Lekkage in de CV installatie oplossen

Pagina: 1
Acties:

  • ThinkPad
  • Registratie: juni 2005
  • Laatst online: 21:57

ThinkPad

Moderator Wonen & Mobiliteit
XeNeRgY schreef op woensdag 16 december 2020 @ 13:37:
[...]

Zijn er nog dingen die ik zelf kan ondernemen voordat ik een lek detectie inschakel?
Onder de vloer kijken of je lekkage ziet aan leidingen.

De lekkage kan ook nog in de ketel zelf zitten, de warmtewisselaar bijvoorbeeld. Je kunt dit testen door de condensafvoerslang van de ketel in een emmer te hangen. Mooiste is om te testen met de ketel uitgeschakeld (bij normaal gebruik komt er sowieso water uit die slang namelijk). Je zou voordat je gaat slapen de installatie even goed op druk kunnen zetten (2,0 bar) en dan de ketel uitschakelen. En dan 's ochtends in de emmer kijken hoeveel water erin zit. Dit zou bij uitgeschakelde ketel niet meer dan een paar druppels (die nog in de slang hingen) moeten zijn. Zit er een flinke plas water in dan heb je de oorzaak gevonden. Zal dan waarschijnlijk tijd worden voor een nieuwe ketel, want een warmtewisselaar is zo'n beetje het duurste onderdeel van een CV-ketel :X

Je zou ook de mantel van de ketel er even af kunnen halen om te zien of je daar sporen van lekkages ziet. Als er een automatische ontluchter aanwezig is dan willen die ook nog wel eens gaan lekken. Zou je gauw genoeg moeten zien aan kalksporen o.i.d.

Overstort in het leidingwerk onder de ketel kan ook nog lekken, die zou je ook even kunnen omleiden naar een emmer.

Let op: als je de emmer hebt geplaatst niet vergeten dat deze er staat :o Als je ketel zuinig stookt dan komt er flink wat condenswater vrij (is normaal), als je de emmer een dag laat staan dan zit deze waarschijnlijk wel vol. Zou zonde zijn als je waterschade krijgt doordat je hem bent vergeten.

[Voor 34% gewijzigd door ThinkPad op 16-12-2020 13:54]

Gas besparen door CV-tuning | Elektriciteit besparen
Geen vragen via privébericht die ook via het forum kunnen a.u.b.


  • mvdam
  • Registratie: januari 2010
  • Laatst online: 16:01

mvdam

EV-Gekkie

Probleem is denk ik ook een beetje dat 400ml water niet zo gek veel is gedurende een week 48 uur en gemakkelijk opdroogt als het op de "juiste" plek lekt. Je hebt het dan over +- 2,5ml 8,3ml per uur. (Zeker als de leiding heet is is dat zo weg).

Als je al op alle overduidelijke plekken gekeken hebt waar je kan kijken lijkt me niet dat er veel anders resteert.

Wel zou je verwachten sporen van kalk te ontdekken op de lekkende plek..

[Voor 9% gewijzigd door mvdam op 16-12-2020 13:44]

Privé: Leaf 2018 Béta MUXSAN 60kWh - Zakelijk: Tesla Model 3 LR AWD + Hyundai Kona 64kWh


  • septillion
  • Registratie: januari 2009
  • Laatst online: 19-10 13:22

septillion

Moderator Wonen & Mobiliteit
Zelf zou ik ook even kijken naar het overdrukventiel of deze lui is geworden. Ook deze even opvangen, hier zou eigenlijk niets uit mogen komen. Zelfde voor eventuele automatische ontluchter maar deze zit vaak in de CV en voert ook al af naar de condens afvang.

  • edsandje
  • Registratie: december 2018
  • Laatst online: 23:12
Expansievat controleren / vervangen.
Er tegen aan tikken zegt niks. Alleen als het vat al vol water staat dan hoor je het duidelijk.

  • XeNeRgY
  • Registratie: januari 2002
  • Niet online
@ThinkPad je kon wel eens gelijk hebben. Vanmiddag een uur of 2 de verwarming volledig uitgezet (uren daarvoor heeft hij overigens ook niet gedraaid) en de afvoer slang leeggemaakt. Na 2 uur zat er best wat water, ik denk een slok, in de emmer. Vanavond maar eens monitoren voor de hele nacht.

  • ThinkPad
  • Registratie: juni 2005
  • Laatst online: 21:57

ThinkPad

Moderator Wonen & Mobiliteit
Ja dat is de interne sifon en een sifon hoort water in te staan. Waar gaat dat slangetje rechtsboven naartoe? Als die aan de automatische ontluchter zit dan kan de lekkage ook daar in zitten en dan is het maar een reparatie van een paar tientjes :)

Edit: heb je nog een foto van deze aansluitingen onder de ketel? Als de lekkage uit die grijze slang links op je foto komt, dan is het de overstort. Ook maar een paar tientjes om te fixen.

Dit vraagt nog even wat verder onderzoek, ik ben nog niet helemaal overtuigd dat de warmtewisselaar lek is.

@leonbong Jij werkt in deze wereld toch? Jij nog ideeën?

[Voor 42% gewijzigd door ThinkPad op 18-12-2020 07:48]

Gas besparen door CV-tuning | Elektriciteit besparen
Geen vragen via privébericht die ook via het forum kunnen a.u.b.


  • edsandje
  • Registratie: december 2018
  • Laatst online: 23:12
XeNeRgY schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 09:11:
Hierbij een aantal foto's van de ketel (Remeha Calenta 28C). Vreemd genoeg is de upload naar GoT de veroorzaker van de 90 graden draaing van de fotos:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Slangetje gaat naar dat gouden ding rechtsboven (ik vermoed de ontluchter).
Zowel de grijze buis als het sifon komen in dezelfde 'opvangbak' onderaan de ketel uit. Ik zou die moeten verwijderen lijkt me om te kijken of het uit de grijze buis (is dat het overstortventiel?) of het sifon komt.

Zou dus als ik het goed begrijp 1) Warmtewisselaar 2) Overstort 3) Automatische ontluchter kunnen zijn? Is 1 van die 3 al uit te sluiten omdat het ook lekt met de ketel uit?
Ja, klopt helemaal. 3 verdachten.
En ze kunnen alle 3 lekken met de ketel uit.
Trek het slangetje van de automatische ontluchter los op de sifon, je kan de "verzamelbak" aan de onderzijde loshalen of de overstort slang loshalen in de ketel.
Op je eerste foto valt mij op dat het water in de sifon erg helder is, dat doet vrezen voor de ergste optie, wisselaar lek.
Overigens als de wisselaar lek is vervang dan maar de ketel, zonde van tijd en geld.

  • ericplan
  • Registratie: mei 2006
  • Laatst online: 22:11

ericplan

5180 Wp PV

Grappig, zo’n verbetering in een ketel om alle afvoeren te combineren. Maakt de lekkage zoeken wel ingewikkeld.
Overstort gaat meestal lekken als hij aangesproken wordt. Dat kan zomaar gebeuren als je met vullen van de CV niet opgepast hebt en je een flinke waterdruk hebt op je drinkwaterleiding.

ZonPHP PVOutput


  • leonbong
  • Registratie: augustus 2002
  • Laatst online: 22:43
@ThinkPad
Ik procestechnoloog en heb zodoende veel te maken met koel / stookinstallaties en weet veel inregelen en regeltechniek. Echter de fysieke mechanische dingen in een CV-ketel weet ik weinig van om te beoordelen of die stuk zijn. Sterker nog ik heb niet eens zo'n ding, ik heb stadsverwarming in mijn huis.

@XeNeRgY
Ik heb wel een tip uit CV-ketel komt condesstroom en soms lekwater uit de automatische snelontluchter en overstort.
Ik zou die stromen scheiden naar verschillende emmers, om te achterhalen welke stroom je mee van doen hebt.
Waarbij uit de overstort / snelontluchter eigenlijk geen water mag komen maar zeker in oude installatie met water wat nooit vervangen alleen bijgevuld kan je een ophoping van kalk/roestprut krijgen op onderdelen waardoor deze vast gaan zitten.

[Voor 11% gewijzigd door leonbong op 18-12-2020 12:09]


  • Hackus
  • Registratie: december 2009
  • Niet online

Hackus

Lifting Rusty Iron !

@XeNeRgY wat gebeurt er als je vanaf 1.6 bar laat lopen ?
Rond 1.6bar is een normale druk, daar boven kan als teveel worden gezien. Zeker als je bijvult op warm systeem met koud water

Kiest als MTB' er voor het mulle zand en drek, ipv het naastgelegen verharde pad.


  • XeNeRgY
  • Registratie: januari 2002
  • Niet online
Ik ga vanavond alle slangetjes los maken om morgenvroeg te kunnen zien welke van de 3 de boosdoener is.

Alle 3 staan nu los van elkaar. Er is er nu al eentje die druppelt: de sifon. Morgenvroeg verwacht ik hetzelfde beeld te zien.

[Voor 38% gewijzigd door XeNeRgY op 18-12-2020 22:51]


  • ThinkPad
  • Registratie: juni 2005
  • Laatst online: 21:57

ThinkPad

Moderator Wonen & Mobiliteit
Sifon leegmaken zou ik niet doen als nog van plan bent de ketel te gebruiken. Met een lege sifon heb je kans op rookgassen in de woning namelijk :o Staat vaak ook wel in de handleiding dat de sifon eerst gevuld moet worden voordat je de ketel in gebruik neemt.

Gas besparen door CV-tuning | Elektriciteit besparen
Geen vragen via privébericht die ook via het forum kunnen a.u.b.


  • rashnu
  • Registratie: augustus 2000
  • Laatst online: 18-10 19:03
Als je de sifon leeg maakt en de stekker uit je ketel trekt, kan je controleren of je wisselaar lek is.
Indien er toch water de volgende morgen in de sifon staat komt het uit de wisselaar.

Vergeet NOOIT om de sifon weer te vullen voordat je de stekker er weer in doet.

  • Knollie
  • Registratie: februari 2018
  • Laatst online: 19-10 12:29
Exact hetzelfde gehad dit jaar met dezelfde ketel. Druk liep heel langzaam terug. Er zat een speldenprik gaatje in de warmtewisselaar, dit betekende dus helaas een nieuwe ketel. Het gaatje zat een beetje achterin, was niet zomaar te zien en er lekte geen water zichtbaar onder de ketel, het water verdampte door de warmte van de wisselaar.

[Voor 10% gewijzigd door Knollie op 21-12-2020 21:50]


  • XeNeRgY
  • Registratie: januari 2002
  • Niet online
Even een update hoe dit afgelopen is. De druk bleef verder dalen, ook na 1.6 bar. De installateur is vandaag komen kijken (nadat ik telefonisch al aangegeven had een nieuwe ketel te willen) en constateerde een lekkende “hydro” en de warmtewisselaar was ook dubieus.

Omdat de ketel al flink oud is heb ik besloten een Intergas 36/30 als vervanger te laten plaatsen.

Bedankt voor de adviezen.

  • leonbong
  • Registratie: augustus 2002
  • Laatst online: 22:43
@XeNeRgY
Helaas toch altijd een hoop geld.
Neem je een hre of xtreme?
Als je budget het toestaat zou ik de xtreme nemen vanwege het modulatiebereik heel laag minimum vermogen.

Beide zijn goede ketels hoor.

[Voor 16% gewijzigd door leonbong op 31-12-2020 08:38]


  • ThinkPad
  • Registratie: juni 2005
  • Laatst online: 21:57

ThinkPad

Moderator Wonen & Mobiliteit
XeNeRgY schreef op woensdag 30 december 2020 @ 20:35:
Even een update hoe dit afgelopen is. De druk bleef verder dalen, ook na 1.6 bar. De installateur is vandaag komen kijken (nadat ik telefonisch al aangegeven had een nieuwe ketel te willen) en constateerde een lekkende “hydro” en de warmtewisselaar was ook dubieus.

Omdat de ketel al flink oud is heb ik besloten een Intergas 36/30 als vervanger te laten plaatsen.

Bedankt voor de adviezen.
Dit topic schoot mij ineens te binnen. Mooi dat het issue boven water is ( :+ ).

Vraag mij wel af waarom je zo'n zware ketel laat plaatsen? Of heb je zo'n grote woning?

Het minimale vermogen van deze ketel is 7,8 kW. Dat is flink wat, de ketel zal al gauw gaan pendelen omdat hij het vermogen niet kwijt kan denk ik. Als je zuinig wil stoken kun je beter een ketel nemen die een lager minimumvermogen heeft, zodat hij langer op een lager pitje kan branden (vergelijk het met 80 km/h op de cruisecontrol, of steeds: optrekken tot 130 km/h, remmen tot 0 km/h, repeat).

Gas besparen door CV-tuning | Elektriciteit besparen
Geen vragen via privébericht die ook via het forum kunnen a.u.b.


  • XeNeRgY
  • Registratie: januari 2002
  • Niet online
ThinkPad schreef op zaterdag 9 januari 2021 @ 22:47:
Hangt ie er al dan? Anders zou ik toch kijken voor een wat minder zwaar model. Las toevallig vandaag een post van iemand met dezelfde ketel die dus issues heeft met een te hoog minimaal vermogen: henkNL in "Gas besparen door middel van CV tuning deel III"
Nee volgend weekend. Ik zie dat diegene zijn huis met 3 radiatoren verwarmt. Dat is wel een verschil met ons huis. Wij verwarmen alleen de plekken die we gebruiken in huis en dat zijn nu 8 radiatoren (T11 en een paar T22) en 4 grote convectoren. Alles op 70 aanvoer. De garage is omgebouwd naar een speelkamer maar slecht geïsoleerd. Daar heb ik nu 2x T33 gehangen met 6000watt vermogen in totaal. Die worden volgende week toegevoegd aan het systeem.

Ik zal de installateur nog eens raadplegen. Bedankt voor het meedenken.

  • ThinkPad
  • Registratie: juni 2005
  • Laatst online: 21:57

ThinkPad

Moderator Wonen & Mobiliteit
Wat je kunt doen is van elke radiator die je hebt hangen even opzoeken (adhv afmetingen/type) wat het vermogen is. En dan niet bij 80/60 die standaard genoemd staat, maar bij een lagere temperatuur (vaak worden er bij webshops twee vermogens genoemd voor een radiator, bij verschillende temperaturen).

Als je huis warm is zal hij om het warm te blijven houden geen 70°C meer je huis insturen, maar eerder 45-50 graden ofzo, vermogen van radiator zakt met dergelijke temperaturen ook in. Als je totale radiatorvermogen bij die temperatuur onder de 7800W (wat je ketel minimaal moet leveren) zit dan weet je dat je een te zware ketel hebt gekozen ;)

Een te laag maximaal vermogen is eigenlijk nooit een punt, dat gebruikt hij over het algemeen maar vrij kort juist omdat het zoveel is waardoor het snel warm is.

Succes.

[Voor 25% gewijzigd door ThinkPad op 09-01-2021 23:25]

Gas besparen door CV-tuning | Elektriciteit besparen
Geen vragen via privébericht die ook via het forum kunnen a.u.b.


  • _JGC_
  • Registratie: juli 2000
  • Laatst online: 01:58
Dat minimum vermogen van je ketel krijg je wel weg, dus dat is geen issue. Wat je lekkage betreft, vullen naar 2,0 bar en dan de pomp inschakelen. Kan met sleutel en min tegelijk om de ketel op laaglast te laten branden, maar ook in het menu kan je de pomp continu laten draaien. Dan koppelingen afzoeken naar lekkage.

Mijn ouders hebben recent vloerverwarming gekregen, heb daar oudjaarsdag ook tot 2 bar gevuld, afgelopen zondag ook weer 1.0. Waar het blijft... rara.

  • _JGC_
  • Registratie: juli 2000
  • Laatst online: 01:58
@XeNeRgY Dat is normaal bij een HR ketel. Dat water komt uit het gas dat je verbrandt.

  • XeNeRgY
  • Registratie: januari 2002
  • Niet online
@Bonv De situatie is nu als volgt. Waar de oude CV-ketel met 0.1 bar per 48 uur terugliep qua druk is het nu ongeveer 0.1 bar per 2 weken. Dat is nog steeds niet zoals het hoort maar dat geeft wel aan dat de CV-ketel wel degelijk niet meer in orde was. En dat ik nog ergens een klein(er) lek heb. Ik heb een lekdetectie bedrijf gebeld maar die geven aan dat ze met 'zo weinig lekkage' waarschijnlijk niks kunnen vinden. Ik moest terugbellen als de druk met 0.5 bar per 2 dagen afneemt.

Voor nu is het even prima zo. De leidingen die zichtbaar zijn lijken niet te lekken. De leidingen onder de begane grond en convectorputten worden binnen een jaar uitgefaseerd en vervangen voor vloerverwarming. Met een beetje geluk heb ik het probleem dan ook opgelost.

  • _JGC_
  • Registratie: juli 2000
  • Laatst online: 01:58
@XeNeRgY Vergis je ook niet in waar allemaal lucht kan zitten.

Ik heb eind december mijn CV systeem leeg gehad en weer gevuld op 2.0 bar na ontluchten. Ik ontlucht nog dagelijks op de handdoekradiator in de badkamer, druk is nu 1.6bar. Dan hebben we het over 2 maand later... komt omdat ik leidingen over zolder heb liggen zonder ontluchters, zo nu en dan komt er wat mee naar het op één na hoogste punt, wat die handdoekradiator is.

Mijn ouders hadden na oplevering vloerverwarming nog maar 1.0bar in hun systeem staan. Hebben we bijgevuld naar 2.0 bar, zijn gaan ontluchten maar nergens lucht eruit kunnen krijgen. Week later was het weer 1.0bar. Daarna gewoon nogmaals gevuld en niet eens ontlucht, druk is nog steeds 1.7bar. Dat er boven lucht in het systeem zit boeit ze eigenlijk niet, zolang de vloerverwarmingsverdeler maar geen lucht heeft... boven wordt niet gestookt, wordt vanzelf wel warm :X.
Pagina: 1


Nintendo Switch (OLED model) Apple iPhone 13 LG G1 Google Pixel 6 Call of Duty: Vanguard Samsung Galaxy S21 5G Apple iPad Pro (2021) 11" Wi-Fi, 8GB ram Nintendo Switch Lite

Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2021 Hosting door True

Tweakers maakt gebruik van cookies

Bij het bezoeken van het forum plaatst Tweakers alleen functionele en analytische cookies voor optimalisatie en analyse om de website-ervaring te verbeteren. Op het forum worden geen trackingcookies geplaatst. Voor het bekijken van video's en grafieken van derden vragen we je toestemming, we gebruiken daarvoor externe tooling die mogelijk cookies kunnen plaatsen.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Forum cookie-instellingen

Bekijk de onderstaande instellingen en maak je keuze. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functionele en analytische cookies

Deze cookies helpen de website zijn functies uit te voeren en zijn verplicht. Meer details

janee

    Cookies van derden

    Deze cookies kunnen geplaatst worden door derde partijen via ingesloten content en om de gebruikerservaring van de website te verbeteren. Meer details

    janee