  • Laatst online: 17-04 15:00
@Wilke
dat wordt gedaan om overspanning te voorkomen als je die niet plaatst komt bv 16A van de zonne panelen en 40A uit het net en kan er dus 51 A naar de groepen. daar is de meterkast niet vooe gebouwd.
MvG Piet

  • P.E. Visser
  • Registratie: februari 2021
  • Laatst online: 17-04 15:00
Beide heren erg bedankt.
met een aardlekautomaat van zoals had moeten schrijven ALAutom 40A B 30 ms zou het dus wel goed zijn geregeld.
ik denk echter dat ik van mijn 5 panelen aanmerkelijk minder als 16A zal krijgen. en ik zal mijn reken kwaliteit ook eens controleren.

Grappig dat een elektricien hier mee tevreden was en het heel prachtig vond terwijl ik zo mijn bedenkingen had.

  • P.E. Visser
  • Registratie: februari 2021
  • Laatst online: 17-04 15:00
Even voor de zekerheid, een instalatie automaat van 32 A of 40 A type B of C zou dus voldoende zijn?

alvast heel erg bedankt voor het mee denken. (vind het nog steeds gek dat een elektricien het eerste schema goed keurde!

is er apparatuur waar mee je via bv een relais of schakelaar kunt voor komen dat 2 groepen tegelijk 16 A afkunnen nemen een relais voor in de meterkast?

@Wilke Trouwens denk ik dat in 9 van de 10 installaties waar het bij invoeden van max. 16A blijft (wat je dan in de praktijk ook nog zelden haalt), i.c.m. met een max. 35A hoofdzekering (of één van drie fasen met max 25A; dan ga er trouwens ook maar 1A overheen in het slechtste geval), dat risico gewoon wordt genomen

bij mij dus max 35 +16A = 51A toch? wat bedoel je dan met 1A teveel? of gaat dat ergens anders over

@Gizz Het is niet altijd noodzakelijk om een pv-omvormer achter een ALS te hebben
wanneer wel en wanneer niet?


mvg Piet

  • P.E. Visser
  • Registratie: februari 2021
  • Laatst online: 17-04 15:00
hoi Xander dank voor je duidelijke antwoord