vandermark schreef op woensdag 3 februari 2021 @ 18:30:
[...]


Ja, hoor. Ik draai een groot deel van de tijd op Ta van 26 graden. Ta van 25 werkt niet dus Ta 26 is minimum.

De thermostaat heeft twee manieren om in te grijpen:

(1) Als te warm wordt en Ta >26 (op basis van stooklijn) --> Shift -1
(2) Als te warm wordt en Ta =26 (op basis van stooklijn) --> WP Uit zetten
(3) Als het te koud wordt en WP staat aan --> Shift +1

Hysterese is op 0.1 graad in te stellen in het script.

Verder nog wat verfijningen die zichzelf wel wijzen als je het leest maar grofweg is dit hoe het werkt.

Voorbeeld van zo'n verfijning:
Ik doe elke nacht een Shift -1 met gedachte dat in de nacht het koud is en we slapen. Dan mag water iets kouder zijn omdat rendement in de nacht toch al minder is. Die shift -1 gebeurt met een domoticz timer. Maar als Ta al 26 is (minimum) zorgt het script ervoor dat Shift-1 --> Shift0 gaat.
MMM

Dus niets helemaal op war?
Aangezien je dan die 26 soms wel kwijt bent als het kouder wordt?

Heb je daar een oplossing voor?
Kun je deze afhankelijk maken van de ingestelde heisamon setpoint war temperatuur?

zonneboiler, pelletkachel, 27 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H met LANbox, Domoticz, Grafana, Solarmeters, WPboiler: http://wqd.nl/dP9y, WP: http://wqd.nl/9GVg, Pana H versie thread: https://bit.ly/2Or4Unp


  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 03-02 07:02
vandermark schreef op donderdag 4 februari 2021 @ 14:05:
Ik heb even tijd genomen om een betere README.md (toelichting) te schrijven in zowel het slowstart script als mijn thermostaat script. @Dylantje2, wil je deze opnemen in de OP en direct linken naar deze links? Het is niet handig als je de code kopieert naar je eigen github, als ik zaken aanpas is dat niet meer synchroon. Daarnaast is het ook netter direct te linken naar de bron:

Slowstart script met werkende T-shift
https://github.com/vander...anasonic-Aquarea-Heatpump

Thermostaat met T-Shift en On/Off functionaliteit
https://github.com/vander...-shift-and-OnOff-function
Done
En naar jouw git..
Wat ik zelf zeker fijner vind.
aangezien de lappen code er dan niet zijn, in een ts.
JE kunt wijzigen wat je wilt en ik er geen werk meer aan heb.
En tsja kip en ei... Ik ben zeker niet uit om met de eer te gaan strijken.

zonneboiler, pelletkachel, 27 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H met LANbox, Domoticz, Grafana, Solarmeters, WPboiler: http://wqd.nl/dP9y, WP: http://wqd.nl/9GVg, Pana H versie thread: https://bit.ly/2Or4Unp


  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 03-02 07:02
sjimmie schreef op donderdag 4 februari 2021 @ 15:33:
Hier gaat de nachtverlaging er ook af als het echt zo koud gaat worden.
's nachts dan wel proberen rond te komen in Silent mode 3.
de SWW runs goed plannen/spreiden.

@vandermark gewoon elke 2 uur even het dak op met een grote schep? :D
Als je silent gebruikt kost het je vermogen
En dan met die koude :-)
Ik zou mss juist overdag wat verhoging geven op war.
Waardoor de accumulatie je kouder nachten kan ondersteunen..

S

zonneboiler, pelletkachel, 27 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H met LANbox, Domoticz, Grafana, Solarmeters, WPboiler: http://wqd.nl/dP9y, WP: http://wqd.nl/9GVg, Pana H versie thread: https://bit.ly/2Or4Unp


  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 03-02 07:02
Herkz schreef op donderdag 4 februari 2021 @ 20:43:
Zoals wel meer zich hier aan het voorbereiden zijn op de komende sneeuwbui en -15 in het noorden, wilde ik mijn stooklijn aanpassen.

was: -5 : 30 graden 15 : 23
naar: -15: 34 graden 15:23

zie stooklijn: https://vscope.at/heizkur...3&sollWert_2=&atCheck_2=0

De curve is nagenoeg gelijk. Het was 3 graden op dat moment en met de oude stooklijn was hij keurig rond de 27 graden de vloer aan het verwarmen.

Na het inkloppen van de nieuwe stooklijn begint hij de loeien met 88 Hz en 1800 watt en probeert hem gelijk naar 29 graden te krijgen.

Dat komt toch niet overeen met de 27,4 graden die in de stooklijncalculator bij 3 graden hoort?
Je hebt ook een shift +5...
Wat is je stooklijn anders dan een shift 5.

zonneboiler, pelletkachel, 27 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H met LANbox, Domoticz, Grafana, Solarmeters, WPboiler: http://wqd.nl/dP9y, WP: http://wqd.nl/9GVg, Pana H versie thread: https://bit.ly/2Or4Unp


  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 03-02 07:02
vandermark schreef op donderdag 4 februari 2021 @ 14:56:
Ik ben erg benieuwd... Met flink wind uit oosten krijgt de WP op platte dak flink wat sneeuw over zich heen... Moet ik daar nog iets mee? En dan die defrosts... Merk dat ik wel beetje zenuwachtig wordt... :$
df zorgt voor best warm water.
Dus je sneeuw zal niet direct het probleem zijn..
De koude droge wind ook niet wss. [ hoop ik ]

Ik heb een ton pellets liggen.
Maar ik zou voor de zekerheid een verffohn en beetje een fatsoenlijk elektra kacheltje zoeken... paar kw

En tsja als we geen stroom meer hebben, hoe kun je hem zsm af laten lopen:-)
En dan gaan we de russen achterop... O-)

zonneboiler, pelletkachel, 27 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H met LANbox, Domoticz, Grafana, Solarmeters, WPboiler: http://wqd.nl/dP9y, WP: http://wqd.nl/9GVg, Pana H versie thread: https://bit.ly/2Or4Unp


  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 03-02 07:02
Herkz schreef op donderdag 4 februari 2021 @ 20:55:
[...]


Maar dan druk je de hele lijn omhoog waardoor het veel te warm binnen wordt.

Ik wil nu voorkomen dat als straks de temp beneden de -5 komt hij stopt met het verhogen van de watertemperatuur...
Ik bedoel dat je eerst kunt wachten tot het zover is...
En op dat moment kun je shift 5 doen en zit je ook op je nieuwe stooklijn ..

zonneboiler, pelletkachel, 27 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H met LANbox, Domoticz, Grafana, Solarmeters, WPboiler: http://wqd.nl/dP9y, WP: http://wqd.nl/9GVg, Pana H versie thread: https://bit.ly/2Or4Unp


  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 03-02 07:02
ErikVers schreef op vrijdag 5 februari 2021 @ 00:13:
[...]


Ikhad het over twee dingen;

1-In het menu komen voor koelmodus
2-De backupheater :meer instellen dan alleen de buitentemp waarop hij wordt vrij gegeven.

1 is gelukt door handleiding erbij te pakken. Blijkt dat er in de ts een andere manier staat dan voor mijn H gebruikt moet worden:
10 sec lang tegelijk (terwijl compressor/wp uit is) de volgende knoppen ingedrukt houden: menu-pijl links- pijl onder

@Dylantje2 zou je deze toetsencombi kunnen toevoegen in de TS bij koelen aanzetten? Die combi die er nu staat werkt voor mijn model niet om in het “aangepast menu” te komen, thanks!!

2 is niet gelukt, en denk ik ook niet mogelijk in mijn pana.
Volgens mij staat er nu eea wat klopt O-) O-) [ links en rechts 8)7 ]

zonneboiler, pelletkachel, 27 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H met LANbox, Domoticz, Grafana, Solarmeters, WPboiler: http://wqd.nl/dP9y, WP: http://wqd.nl/9GVg, Pana H versie thread: https://bit.ly/2Or4Unp


  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 03-02 07:02
buzzlightyear schreef op zaterdag 6 februari 2021 @ 19:26:
Ik ben me aan het oriënteren op het installeren van een warmtepomp en zoals het er nu naar uitziet laat ik een Hydrotop plaatsen om de buitenunit in te plaatsen. De Hydrotop kan enkel Panasonic split units kwijt dus die keuze hoef ik niet meer te maken. Wel moet ik een keuze maken uit 5, 7 of wellicht 9KW capaciteit.
Uit de openings post heb de berekeningen gedaan en kom op 6,5 KW dus het lijkt erop dat de 7KW unit het meest geschikt is. Deze unit vraagt echter om een 20A aansluiting/groep en dat is niet selectief aan te sluiten op een 3x25A netaansluiting.
Ik heb twee vragen:
1) hoe hebben de tweakers met een 7KW model deze aangesloten? Op een 1 fase aansluiting of ook wel op 3x25A netaansluiting?
2) het 5KW model zou ik zonder problemen kunnen aansluiten. Wat zijn de consequenties als je een unit met een lagere capaciteit gebruikt? Verbruikt deze meer/teveel electriciteit? Draait ie overuren waardoor de levensduur afneemt? Kan ie het huis niet warm krijgen? Graag verneem ik jullie meningen en invalshoeken
Ik zou het in het pana 101 topic gaan proberen

zonneboiler, pelletkachel, 27 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H met LANbox, Domoticz, Grafana, Solarmeters, WPboiler: http://wqd.nl/dP9y, WP: http://wqd.nl/9GVg, Pana H versie thread: https://bit.ly/2Or4Unp


  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 03-02 07:02
Df mania al begonnen hier

zonneboiler, pelletkachel, 27 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H met LANbox, Domoticz, Grafana, Solarmeters, WPboiler: http://wqd.nl/dP9y, WP: http://wqd.nl/9GVg, Pana H versie thread: https://bit.ly/2Or4Unp


  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 03-02 07:02
thehog schreef op zaterdag 6 februari 2021 @ 20:57:
[...]


Hij begint hier echt net een minuut geleden :D
2 gehad hier, jouwe is groter zoals ,met zoveel dingen :-) _/-\o_ _/-\o_

zonneboiler, pelletkachel, 27 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H met LANbox, Domoticz, Grafana, Solarmeters, WPboiler: http://wqd.nl/dP9y, WP: http://wqd.nl/9GVg, Pana H versie thread: https://bit.ly/2Or4Unp


  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 03-02 07:02
thehog schreef op zaterdag 6 februari 2021 @ 21:04:
[...]


Ja. En als de stroom weer uitvalt komt het door mijn pana :) die trekt zoveel uit het net :-)
Tsja.. wss ALS het gebeurd, zitten we op dezelfde Hoogspanningskast....

De mijn schijnt nu 5KW te leveren, dus eigenlijk op de max..
85% rv en rond 1 graad..
En dan moet het nog koud worden..

@Herkz
Guur is een definitie, maar ik vraag me af wat WAR doet, bij +3 en een snijdende oosten wind
En tsja sommige plaatsen in NL zijn warmer dan de andere :-) met lager Rv.

[Voor 22% gewijzigd door Dylantje2 op 06-02-2021 21:10]

zonneboiler, pelletkachel, 27 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H met LANbox, Domoticz, Grafana, Solarmeters, WPboiler: http://wqd.nl/dP9y, WP: http://wqd.nl/9GVg, Pana H versie thread: https://bit.ly/2Or4Unp


  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 03-02 07:02
buzzlightyear schreef op zaterdag 6 februari 2021 @ 21:10:
[...]

Selectief is het als het een factor 1.6 afneemt. 16A achter 25A mag, 20A achter 35A mag. Wat ik alleen het en der lees is dat velen 20A achter 25A hebben voor de warmtepomp. Hoopte wat ervaringen te vernemen
Er zijn er veel die een WP aansluiten zoals ze denken dat het kan.
Hoe dan ook, ik zou het alleen doen zoals het MAG.
Doorlus van 2 groepen een kracht op 2 groepen..
Niet koken als de wp loopt, of andere dingen achterwege laten

Ik zou aansluiten zoals het moet
Het lijkt erop dat we een test krijgen, en als je dan ook een e kacheltje erbij wilt zetten....
Ik vraag me af of er op het andere forum mensen zijn die rustig slapen, als je weet dat het eigenlijk niet klopt.

zonneboiler, pelletkachel, 27 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H met LANbox, Domoticz, Grafana, Solarmeters, WPboiler: http://wqd.nl/dP9y, WP: http://wqd.nl/9GVg, Pana H versie thread: https://bit.ly/2Or4Unp


  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 09-11-2022
Dylantje2 schreef op zaterdag 6 februari 2021 @ 21:13:
[...]


Er zijn er veel die een WP aansluiten zoals ze denken dat het kan.
Hoe dan ook, ik zou het alleen doen zoals het MAG.
Doorlus van 2 groepen een kracht op 2 groepen..
Niet koken als de wp loopt, of andere dingen achterwege laten

Ik zou aansluiten zoals het moet
Het lijkt erop dat we een test krijgen, en als je dan ook een e kacheltje erbij wilt zetten....
Ik vraag me af of er op het andere forum mensen zijn die rustig slapen, als je weet dat het eigenlijk niet klopt.
Voorlopig zet er nog niemand kachels bij.
En als ze slim zijn dan hebben ze de drie fasen in huis goed verdeelt. Ik tenminste wel....

1 PVoutput . Dongen NB


  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 03-02 07:02
reneeke1970 schreef op zaterdag 6 februari 2021 @ 21:16:
[...]

Voorlopig zet er nog niemand kachels bij.
En als ze slim zijn dan hebben ze de drie fasen in huis goed verdeelt. Ik tenminste wel....
Ik doel op de mensen die geen 3 fase hebben...
En ook vaak op tweakers het advies geven dat dit niet nodig is.

Zoals ik me al jaren geleden heb moet verdedigen waarom ik eea aansluit zoals het hoort.

Wat ik me afvraag 1 fase 30-35 A.
Koffie schat?
Ja als de wp niet fullspeed loopt
geen Bheater erbij draait
niet de vaatwasser
niet de wasmachine
Niet de oven
niet de magnetron
Enz.

En die angst heb ik niet, fase heel netjes verdeeld

zonneboiler, pelletkachel, 27 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H met LANbox, Domoticz, Grafana, Solarmeters, WPboiler: http://wqd.nl/dP9y, WP: http://wqd.nl/9GVg, Pana H versie thread: https://bit.ly/2Or4Unp


  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 03-02 07:02
Wolly schreef op zondag 7 februari 2021 @ 09:47:
[...]


Ik las ergens dat het gebruikelijk zou zijn als de wp op 20cm hoogte boven maaiveld zou staan.

Nu kom ik daar met mijn bigfeets staanders niet op, die zijn hooguit 9cm hoog. Gezien de wp op het (bitumen) platte dak staat wil ik eigenlijk ook niet nog meer gewicht toevoegen omdat ik bang ben dat dit in de zomer het bituum beschadigt en ook dat er waterplassen zullen ontstaan op die plek.

Twee opsluitbandjes per kant onder de bigfoot is 50kg per kant.

Enig idee wat gebruike kan worden als lichtgewicht verhoger?
Je zou RVS Koppelmoren ertussen kunnen zetten.
Met RVS draadeinden






[Voor 44% gewijzigd door Dylantje2 op 07-02-2021 10:43]

zonneboiler, pelletkachel, 27 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H met LANbox, Domoticz, Grafana, Solarmeters, WPboiler: http://wqd.nl/dP9y, WP: http://wqd.nl/9GVg, Pana H versie thread: https://bit.ly/2Or4Unp


  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 03-02 07:02
Wolly schreef op zondag 7 februari 2021 @ 10:54:
[...]


Dat is niet eens zo'n gek idee, dus je bedoelt dat de bigfoots gewoon op het dak blijven staan en dan tussen de bovenkant bigfoot en onderkant wp een paar koppelmoeren gebruiken om de boel op te hogen?

Zou dat nog wel stabiel zijn met maar 4 bevestigingspunten als ik hem zo 100mm "opkrik"?
Kweet niet hoe handig je bent en stabiel het is.
Maar je kunt ook iets verzinnen met een rvs strip van de ene draadeind naar de andere ...
Of mss in de bigfoot een M16 knutselen enz


DF mania heeft de Tbinnen wel iets doen dalen, haalt de Stooklijn niet.

[Voor 6% gewijzigd door Dylantje2 op 07-02-2021 10:57]

zonneboiler, pelletkachel, 27 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H met LANbox, Domoticz, Grafana, Solarmeters, WPboiler: http://wqd.nl/dP9y, WP: http://wqd.nl/9GVg, Pana H versie thread: https://bit.ly/2Or4Unp


  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 03-02 07:02
ErikVers schreef op zondag 7 februari 2021 @ 10:49:
[...]


Misschien moet ik me dan niet zo druk maken, die van jou staat ook lekker in de sneeuw.
Heb jij ook dat onder de wp ijs ligt en onderste 2-3 cm van wisselaar niet ontdooit voor 100%?
Niet druk..
Ik denk dat het ook ligt waarvandaan de sneeuw komt het is veel jachtsneew, dus de windrichting zou best grote problemen kunnen veroorzaken..

zonneboiler, pelletkachel, 27 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H met LANbox, Domoticz, Grafana, Solarmeters, WPboiler: http://wqd.nl/dP9y, WP: http://wqd.nl/9GVg, Pana H versie thread: https://bit.ly/2Or4Unp


  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 09-11-2022
ErikVers schreef op zondag 7 februari 2021 @ 11:02:
[...]


Ik doe mijn best, vind niet zo fijn idee dat onderzijde wp bevroren is en vraag me af waar dan vocht weg kan. Maar ik probeer je raad op te volgen 😋
Grindbak onder wp maken?

1 PVoutput . Dongen NB


  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 09-11-2022
Wolly schreef op zondag 7 februari 2021 @ 11:04:
[...]


Heel handig :*)
Al googlend naar voorbeelden zie ik trouwens dat er een bigfoot verhoging bestaat.
[Afbeelding]


[...]


Jammer genoeg staat er niet bij wat dat ding weegt maar het ziet er wel uit als een goede oplossing.
Recycle rubber dus kilo of drie gok ik

1 PVoutput . Dongen NB


  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 03-02 07:02
vandermark schreef op zondag 7 februari 2021 @ 12:44:
Ik draai op Ta28 nu met enkel vloerverwarming op COP 2 volgens de Pana... Ik let daar niet op. Soms is die veel te positief, nu wellicht negatief?

De tweede is de PAna cop
De eerste de COP vanuit de mqtt met het script van Alfons

zonneboiler, pelletkachel, 27 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H met LANbox, Domoticz, Grafana, Solarmeters, WPboiler: http://wqd.nl/dP9y, WP: http://wqd.nl/9GVg, Pana H versie thread: https://bit.ly/2Or4Unp


  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 03-02 07:02
vandermark schreef op zondag 7 februari 2021 @ 13:40:
[...]

Dat is erg weinig inderdaad! Snap ik ook niet.
DF zegt niet veel.
Juist je totaal verbruik zou tellen.[ mss wel minder verbuik icm df.
Daarnaast is ieder systeem anders.

RV per gebied hoogte tv nap

De variable zijn te veel om een echt vergelijk te maken.
Als je ooit graaddagen hebt ingesteld, kun je zin wat en hoe.
Mijn graaddaagen vliegen de pan uit... Maar die gaan we bij beter weer hopelijk weer goed maken.

COP zegt echt nuets over je verbruik. Goede COP met deuren open moet je voor ogen houden

zonneboiler, pelletkachel, 27 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H met LANbox, Domoticz, Grafana, Solarmeters, WPboiler: http://wqd.nl/dP9y, WP: http://wqd.nl/9GVg, Pana H versie thread: https://bit.ly/2Or4Unp


  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 03-02 07:02
thehog schreef op zondag 7 februari 2021 @ 14:07:
[...]


Wat een verhaal. Ik antwoord maar kort:
-booster heater is de heater voor je DHW boiler. De OLP (overload protection) voor de booster is een bescherming die in sommige DHW boiler tanks zit om droogkoken te voorkomen. Als je dat niet hebt, maar wel een boiler tank met eigen heater (booster heater) dan moet die lus bij OLP zitten. Deze heater heeft dus niks te maken met de internal heater voor het defrosten/de-ice.
- de custom menu heater staat bij mij ook op enabled en hij wordt gewoon gebruikt als het nodig is. Wellicht is je internal heater stuk? Wat doet je systeem als je force heater in menu aan zet? Dan zou hij de internal heater volledig moeten gebruiken ipv de compressor/buitenunit.
- base pan heater is een extra optionele heater onder de buitenunit om eventuele ijsvorming te ontdooien, maar ik heb hem nog nooit ergens gezien
- dat je de icon mist in de topbalk is gewoon een user setting (function settings, room heater= on) en daarom wordt de heater ook niet gebruikt voor ruimte verwarming.. zet die eerst maar eens aan
9Kw heater? ik zou eerst op 3 zetten
Je settings moeten kloppen, dus heb je alles wel wat je aanvinkt?

Bij een mono kun je een device test doen.
TS staat hoe en wat, mss dat iets voor je om te kijken of alles wel werkt
En de storing daar geeft mss inzicht

zonneboiler, pelletkachel, 27 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H met LANbox, Domoticz, Grafana, Solarmeters, WPboiler: http://wqd.nl/dP9y, WP: http://wqd.nl/9GVg, Pana H versie thread: https://bit.ly/2Or4Unp


  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 03-02 07:02
Me Albert schreef op zondag 7 februari 2021 @ 15:42:
Relatieve vochtigheid is gezakt. Vannacht hier 92% en nu 83%. Tot 8 uur ieder uur nu steeds meer tijd ertussen ruim 2 uur. WP draait op 75Hz.
Als het in de loop van de week nog kouder wordt zal de rel vochtigheid verder afnemen en ook het aantal defrostst.
Ik heb in mijn grafieken een Verbruik/RV gemaakt. [ waarbij groen RV is ]

Waarin ook mooi te zien is wat de RV doet met DF
@vandermark Ikke tussen Anrhem en Nijmegen.. Jij iets hoger op die berg, dus zal iets schelen..

zonneboiler, pelletkachel, 27 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H met LANbox, Domoticz, Grafana, Solarmeters, WPboiler: http://wqd.nl/dP9y, WP: http://wqd.nl/9GVg, Pana H versie thread: https://bit.ly/2Or4Unp


  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 09-11-2022
Babsan schreef op zondag 7 februari 2021 @ 21:01:
Ja helder. Gaan we voor 9kwh dan als backup, want heb 3-fase 12 kWh. Dat kan het zelfs aardig alleen trekken hier gezien de naisolatie. Misschien een reden waarom ze me zo overgedimensioneerd hebben met 12 kWh.

Nog een andere vraag, wil dit beest nu eens volledig onder controle krijgen. Ik heb een buffervat 100L op de retour zitten. Een Vaillant man zegt dat dit voor hem erg gebruikelijk is. Maar nu ik een meer Panasonic gefocust installateur spreek is het voor hem een rode vlag. Reden: pomp draait 4500rpm en dat om slechts een flow van 18L per minuut te realiseren. Ligt waarschijnlijk aan mijn 22mm hoofdleidingen cv systerm. Is dit kwalijk en zwaar voor de pomp? De pomp moet wel 60+8+15 M2 stukken vvw rondpompen (geen aparte pomp daartoe) en 5 jagas bereiken.
Is het aan te raden het buffervat zo te plaatsen volgens adviezen pana, dus 2 circuits en aparte pomp op circuit van de verwarmingen? Dan zou de pomp veel rustiger gaan draaien volgens mij. Maar zijn er ook nog andere voordelen, efficiency etc?
Minder gezamenlijk stroom verbruik. Pomp in je wp is niet bepaald zuinig

1 PVoutput . Dongen NB


  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 09-11-2022
_Piwi_ schreef op zondag 7 februari 2021 @ 21:51:
[...]


Een gasketel doet zonder stroom ook niets dus in die zin maakt het niets uit ;)
Gas bevriest niet.....

1 PVoutput . Dongen NB


  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 03-02 07:02
thehog schreef op zondag 7 februari 2021 @ 22:42:
[...]


Je zou verwachten dat die backup pomp dan de hele tijd als hij normaal stil staat een ontzettende weerstand levert. Nou ben ik geen pompexpert trouwens.
Ik lees mee..:-)
NO klep al vaker aan gedacht maar is bijna kansloos.
Je krijgt het systeem niet leeg..

Maar ik heb 3 Opties.
1 glycol als we regelmatig langdurige stroomstoringen hebben.
2 Als de WP problemen heeft, een compressor
3 Als er grote storing is:
2 Zoontjes en :


Waarbij ik eigenlijk een fietspomp zoek die veel volume verzet..[ schijnt een dubbelwerkende te zijn ] _/-\o_
Maar voor nu 2 tienerjongens die het wel spannend vinden een WP leegpompen.. als die ouwe er niet is..

[Voor 10% gewijzigd door Dylantje2 op 07-02-2021 23:13]

zonneboiler, pelletkachel, 27 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H met LANbox, Domoticz, Grafana, Solarmeters, WPboiler: http://wqd.nl/dP9y, WP: http://wqd.nl/9GVg, Pana H versie thread: https://bit.ly/2Or4Unp


  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 03-02 07:02
@koevlaas2 @Grolsch

Geen pellets..
Tbinnen zakt..:-).
Komt niet hoger dan 35 graden.
Haalt zijn T setpoint niet, ondanks minder DF.
Heb even voor een uurtje power aan gezet, maar dat is eigenlijk een shift functie dus helpt niet.

1 geluk hahaha
Slaap nog steeds naast de waf, ze is blij dat hij nog loopt, en het is nog redelijk goed te doen.

Wat zijn de evt. opties.:-)
Op alle goedbedoelde warme kleding na..Of de pellets.

Ben benieuwd er ergens nog wat te winnen valt.
T setpoint halen zou leuk zijn

zonneboiler, pelletkachel, 27 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H met LANbox, Domoticz, Grafana, Solarmeters, WPboiler: http://wqd.nl/dP9y, WP: http://wqd.nl/9GVg, Pana H versie thread: https://bit.ly/2Or4Unp


  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 03-02 07:02
Grolsch schreef op maandag 8 februari 2021 @ 09:04:
[...]


Je hebt er toch een element in zitten? Als ik je logging bekijk is deze niet ingeschakeld :?

Ik zag inderdaad de WP al sinds 06-02 (zaterdag) +-18.00 vol gas lopen en je ruimtetemperatuur blijft maar zakken van 22,1 naar 19,2 ATM.

En anders geef je de pelletkachel een slinger.

Dat dit een keer ging gebeuren wist je zelf ook wel ;) >:)

En echt serieus koud is het nu ook nog niet (+- -5), het kan ook nog -15 worden >:)
Klopt zeker wel verwacht, met deze bijzondere omstandigheden. [ voor de afgelopen 10 jaar ]
Verdamper is aan de buitenkant ook wat voorzien ijs :-) Dus van de zomer toch maar een sleutelen 8)

De backupheater nog niet aan staat op -7, die maar eens wat hoger zetten.
Spelen met andere parameters geen zin?

@thehog Force backupheater is er niet toch?

zonneboiler, pelletkachel, 27 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H met LANbox, Domoticz, Grafana, Solarmeters, WPboiler: http://wqd.nl/dP9y, WP: http://wqd.nl/9GVg, Pana H versie thread: https://bit.ly/2Or4Unp


  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 03-02 07:02
EdwinC schreef op maandag 8 februari 2021 @ 09:12:
Ik heb al gezocht maar ik kan het helaas nergens vinden.

Maar weet iemand het maximaal Hz wat de compressor kan draaien? Bij mij zit hij nu deze hele tijd rond de 35 - 40Hz.

Ik was dus benieuwd of er nog capaciteit over is.
Kijk bij mij 91 O-)

zonneboiler, pelletkachel, 27 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H met LANbox, Domoticz, Grafana, Solarmeters, WPboiler: http://wqd.nl/dP9y, WP: http://wqd.nl/9GVg, Pana H versie thread: https://bit.ly/2Or4Unp


  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 09-11-2022
Dylantje2 schreef op zondag 7 februari 2021 @ 23:02:
[...]


Ik lees mee..:-)
NO klep al vaker aan gedacht maar is bijna kansloos.
Je krijgt het systeem niet leeg..

Maar ik heb 3 Opties.
1 glycol als we regelmatig langdurige stroomstoringen hebben.
2 Als de WP problemen heeft, een compressor
3 Als er grote storing is:
2 Zoontjes en :
[Afbeelding]

Waarbij ik eigenlijk een fietspomp zoek die veel volume verzet..[ schijnt een dubbelwerkende te zijn ] _/-\o_
Maar voor nu 2 tienerjongens die het wel spannend vinden een WP leegpompen.. als die ouwe er niet is..
Als je aan de leeg loop zijde een slang maakt langer dan het wp circuit dan loopt hij vanzelf helemaal leeg

1 PVoutput . Dongen NB


  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 03-02 07:02
reneeke1970 schreef op maandag 8 februari 2021 @ 10:01:
[...]

Als je aan de leeg loop zijde een slang maakt langer dan het wp circuit dan loopt hij vanzelf helemaal leeg
Heb van de zomer getest.. Ik heb binnen het filter zitten, met daarin de kraan.
Loopt niet goed leeg..
De optie is 1 kraan onderin het filter open
loopt heel eind leeg..

En de rest met een kraan bij het filter dicht
En dan de jongens zich warm laten pompen


Bheater nu op -5 erbij gezet, en gaat mee werken

En maar eens de de Dt op 10 gezet, Als we gaan dan gaan we goed :-) 8)

[Voor 6% gewijzigd door Dylantje2 op 08-02-2021 10:10]

zonneboiler, pelletkachel, 27 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H met LANbox, Domoticz, Grafana, Solarmeters, WPboiler: http://wqd.nl/dP9y, WP: http://wqd.nl/9GVg, Pana H versie thread: https://bit.ly/2Or4Unp


  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 09-11-2022
zonetjes schreef op maandag 8 februari 2021 @ 10:45:
[Afbeelding]

er begint zich al een aardige ijsplaat onder de WP te vormen. er kan nog wel een paar cm bij, voordat de WP 'verstopt' raakt, maar toch...
zou het aantal defrosts komende dagen afnemen of door blijven gaan ??
in het beroerdste geval moet ik 2 hoog het dak op om daar ijs te gaan bikken :-)
En je dak bedekking slopen.... Paar potten zout doet wonderen

1 PVoutput . Dongen NB


  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 03-02 07:02
reneeke1970 schreef op maandag 8 februari 2021 @ 11:07:
[...]

En je dak bedekking slopen.... Paar potten zout doet wonderen
zeker GEEN zout op je dakbedekking!!!
Denk dat je dan aan nieuw dakleer komt op erg korte termijn

zonneboiler, pelletkachel, 27 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H met LANbox, Domoticz, Grafana, Solarmeters, WPboiler: http://wqd.nl/dP9y, WP: http://wqd.nl/9GVg, Pana H versie thread: https://bit.ly/2Or4Unp


  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 03-02 07:02
Gamer dénis schreef op maandag 8 februari 2021 @ 10:37:
@Dylantje2 ik doe gezellig met je mee :) Ik heb express de WP een maatje te klein gekocht zodat ik een airco kon ophangen van het prijsverschil en ik niet zeker was of ik meer vermogen kwijt kon op 50m2 vloerverwarming. Moet zeggen dat de Pana het toch aardig voor elkaar krijgt om het huis op temp te houden (19.7 momenteel) , heb de airco nog niet aan hoeven slingeren en het backup element heeft nog niet bijgeschakeld maar hij loopt wel op de max (92Hz momenteel)

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Het lijkt dat ik vermogen erbij heb gevonden:-)
Mijn T binnen stijgt

zonneboiler, pelletkachel, 27 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H met LANbox, Domoticz, Grafana, Solarmeters, WPboiler: http://wqd.nl/dP9y, WP: http://wqd.nl/9GVg, Pana H versie thread: https://bit.ly/2Or4Unp


  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 03-02 07:02
thehog schreef op maandag 8 februari 2021 @ 11:28:
[...]


Je hebt je backup heater gevonden zie ik :-)
naar -5 gezet... Doet af en toe ff mee...

En een Dt van 10, die lijkt ook wat te doen

[Voor 11% gewijzigd door Dylantje2 op 08-02-2021 11:30]

zonneboiler, pelletkachel, 27 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H met LANbox, Domoticz, Grafana, Solarmeters, WPboiler: http://wqd.nl/dP9y, WP: http://wqd.nl/9GVg, Pana H versie thread: https://bit.ly/2Or4Unp


  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 03-02 07:02
thehog schreef op maandag 8 februari 2021 @ 11:30:
[...]


Wat bedoel je met die laatste? (je delta T tussen aanvoer en retour die jij altijd op 2 hebt/had?)
Yep.
Tot laatste tijd was dt 2 DE setting.[ -2 -3 laatste winters ]
aangezien ik al 2 dagen een dalende Tbinnen heb en de T setpoint niet haal.
Maar eens gaan denken wat er nog meer mogelijk is :-0


En wat me opvalt, dat de flow nu ook anders is..
een dt 2 geeft flow van 15 liter
een dt 10 geeft flow van 10..
Dat die ook afhankelijk van elkaar zijn :?

[Voor 16% gewijzigd door Dylantje2 op 08-02-2021 11:51]

zonneboiler, pelletkachel, 27 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H met LANbox, Domoticz, Grafana, Solarmeters, WPboiler: http://wqd.nl/dP9y, WP: http://wqd.nl/9GVg, Pana H versie thread: https://bit.ly/2Or4Unp


  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 03-02 07:02
Zou een touwtje oid er om heen maken
Als hij verkeerd valt beschadigt hij je verdamper


En mss beetje verder onderuit, voor betere flow

[Voor 5% gewijzigd door Dylantje2 op 08-02-2021 13:29]

zonneboiler, pelletkachel, 27 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H met LANbox, Domoticz, Grafana, Solarmeters, WPboiler: http://wqd.nl/dP9y, WP: http://wqd.nl/9GVg, Pana H versie thread: https://bit.ly/2Or4Unp


  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 03-02 07:02
markklok schreef op maandag 8 februari 2021 @ 13:43:
[...]


:X Ik ga niet zeggen wat ik gister einde van de dag had gedaan.. Maar deze jongen stond vanmorgen met de tuinslang zijn nieuwe carport (dak) af te spoelen :F
Je actie op je eerste actie zegt genoeg. :*)
Ik zou zorgen dat als het gaat dooien je veel water erbij laat stromen Zout activeert weer als het aangeroerd wordt.
Dus nu zo laten maar...

heb wel eens gehoord dat het punt waar zout het ijs raakt, boven de 1000 graden kan worden.
Daarnaast, als je weet wat zoutzuur kan doen :-)
Of in zoute gebieden ziet hoe het ijzer er daar uit ziet..


Rv weer omhoog...
DF mania..

Lijkt wel dat mijn Ta hoger blijft dan eerst het geval was..En dus dichter bij Tset komt :-)

Alleen het vreemde mijn flow blijft op 9-10 liter.
Zijn er meer met een lagere flow dan ingesteld?
Heb dus dt 2 los gelaten naar nu dt 10.
De flow aangepast naar weer 15l, maar hij haalt hem niet, dus houdt de pana dit tegen lijkt het

[Voor 21% gewijzigd door Dylantje2 op 08-02-2021 13:55]

zonneboiler, pelletkachel, 27 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H met LANbox, Domoticz, Grafana, Solarmeters, WPboiler: http://wqd.nl/dP9y, WP: http://wqd.nl/9GVg, Pana H versie thread: https://bit.ly/2Or4Unp


  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 03-02 07:02
thehog schreef op maandag 8 februari 2021 @ 14:03:
[...]


Stukjes 32mm pvc buis :)
De installateur vond de zware buitenunit best eng op de muurbeugels die de verkoper had bedacht en in de offerte had gezet. Dus dit was zijn oplossing.
Muurbeugel Plus:-) niet gek bedacht. Ondanks de andere ellende hahah


Jouw foto nog een bekijkend...
Lijkt dat je kabelgoot tegen het ijs aan ligt, en als dat zo is stuwt het ijs hem mss wel om..
Zou van de zomer je kabelgoot omhoog brengen zodat het water er onder door kan. [ 2 Stenen of blokjes op de rubbers en je bent er. ]

zonneboiler, pelletkachel, 27 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H met LANbox, Domoticz, Grafana, Solarmeters, WPboiler: http://wqd.nl/dP9y, WP: http://wqd.nl/9GVg, Pana H versie thread: https://bit.ly/2Or4Unp


  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 03-02 07:02
thehog schreef op maandag 8 februari 2021 @ 14:10:
[...]


Er lijkt wel iets ruimte al onder te zitten. Komt ijs onderdoor langs.
Overigens is dit denk ik de 3e keer dat ik naast dat ding sta na 4 jaar gebruik. Moet dak op klimmen om er bij te kunnen :-)
En dat in deze tijd, voor een kantoor.... Afzien.
En als je dakleer hebt, zo min mogelijk op lopen nu.[ als het zo hard is kan het sneller scheuren ]

Als de DF door blijven gaan is de ruimte eronder zo vol...
Een ramp is het niet, maar om de spullen heel te houden zou ik het tzt een keer doen

[Voor 8% gewijzigd door Dylantje2 op 08-02-2021 14:17]

zonneboiler, pelletkachel, 27 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H met LANbox, Domoticz, Grafana, Solarmeters, WPboiler: http://wqd.nl/dP9y, WP: http://wqd.nl/9GVg, Pana H versie thread: https://bit.ly/2Or4Unp


  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 03-02 07:02
Wolly schreef op maandag 8 februari 2021 @ 14:35:
[...]


Mooi opgelost. Gisteren hebben we het in dit topic nog gehad over ophogen van de warmtepomp en toen kwamen er al oplossingen van draadeinden en busjes van CV buis.

Met PVC buis heb je een roestvrije oplossing: Koppelmoer, RVS draadeind en 32mm PVC.
Mwha
Als ik dan voor ophogen zou gaan met een koppelmoer, zou ik eerst de M verdikken.
En een pvc daarover ;( zou ik eerder kiezen voor koperpijpje of mooier rvs.
bij tehog is het alleen als druk opvanger.
Als je gene muurbeugel hebt, wil je ook het moment oplossen/versterken

zonneboiler, pelletkachel, 27 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H met LANbox, Domoticz, Grafana, Solarmeters, WPboiler: http://wqd.nl/dP9y, WP: http://wqd.nl/9GVg, Pana H versie thread: https://bit.ly/2Or4Unp


  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 03-02 07:02
FransvWoerkom schreef op maandag 8 februari 2021 @ 19:57:
[...]


Ik heb de ervaring dat de warmtepomp uit zichzelf streeft naar een kleinere deltaT, niet naar een grotere. Dus je kunt gerust een grotere deltaT opgeven om bij een gegeven Ta een door het afgiftesysteem benodigd vermogen te leveren.
De grotere dt 10, laat de flow zakken tot 10l terwijl hij op 15 staat
Nu een dt van 5 gaat de flow weer naar 15

Erg vreemd..

Edit.. Terwijl ik type...
Ook weer naar 10 liter

[Voor 5% gewijzigd door Dylantje2 op 08-02-2021 20:15]

zonneboiler, pelletkachel, 27 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H met LANbox, Domoticz, Grafana, Solarmeters, WPboiler: http://wqd.nl/dP9y, WP: http://wqd.nl/9GVg, Pana H versie thread: https://bit.ly/2Or4Unp


  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 03-02 07:02
vandermark schreef op maandag 8 februari 2021 @ 20:29:
[...]


Je eerste twee regels zijn wel logisch toch? Flow en dT zijn twee communicerende vaten die elkaar beïnvloeden lijkt me?
Nou nee.

Ik zet de flow van de pomp op 15.
En bij dt 2 loopt hij op 15
bij dt 10 loopt hij op 10
bij dt 5 loopt hij ook 10-12

Nu pump speeds op 23l gezet dt 5 kijken wat nu

zonneboiler, pelletkachel, 27 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H met LANbox, Domoticz, Grafana, Solarmeters, WPboiler: http://wqd.nl/dP9y, WP: http://wqd.nl/9GVg, Pana H versie thread: https://bit.ly/2Or4Unp


  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 03-02 07:02
vandermark schreef op maandag 8 februari 2021 @ 20:35:
[...]


Als je dt 2 --> dt 10 zet is het toch logisch dat je flow van 15 --> 10 gaat? Die twee beïnvloeden elkaar om dezelfde afgifte te krijgen.
Zal aan mijn tekortkomingen liggen..

Ik stel de flow in op 15. Ongeacht dt.

Vreemd dat de dt bepaald wat de flow is.
Ik zou zeggen max flow 15 en daarna regelt hij het.

zonneboiler, pelletkachel, 27 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H met LANbox, Domoticz, Grafana, Solarmeters, WPboiler: http://wqd.nl/dP9y, WP: http://wqd.nl/9GVg, Pana H versie thread: https://bit.ly/2Or4Unp


  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 03-02 07:02
Tip als je speelt met de settings...
Doe een force DF...


Ik laatste paar uur gespeeld. Maar na uit om in installermenu te komen, ging alles slechter dan het leek.
Kijk ik bij de wp, wel 1 cm ijs erop.

Forced DF, en nu runs like a deer..

edit:
En maar ff wat pellets, wil toch weer slapen hahaah

[Voor 6% gewijzigd door Dylantje2 op 08-02-2021 22:51]

zonneboiler, pelletkachel, 27 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H met LANbox, Domoticz, Grafana, Solarmeters, WPboiler: http://wqd.nl/dP9y, WP: http://wqd.nl/9GVg, Pana H versie thread: https://bit.ly/2Or4Unp


  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 03-02 07:02
Sen schreef op dinsdag 9 februari 2021 @ 03:02:
[...]

Kom ik op terug. Ik heb een 5kw h generatis 1 fase. Op dot moment geen stooklijn maar vraag gewoon 30 graden.

Ongeveer een uur nadat ik dus de flow volledig open heb gegooid sprong hij weer in de h75 error. Ik heb nog een "loze groep"(van zonnepanelen maar die leveren toch niets op nu) in de buurt liggen +- 5 meter dus ik denk dat ik morgen een andere kabel ga trekken naar de backup heater en deze aansluit.
Ik leef nog :-)
En mag er nog naast slapen:-)

Dacht dat ik eerder ook een h75 had, maar was een h70

Wel iets gevonden.
Mss daar ergens in terug bladeren:
https://gathering.tweaker...message/57530318#57530318

Was benieuwd hoe liep, en bijna geen defrost :- 8) 8)

zonneboiler, pelletkachel, 27 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H met LANbox, Domoticz, Grafana, Solarmeters, WPboiler: http://wqd.nl/dP9y, WP: http://wqd.nl/9GVg, Pana H versie thread: https://bit.ly/2Or4Unp


  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 03-02 07:02
Ik slaap nog steeds naast de WAF.
Dus de eerste en meteen ECHTE test aardig goed bevonden, vooral in combi met een "te" lichte pomp
Vandaag zelfs met 3 thuiswerker en een wp en wpb toch nog terug geleverd..
#panelen op oost winst in de winter

[Voor 13% gewijzigd door Dylantje2 op 09-02-2021 16:24]

zonneboiler, pelletkachel, 27 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H met LANbox, Domoticz, Grafana, Solarmeters, WPboiler: http://wqd.nl/dP9y, WP: http://wqd.nl/9GVg, Pana H versie thread: https://bit.ly/2Or4Unp


  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 03-02 07:02
Signor Doekie schreef op dinsdag 9 februari 2021 @ 16:26:
De afgelopen dagen heeft de Panasonic zich kranig geweerd. Een verbruik van ca 20 kWh per etmaal wat ca het dubbele is van mijn normale gas verbruik op extreem koude dagen. Ik heb de comp.freq. niet boven de 59 zien gaan en de ta is max 30 geweest. Ik zie de toekomst wel gasloos tegemoet. Alleen waterzijdig moet ik aan de bak. Daar klopt geen hout van. Vvw met radiatoren samen vergt een andere opzet, alhoewel ik het aangesloten heb zoals Panasonic het beschrijft met een mix ventiel op de vvw verdeler. Boven wordt het niet warm met de temperatuur die ik in de vvw nodig heb. Als straks het stookseizoen voorbij is denk ik dat ik een 300ltr buffervat in de garage zet en beneden en boven een aparte zone geef met eigen pomp en thermostaat.
vvw met radiatoren kan goed, en een buffervat niet perse nodig.
Je kunt 2 zones regelen.
En denk aan 1 hart met 2 lichamen, als je alle Tr gelijkt hebt zou je huis "gewoon" kunnen functioneren, zonder heel veel extra poespas.


20Kwh of 10 M³ gas dan ben je nu al best goedkoper uit.
Ook de bheater geteld ?

zonneboiler, pelletkachel, 27 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H met LANbox, Domoticz, Grafana, Solarmeters, WPboiler: http://wqd.nl/dP9y, WP: http://wqd.nl/9GVg, Pana H versie thread: https://bit.ly/2Or4Unp


  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 09-11-2022
Signor Doekie schreef op dinsdag 9 februari 2021 @ 16:54:
B.h. zit er bij. Ik zit een beetje met het feit dat als ik mijn setpoint beneden heb gehaald alles stopt en daardoor wordt het in de badkamer wat koud. Met een buffervat kun je alles mooi scheiden en is ook makkelijk als ik de speksteen kachel weer ga gebruiken. Dan blijft het boven gewoon doorlopen. En het is natuurlijk een lekker simpele opzet zonder toeters en bellen en waarschijnlijk kan een defrost dan ook zonder b.h. ( deze opzet is naar het voorbeeld van @reneeke1970 )
De defrost is enkel afhankelijk van je tr ,is die 26 of lager gaat je bh gewoon aan, de invloed van hoeveelheid liters staat daar los van helaas....

1 PVoutput . Dongen NB


  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 09-11-2022
Signor Doekie schreef op dinsdag 9 februari 2021 @ 17:58:
@reneeke1970
Dat klopt, maar ik heb voor de radiatoren boven een iets hogere temperatuur nodig, ca dertig graden, dus dan komt het wel in die richting en dit kan ik weer terugmengen met de festwert regler voor de vloerverwarming.
Dan gaat het wel lukken ja

1 PVoutput . Dongen NB


  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 09-11-2022
Signor Doekie schreef op dinsdag 9 februari 2021 @ 18:40:
[...]

In Duitsland heb ik er een gezien voor €300.00. dan komt er nog vervoer bij van €120.00 dus ha, dat gaat wel even duren. :+ . Maar het genot van een foolproof systeem wat zichzelf regeld dmv een paar simpele thermostaten als ik de speksteen kachel opstook zonder additionele besturingssystemen waar ik me ook nog eens in moet gaan verdiepen is me wel een paar euro's waard. Er liggen inmiddels ook al een 22 paneeltjes te shinen, dus zolang het salderen duurt kost een defrost sowieso niets.
Ik heb hout CV kachel draaien op de buffer, met deze temperaturen zelfs tegelijk met de wp

1 PVoutput . Dongen NB


  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 09-11-2022
falconz schreef op dinsdag 9 februari 2021 @ 19:13:
[...]

Ik dacht ook altijd dat dit zo was, maar bij de mono5H schakelt direct na de defrost de fan én compressor altijd maar max, waarbij het element van 3kW nog steeds ingeschakeld is. Het gaat dan om een hele korte periode van max 2 minuten, maar daarbij kom ik wel aan de 4,8 kW. Waarschijnlijk trekt een 16a zekering dat kortstondig (ik heb 2 aparte groepen). Dit was overigens al zo voordat ik room heater (ruimte verwarming) enabled had waarmee het volgens mij tot de defrost cyclus behoort.
Bij de g en f ook hoor, min lang 4900 watt op de teller, 3000 element en 1900 compressor.
Geen probleem voor de 16a maar voor zekerheid toch maar 20 geplaatst

1 PVoutput . Dongen NB


  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 09-11-2022
Signor Doekie schreef op dinsdag 9 februari 2021 @ 19:36:
[...]

Met de speksteen kachel hetzelfde principe. Deze buffert voor ca 18 uur warmte op een kamertemperatuur van 22 graden, daarna zakt de temperatuur en kan de wp het weer overnemen. Tijdens dit proces kan op die manier de zone boven onafhankelijk van beneden doordraaien. De afgelopen jaren werd er eigenlijk niet verwarmd boven en was het tijdens koude dagen wel eens 13 graden in de douche. Nu ik tegen de 60 loop heb ik wat minder zin in afzien. Mijn wederhelft heeft het nog nergens over. Die komt uit een oud boerderijtje waar 's winters de gaspitten aanstonden om de keuken een beetje warm te houden.
Hier hetzelfde, vroeger was 21 zweten en nu is 22/23 lekker, dus de wp houd het hier rond 21 en avonds gaat de fik erin naar 22+

1 PVoutput . Dongen NB


  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 09-11-2022
Me Albert schreef op dinsdag 9 februari 2021 @ 19:38:
Mijn 5H heeft geen standaard defrost tijd.
In het najaar duurde een defrost tussen de 7,5 en 10 minuten. De BH ca 7,5 minuten aan.
Dat komt omdat de aanvoer temperatuur bij mij dan rond de 28graden zit.
Als het flink kouder is duurt de defrost 5 minuten. En ook de BH is dan. 5 minuten aan bij mij
Of anders gezegd hebben 6 defrosts vandaag 1,566kWh gekost.
Ik vind wel dat als het element mee geholpen heeft dat de wp daarna veel rustiger door gaat. Hij hoeft geen afkoeling goed te maken. En kost dus ook minder stroom dan het lijkt op de meter....

1 PVoutput . Dongen NB


  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 09-11-2022
pgeene schreef op dinsdag 9 februari 2021 @ 20:40:
[...]


Ik hier ook een hout CV kachel ( brand nu) maar dan zonder buffer, ook tegelijk met de Pana op 67Hz. :)
Woonkamer wordt warm door de houtkachel en de bovenverdieping door de CV koppeling net voor de luchtverwarming.

Heerlijk systeem, als de woonkamer op temperatuur is, wordt die zone (woning) uitgezet en gaat de andere (zaak) gewoon nog verder.
8)
OK, ben best verbaast dat jij zo de warmte uit de kachel kwijt kunt, hij loopt hier soms al naar 75 graden

1 PVoutput . Dongen NB


  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 09-11-2022
pgeene schreef op dinsdag 9 februari 2021 @ 20:55:
Nope, geen probleem, water wordt bij mij bijgemengd en komt er bij de luchtverwarming in (en alleen daar).
Luchtverwarming reageert daar meteen op en toert op om de warmte kwijt te komen.
En aangezien luchtverwarming een enorme afnamecapaciteit heeft 8)
Moet er wel bij vermelden dat mijn systeem aan de CV zijde 3kW max levert, maar dan moet ik echt flink heet stoken.
Denk dat het nu meer in de richting van de 1.5kW zit.
Rendement van de houtkachel zelf is te hoog, dus te weinig vermogen over in het rookkanaal. Bij een slecht rendement kachel zou de waterzijde max 10kW kunnen doen volgens de specs.
Aha, ja dan heb ik heel andere verdeling, mijn 13 kW kachel doet 3 naar ruimte en 10 naar water

1 PVoutput . Dongen NB


  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 03-02 07:02
Heronimo schreef op donderdag 11 februari 2021 @ 15:29:
[...]


Dan zou ik toch echt aanraden om je eens een keer aan zelfbouw DBE te wagen. Die Jaga is er uitermate geschikt voor om geboost te worden.
Heronimo schreef op donderdag 11 februari 2021 @ 11:06:
[...]


Eigenlijk zou ik eerst zoals @Wolly zegt de huidige radiatoren met flink wat fans uitrusten. Mocht je dan toch besluiten een zwaardere op te willen hangen, ga dan voor een T33 of een Jaga. De meerprijs is maar klein maar het geeft wel een stuk meer capaciteit en de mogelijkheid om met de fans op een heel laag pitje de boel warm te krijgen.
Ik zou er toch nog eens over nadenken
DBE zijn stofzuigers.
Jaga zijn echt niet perfect geschikt voor LT
Juist meer volume geeft een beter effect.
Ik heb een jaar test jaga gehad, en ben blij dat ik ze eraf geknald hebt...

Nu lammel radiator meer inhoud is meer afgifte zonder zoem in huis

[Voor 29% gewijzigd door Dylantje2 op 11-02-2021 22:05]

zonneboiler, pelletkachel, 27 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H met LANbox, Domoticz, Grafana, Solarmeters, WPboiler: http://wqd.nl/dP9y, WP: http://wqd.nl/9GVg, Pana H versie thread: https://bit.ly/2Or4Unp


  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 03-02 07:02
pgeene schreef op donderdag 11 februari 2021 @ 19:54:
[...]


Een thermostaat in domoticz is inderdaad altijd positief.
Ik heb het een tijdje opgelost door mijn stooklijn bewust 2 te laag te pakken.
2 is dan mijn nulpunt, en ik schakel tussen +4 en 0.
Een beetje omslachtig, maar kan wel.
Andere optie is om een thermostaat aan te maken in domoticz die bij 10 gelijk is aan nul.
Dan die via een klein scriptje verbonden aan de heatschift van de pana.
Dus 9 is -1 en 11 is +1.
Allebei workarounds, maar het is op dit moment niet anders.
Dylantje heeft een vraag erover gesteld op github (Domoticz). Maar daar zien ze het nut er niet van in.misschien als we met z'n allen vragen????
https://github.com/domoticz/domoticz/issues/4055
Rob van Domoticz heeft hem uitgelegd..
Als hij dit erin bouwt gaat het voor xx procent mis, want wiel een vriezende thermostaat

Als je in Domoticz een blockley of script oid aanmaak. Kun je hem wel "gewoon" naar de min zetten
dus als dummy x is on set setpoint to -5 oid..

zonneboiler, pelletkachel, 27 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H met LANbox, Domoticz, Grafana, Solarmeters, WPboiler: http://wqd.nl/dP9y, WP: http://wqd.nl/9GVg, Pana H versie thread: https://bit.ly/2Or4Unp


  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 03-02 07:02
sjimmie schreef op donderdag 11 februari 2021 @ 09:47:
[...]

Dat vind ik wel interessant.

Hier ligt beneden wel vloerverwarming en dat werkt dus bij Ta 29-30.

Boven bewust nog even niet de HT radiatoren vervangen, om eerst eens te kijken wat het doet. Zoals wel een beetje te verwachten, doen die echt helemaal niks bij Ta 29. Ik heb echter geen 2-zone regeling, geen buffervat en geen regelventiel tussen de twee systemen.

De HT radiatoren wil ik wel gaan vervangen door LT (puur omdat HT überhaupt niks doet), maar die zullen bij 29 graden aanvoer nog weinig doen denk ik?
Sowieso is er eigenlijk maar 1 slaapkamer waar, nu wegens corona-adviezen, iemand thuiswerkt. De rest van de radiatoren staat dus eigenlijk gewoon altijd uit.

Ik zou graag zo min mogelijk toevoegen, dus 2-zone uitbreiding of dik buffervat liever niet.
(kosten, weinig ruimte, complexiteit, ...)
Dat omdat degene die nu thuiswerkt straks wel weer gewoon "extern" gaat werken en we daarna waarschijnlijk nog maar een paar dagen per jaar 1 ruimte wat hoeven te verwarmen.

Zou ik dan bv. kunnen volstaan met de radiatoren vervangen door LT en de algehele Ta te verhogen naar bv 33-35 graden? Dan wordt de vloerverwarming ook wel hoger waardoor de temperatuur beneden sneller stijgt, maar dan zal gewoon de thermostaat eerder ingrijpen.
Eigenlijk is dat wat we "vroeger" ook met de oude CV ketel hadden, hoge aanvoer en dus regelmatiger aan/uit. Dat lijkt me op zich niet heel erg.
Vraag je af waarom..
Kost een berg, en je rendement?
Als je deze winter op deze manier overleeft, waarom nog aanpassen?
Is je huis warm? Binnen de grenzen van het WP verbruik?
Wat is een andere aanpassing waard?
Tr ge tweakt?

zonneboiler, pelletkachel, 27 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H met LANbox, Domoticz, Grafana, Solarmeters, WPboiler: http://wqd.nl/dP9y, WP: http://wqd.nl/9GVg, Pana H versie thread: https://bit.ly/2Or4Unp


  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 03-02 07:02
Heronimo schreef op donderdag 11 februari 2021 @ 22:09:
[...]


Tegen welke problemen liep je aan met weinig volume in het systeem?

Ik denk dat het vrij lastig gaat worden om met een T33 effectief te gaan koelen terwijl dat met een Jaga prima haalbaar moet zijn.
Om een lang verhaal kort te maken
Een jaga is ooit ontworpen om voor een ht syteem minder water te verbruiken en door alle afgifte truucjes icm dbe zogenaamd energie besparend te zijn.
Plost zijn ze lt geworden.
In de eerste maanden was ik 100% zeker om die dingen tekopen
Gelukkig 1 test jaga gedaan, en na 2 weken wist ik zeker die wil ik niet.


Elke WP gaat over afgifte. een jaga heeft per definitie minder inhoud dus minder afgifte
EN stervens duur..

Nu ook dure brugman lamel, maar geen gezoem enz JE kunt ook "gewone"2 of 3 plaats met convectors kopen
Reken het stroom verbruik van de fans en de kosten van een diy of gekochte dbe er maar eens bij.
Mijn radiatoren stil meer afgifte dus meer wp rendement.

En als het zou moeten kan ik dbe met magneten er ook nog aanplakken


Koelen ok is mss minder.
Maar dat zal met een wp altij een beetje behelpen zijn.
Iets koeler is mogelijk, maar een airco evenaren zal het niet snel worden.
En als dat je ding gaat worden
Moet je zoeken naar Fancoils,,,,, Maar zelfs dan zul je domotica moeten hebben om je dauwpunt te regelen

[Voor 11% gewijzigd door Dylantje2 op 11-02-2021 22:18]

zonneboiler, pelletkachel, 27 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H met LANbox, Domoticz, Grafana, Solarmeters, WPboiler: http://wqd.nl/dP9y, WP: http://wqd.nl/9GVg, Pana H versie thread: https://bit.ly/2Or4Unp


  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 03-02 07:02
pgeene schreef op donderdag 11 februari 2021 @ 22:40:
[...]


Hmmm, hebben ze misschien wel een punt.
Dus eigenlijk meer een custom setpoint slider/menu.
Nu even alles op thermostaat staan, maar zou het volgende niet werken.

Dummy switch aanmaken.
Dan in de switch instellen op selector en de volgende stappen aanmaken : -5,-4,-3,-2,-1,0,+1,+2,+3,+4,+5
Instellen welke selector style: buttonset of selector.
Script (Dzvents) instellen dat bij wijziging van deswitch de shift navenant moet worden aangepast.
Net even een switch zo aangemaakt van -4 tot +4 en dat ziet er prima uit.[Afbeelding]

Script zou niet al te moeilijk moeten zijn. ;)
Als jij het zegt..
Ik kan niet scripten....
Lijkt me te moeten kunnen werken

zonneboiler, pelletkachel, 27 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H met LANbox, Domoticz, Grafana, Solarmeters, WPboiler: http://wqd.nl/dP9y, WP: http://wqd.nl/9GVg, Pana H versie thread: https://bit.ly/2Or4Unp


  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 03-02 07:02

zonneboiler, pelletkachel, 27 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H met LANbox, Domoticz, Grafana, Solarmeters, WPboiler: http://wqd.nl/dP9y, WP: http://wqd.nl/9GVg, Pana H versie thread: https://bit.ly/2Or4Unp


  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 09-11-2022
zonetjes schreef op zaterdag 13 februari 2021 @ 10:03:
kort vraagje: ik heb een monoblock 5F . de frequentie / toerental kwam afgelopen dagen nooit boven de 52. daar bleef ie altijd op hangen (met een delta T van 3).
kan dit 'oudere' type ook hogere toerental/freq aan ?
Ja moet je alleen wachten tot je op je controller -5 of -10 ziet staan, weet niet precies waar maar dan geeft de software hogere frequentie vrij.

1 PVoutput . Dongen NB


  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 09-11-2022
Jammer dat de bh niet op pvo te zien is.
Zelf een doorstroom verwarmer knutselen en je bent klaar tot -25

1 PVoutput . Dongen NB


  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 03-02 07:02
reneeke1970 schreef op zaterdag 13 februari 2021 @ 10:57:
[...]

Jammer dat de bh niet op pvo te zien is.
Zelf een doorstroom verwarmer knutselen en je bent klaar tot -25
Wil eigenlijk nog een sid op pvo maken met totaal verbruik. [ staat wel in dashboard ] maar was al iets te laat en tijd..

zonneboiler, pelletkachel, 27 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H met LANbox, Domoticz, Grafana, Solarmeters, WPboiler: http://wqd.nl/dP9y, WP: http://wqd.nl/9GVg, Pana H versie thread: https://bit.ly/2Or4Unp


  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 09-11-2022
Dylantje2 schreef op zaterdag 13 februari 2021 @ 11:03:
[...]


Wil eigenlijk nog een sid op pvo maken met totaal verbruik. [ staat wel in dashboard ] maar was al iets te laat en tijd..
[Afbeelding]
Is dat alleen de heater neem ik aan....
Tja het is een aardig verbruik, maar voor die paar dagen of weken per jaar weegt het niet op om een zwaardere wp aan te schaffen.
Wat is nou 3 tot 5 euro per dag aan stroom.....

1 PVoutput . Dongen NB


  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 03-02 07:02
reneeke1970 schreef op zaterdag 13 februari 2021 @ 11:22:
[...]

Is dat alleen de heater neem ik aan....
Tja het is een aardig verbruik, maar voor die paar dagen of weken per jaar weegt het niet op om een zwaardere wp aan te schaffen.
Wat is nou 3 tot 5 euro per dag aan stroom.....
Buurman gas verbruik.M³
8-2 19
9-2 20
10-2 14
11-2 12
12-2 16

Als ik dan incl bheater kijkt gaat het best goed qu prijs, buiten cop om.

En nu extreem maar al 2 jaar op sloffen, en bij de DF mania periodes heeft elke wp last van meer verbruik

Dus al met al denk ik ok goede keuze voor de 5 :-)
Iemand een 7 die ook serieus meet? Vraag me af of die echt beter had gepresteerd.

zonneboiler, pelletkachel, 27 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H met LANbox, Domoticz, Grafana, Solarmeters, WPboiler: http://wqd.nl/dP9y, WP: http://wqd.nl/9GVg, Pana H versie thread: https://bit.ly/2Or4Unp


  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 09-11-2022
Dylantje2 schreef op zaterdag 13 februari 2021 @ 11:26:
[...]


Buurman gas verbruik.M³
8-2 19
9-2 20
10-2 14
11-2 12
12-2 16

Als ik dan incl bheater kijkt gaat het best goed qu prijs, buiten cop om.

En nu extreem maar al 2 jaar op sloffen, en bij de DF mania periodes heeft elke wp last van meer verbruik

Dus al met al denk ik ok goede keuze voor de 5 :-)
Iemand een 7 die ook serieus meet? Vraag me af of die echt beter had gepresteerd.
Een 7 kW had alleen iets van het heater verbruik afgehaald, je huis blijft de totale warmte gewoon nodig hebben zo simpel is het

1 PVoutput . Dongen NB


  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 09-11-2022
Ep Woody schreef op zaterdag 13 februari 2021 @ 13:59:
[...]


Dat is wel een lastige combinatie. Had graag die hoogste frequentie erbij gehad vannacht, maar nu kwam ik niet hoger dan 92 Hz bij -9 (volgens de warmtepomp).
Ijsblokje tegen sensor haha.
Geloof dat hij sowieso tot 116 Hz kan, maar pas met -20

1 PVoutput . Dongen NB


  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 09-11-2022
flippy schreef op zaterdag 13 februari 2021 @ 14:26:
vraag is of je dat ook wel wilt. meer vermogen in de compressor duwen geeft je niet per se een effcienter resultaat. immers is een goede COP nog altijd het doel.
Dat is absoluut niet het doel. Het doel is je huis verwarmen met een (doel 2 )zo laag mogelijke ta

1 PVoutput . Dongen NB


  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 09-11-2022
flippy schreef op zaterdag 13 februari 2021 @ 14:30:
wat het doel is van de warmtepomp en het doel van de bewoner zullen niet altijd hetzelfde zijn.
Lijkt mij juist van wel

1 PVoutput . Dongen NB


  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 09-11-2022
Ep Woody schreef op zaterdag 13 februari 2021 @ 14:39:
[...]


Dat is het nadeel van een warmtepomp die niet dezelfde buitentemperatuur ziet als de rest van de woning. Mijn warmtepomp staat vlak voor de gevel/in de luwte, waardoor hij minder kou ziet dan de echte buitentemperatuur rond de woning. Helaas is een sensor op de noordgevel ook geen optie, want dan moet het huis van de buren plat.

Heb de buitensensor nu maar 2 graden naar beneden bijgesteld, zodat het meer in lijn is met de buitentemperatuur die ik verwacht.
En hoe heb jij dat gedaan want ik heb hetzelfde probleem, verschil van 4/5 graden

1 PVoutput . Dongen NB


  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 09-11-2022
flippy schreef op zaterdag 13 februari 2021 @ 14:53:
[...]


herformulering: wat wij als tweakers willen is iets anders dan wat en ontwerpers van de unit willen.

niet vergeten dat 99% van het volk wat een warmtepomp heeft staan het geen flikker kan schelen hoe hard de compressor draait.
Tweakers met een kromme kronkel misschien.
Mijn wp doet toch aardig wat ik wil.
En hoe hard hij draait boeit mij ook niet, maar ik wil wel graag checken wanneer de software extra vermogen trap vrij geeft.
Dan weet je gelijk wat je huis nodig heeft

1 PVoutput . Dongen NB


  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 09-11-2022
Heronimo schreef op zaterdag 13 februari 2021 @ 15:03:
[...]


Op deze knoppen tegelijkertijd drukken als hij uit staat, kom je in het menu waar je de ijking van de sensor met maximaal +2 of -2 kan verschuiven. Let wel op, dit heeft ook invloed op de defrosts. Voor de defrosts gebruikt hij namelijk een verband tussen de Outdoor sensor en de Outdoor pipe sensor.[Afbeelding]
Tja, de vraag begon over de frequentie van een F model.....

1 PVoutput . Dongen NB


  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 03-02 07:02
reneeke1970 schreef op zaterdag 13 februari 2021 @ 14:28:
[...]

Dat is absoluut niet het doel. Het doel is je huis verwarmen met een (doel 2 )zo laag mogelijke ta
Zal ik hem weer in koppen..
Ik kan een goede COP hebben met de deuren en ramen open..

HET doel is met zo min mogelijk kosten je huis warm te houden, als echte NLer

zonneboiler, pelletkachel, 27 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H met LANbox, Domoticz, Grafana, Solarmeters, WPboiler: http://wqd.nl/dP9y, WP: http://wqd.nl/9GVg, Pana H versie thread: https://bit.ly/2Or4Unp


  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 03-02 07:02
Wolly schreef op zaterdag 13 februari 2021 @ 20:59:
[...]


Bij mij heeft de WP vannacht ook van 02:15 tot 04:30 puur op de backup heater gedraaid met 3000W, terwijl hij daarna vanaf 04:50 weer zonder heater aan de gang ging.

Heeft dit te maken met vorstprotectie? Ik vermoed dat de kamerthermostaat van 02:15 tot 04:30 geen warmte vroeg.

Echt COP 1 is het trouwens niet, het is nog minder ;w

Groep 1: 112 W
Groep 2: 3000 W

Warmteproductie volgens Kamstrup: 2800W
Ik denk niet puur, wss is het en en geweest. [ als ik bij mij kijk, kan iedereen trouwens ]
Er zijn parameter waardoor hij aan gaat
te lage tr te lage tr stooklijn niet gehaald.en wss ook iets met te koud buiten.
Moet toch bijna wel cop 1 zijn?

Volgens mij is de vorst beveiliging in eerste instantie rondpompen van water.
Of je Ta moet wel heel ver gezakt zijn vannacht

zonneboiler, pelletkachel, 27 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H met LANbox, Domoticz, Grafana, Solarmeters, WPboiler: http://wqd.nl/dP9y, WP: http://wqd.nl/9GVg, Pana H versie thread: https://bit.ly/2Or4Unp


  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 09-11-2022
Dylantje2 schreef op zaterdag 13 februari 2021 @ 22:44:
[...]


Zal ik hem weer in koppen..
Ik kan een goede COP hebben met de deuren en ramen open..

HET doel is met zo min mogelijk kosten je huis warm te houden, als echte NLer
Duurde wel lang...... En de lage kosten volgen vanzelf de laagst mogelijke ta,gaat vanzelf

1 PVoutput . Dongen NB


  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 03-02 07:02
thehog schreef op zaterdag 13 februari 2021 @ 21:16:
[...]


12.16 Anti Freeze Control

De pomp gaat lopen als er geen warmtevraag is maar de water temp zakt te ver (richting vriespunt).
De heater gaat vervolgens ook mee doen om dat water op temperatuur te krijgen.

Ja dus.

Is maar goed ook. Anders was alles vast gevroren :)
Deze zou interessant geweest zijn voor de personen die geen bheater hebben aangesloten.
Wat dan met deze koude.?
Geen war, maar op thermostaat, paar uurtjes uit omdat de zon meedoet. Terwijl het toch vriest, en er geen bheater is mee kan doen.

zonneboiler, pelletkachel, 27 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H met LANbox, Domoticz, Grafana, Solarmeters, WPboiler: http://wqd.nl/dP9y, WP: http://wqd.nl/9GVg, Pana H versie thread: https://bit.ly/2Or4Unp


  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 09-11-2022
godfriedd schreef op maandag 15 februari 2021 @ 13:59:
[...]


Ja dat klopt, in feite gaat dat ook gewoon werken. En misschien wordt dat voorlopig ook wel de oplossing, in ieder geval tot ik een andere oplossing heb gemaakt. Eerlijk gezegd vind ik het ook gewoon leuk om een technische oplossing te bedenken maar verder zal het hem niet zo veel interesseren denk ik ;)
Bij Ali heb je elektrische kleppen voor tussen tuinslang of beregening te zetten, messing kost 7 euro.
Groep 1 zet je open, op de retour een thermostaat die bij hoge tr groep 2 opent.
Op de retour van 2 weer thermostaat die 3 opent etc....
Voor zes groepen ben je voor 50 euro klaar

1 PVoutput . Dongen NB


  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 09-11-2022
godfriedd schreef op dinsdag 16 februari 2021 @ 09:26:
[...]


Heb jij daar goede ervaringen mee? Mijn ervaring is namelijk dat je geluk kunt hebben of pech want er zit een hele hoop zooi bij (net als dat ik aanhaalde dat je voor een appel en een ei een servomotor voor je vloerverwarming kunt krijgen maar ik vertrouw ze niet echt, misschien onterecht).

Ik heb zelf voor mijn tuin-irrigatie ooit 3 solenoidkleppen gekocht op Ali, qua specificaties helemaal wat ik zocht. Bleken ze na een half uurtje aan te staan te zijn doorgebrand. Na veel heen en weer gemail bleek dat ze enkel geschikt zijn om 'enkele minuten' achter elkaar ingeschakeld te zijn en daarna flink moeten afkoelen. Dat stond natuurlijk nergens in de specificaties dus toen heb ik maar enkele duurdere gekocht van een bekende Britse webshop die ik wel kon vertrouwen. Een beetje het verhaal van jvdmast hieronder.

Daarentegen, als jij dergelijke kleppen hebt toegepast en er goede ervaringen mee hebt dan hoor ik het graag want het klinkt als een super-oplossing! Overigens sowieso slim om een klep te sturen met de retourtemperatuur van de voorliggende, want zo kun je ze heel mooi één voor één inschakelen. Daar had ik nog niet aan gedacht!
Ik moet zeggen dat ik de mijne nog moet installeren, maar kan er wel even stroom aan hangen natuurlijk. Ik kreeg de tip van mijn collega want die heeft zo zelf een beregening aangelegd op zijn halve hectare grasveld. Dus ik ga er vanuit dat het werkt.....
Ga zo wel even stroom kabeltje er aan hangen en voelen of ie warm word

1 PVoutput . Dongen NB


  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 09-11-2022
reneeke1970 schreef op dinsdag 16 februari 2021 @ 10:00:
[...]

Ik moet zeggen dat ik de mijne nog moet installeren, maar kan er wel even stroom aan hangen natuurlijk. Ik kreeg de tip van mijn collega want die heeft zo zelf een beregening aangelegd op zijn halve hectare grasveld. Dus ik ga er vanuit dat het werkt.....
Ga zo wel even stroom kabeltje er aan hangen en voelen of ie warm word
Tja... Na anderhalf uur was het spoeltje toch wel een 50 graden denk, dus voor continu vloer verwarming maar niet doen denk @godfriedd

1 PVoutput . Dongen NB


  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 09-11-2022
godfriedd schreef op dinsdag 16 februari 2021 @ 16:44:
[...]


Bedankt voor het testen. Bij deze heb ik gewoon M30 motoren van Danfoss gekocht voor op de verdeler. Met verzenden en inklaren vanuit de UK uiteindelijk 20 euro per stuk. Je kunt ze voor minder dan een tientje krijgen uit China maar ga toch maar voor safe.

Die ga ik dan aansturen met simpele thermostaatrelais-printjes (W1209) en dan laat ik elke klep sturen op basis van de retourtemperatuur van de naastliggende groep. Ik heb goede hoop!
Dat zal vast goed gaan werken

1 PVoutput . Dongen NB


  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 03-02 07:02
pgeene schreef op vrijdag 19 februari 2021 @ 18:03:
[...]


Niet perse, de pana verliest warmte als er water langs buiten gaat.
Puur daar de buitenlucht kouder is dan het water en je dus warmte verliest.

Dus een verschil betekent niet per definitie dat je moet ijken.
Staat ie in de zon?
Hoe is de isolatie van je leidingen?

zonneboiler, pelletkachel, 27 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H met LANbox, Domoticz, Grafana, Solarmeters, WPboiler: http://wqd.nl/dP9y, WP: http://wqd.nl/9GVg, Pana H versie thread: https://bit.ly/2Or4Unp


  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 09-11-2022
t.oswald schreef op vrijdag 19 februari 2021 @ 21:10:
[...]

Mijn 5H is vroeg in de ochtend al gestopt. Dankzij de automatische shift gaat dat wat sneller zodra de zon in de kamer komt (shift -4). Hij blijft dan ongeveer 38W draaien. Vervolgens stop ik hem dan via het WiFi relais op de CN4, de externe schakeling. Stuur ik aan met een kamerthermostaat met Smart life. Bij de huidige Tb zakt het verbruik dan naar 8W. De pomp stopt dan, nog kleine afrondingsfout achter de komma. Omgekeerd zet de kamerthermostaat ook het relais weer gesloten en start de Wp op met initieel die shift -4, dus eerst nog niet maar zodra de auto shift naar -2 gaat als de kamertemperatuur wat verder daalt is meestal het moment van aanslaan daar.
Bij lage Tb is de winst kleiner. De pomp blijft dan blijkbaar ook draaien als het relais de Wp uitzet, 38W. Heb zelfs tijdens de vorst 68W gezien. Als het wat warmer wordt zie ik het verbruik nog wat verder dalen, net boven de 5W. Dus de kaboutertjes doen ook als de Wp is uitgeschakeld met de externe schakeling nog van alles.....
Dat heet vorst bescherming, doet mijn g model ook 68 watt, pomp draaien, en expansie verwarming vermoed ik

1 PVoutput . Dongen NB


  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 03-02 07:02
ErikVers schreef op zaterdag 20 februari 2021 @ 11:20:
Misschien een domme vraag, maar dit dopje moet toch één slag los staan?
Lekt heel gestaag wat water uit...

[Afbeelding]
Lijkt mij niet..

Dit zou betekenen dat het water het isolatie nat maakt ...
Lijkt mij meer een dingetje vergeten vast te draaien of los getrild.

Als het af fabriek zou zijn, lijkt mij een bakje oid er onder te horen.

zonneboiler, pelletkachel, 27 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H met LANbox, Domoticz, Grafana, Solarmeters, WPboiler: http://wqd.nl/dP9y, WP: http://wqd.nl/9GVg, Pana H versie thread: https://bit.ly/2Or4Unp


  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 03-02 07:02
Hij staat uit....:-)
Zo'n 30 graden verschil in een week tijd...

zonneboiler, pelletkachel, 27 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H met LANbox, Domoticz, Grafana, Solarmeters, WPboiler: http://wqd.nl/dP9y, WP: http://wqd.nl/9GVg, Pana H versie thread: https://bit.ly/2Or4Unp


  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 09-11-2022
Dylantje2 schreef op zaterdag 20 februari 2021 @ 12:12:
Hij staat uit....:-)
Zo'n 30 graden verschil in een week tijd...
Nee hij staat aan....
Hij circuleert alleen nog maar hi

1 PVoutput . Dongen NB


  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 03-02 07:02
reneeke1970 schreef op zaterdag 20 februari 2021 @ 12:37:
[...]

Nee hij staat aan....
Hij circuleert alleen nog maar hi
Sorrie, het zijn de details he..:-)

@ErikVers Deze winter weer "overleeft"..
Dus ik denk dat ik maar weer eens andere hobby ga uitvoeren.
En de verschuivingen en aan en uit enz enz, laat k maar achterwegen

Ik kan met Domoticz shift + en shift - doen.
Die zou ik wel in dz venst willen hebben, zodat het netjes werkt.
Maar blockley kan ook..

Dan lijkt me een http opties om de stooklijn steiler of vlakker te zetten ook werkzaam.
Dat zal van de zomer worden..
Drukke baan, en even andere hobby erbij gevonden.

Ik klaag niet mijn buurman afgelopen dagen 8-10m³ gas, ik zoiets aan elektra..
Dus waarom nog moeilijker doen..

Ik conculudeer, hij werkt voor mij prima

Ik had ook COP 5-8 dus ik reken mezelf niet rijk, maar ik ben over de hele linie goedkoper dan de buurman.
Op een paar extreme nachten na... Maaar die heb ik al weer terug verdient denk ik

Pana tweaken is denk ik je waterzijdiginregelen, of Tr tweaken, settings 1x en dan laten gaan.
O-) O-) O-)

zonneboiler, pelletkachel, 27 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H met LANbox, Domoticz, Grafana, Solarmeters, WPboiler: http://wqd.nl/dP9y, WP: http://wqd.nl/9GVg, Pana H versie thread: https://bit.ly/2Or4Unp


  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 03-02 07:02
FransvWoerkom schreef op zaterdag 20 februari 2021 @ 16:33:
[...]


Hij mag dicht, maar dan moet je hem van tijd tot tijd even open draaien om te ontluchten. Waarschijnlijk sluit het naaldventiel boven de vlotter niet goed meer doordat er vuil tussen zit. Als je van de zomer je filter schoonspoelt, kun je de ontluchter er ook even afhalen en openschroeven om schoon te maken. Idem het overdrukventiel onderin. Ze zijn allemaal van YJS van de Hashimoto Group en waarschijnlijk 100 keer zo goedkoop als de "originele" onderdelen van Panasonic (ACXB62-001xx).

https://www.ujs.co.jp/product-en/water-en/
Zet ik hem in de ts erbij
.
Als spare parts

zonneboiler, pelletkachel, 27 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H met LANbox, Domoticz, Grafana, Solarmeters, WPboiler: http://wqd.nl/dP9y, WP: http://wqd.nl/9GVg, Pana H versie thread: https://bit.ly/2Or4Unp


  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 03-02 07:02
ErikVers schreef op dinsdag 23 februari 2021 @ 16:41:
Off topic;

Zo, laat de warmtepomp maar genoeg draaien. Vandaag 12x 330wp erbij gelegd. (naast al 12x310wp op schuine dak)

Dit ook maar zelf gedaan, want als we een Pana aan kunnen sluiten dan toch ook wel beetje PV 😋👍

Edit; foto is laag genomen maar uiteraard ruimte tussen de rijen en zeker rondom de pana.


[Afbeelding]
Allamat op je PV groep? Met ene S0 teller? PVOuploader op git..:-)
Zie ik ook een zonneboiler paneel liggen?
WPB in cascade zetten, geeft je dagen free sww

zonneboiler, pelletkachel, 27 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H met LANbox, Domoticz, Grafana, Solarmeters, WPboiler: http://wqd.nl/dP9y, WP: http://wqd.nl/9GVg, Pana H versie thread: https://bit.ly/2Or4Unp


  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 03-02 07:02
sjimmie schreef op woensdag 24 februari 2021 @ 16:15:
[...]

Ik lees: 12x 330wp erbij gelegd. (naast al 12x310wp
Dus alamat met S0 op je PV groepen dan. (meervoud)
Pfff is het je hier om te doen...
Als we het zo gaan bekijken.
Kan ik aannemen dat de eerste er al lagen en aangesloten.
Dus dan zou het enkelvoud zijn.

Waar het mij om te doen was.
Als je het zelf aansluit dat je allamat gebruikt. Ondanks dat ze niet verplicht zijn. Als je het zelf doet.
En mijn tip met die vermogens.
Laat een nen keuring uitvoeren door erkend installateur.

Deze vermogens kunnen sluiting veroorzaken. En dan keert de verzekering niet veel uit...

zonneboiler, pelletkachel, 27 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H met LANbox, Domoticz, Grafana, Solarmeters, WPboiler: http://wqd.nl/dP9y, WP: http://wqd.nl/9GVg, Pana H versie thread: https://bit.ly/2Or4Unp


  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 03-02 07:02
ErikVers schreef op donderdag 25 februari 2021 @ 16:32:
[...]


Voor de duidelijkheid: alles uiteraard los per groep aangesloten dus ook 2x losse pv groep (die paar euro voor de extra onderdelen snap ik niet waarom mensen daarop bezuinigen)

Daarnaast in de meterkast laten checken inclusief factuur, voor verzekering en die (zeer geringe) factuur accepteerde ze ook voor de subsidie regeling 😋👍 Dank voor de tip, want met stroom is mijn motto better safe than sorry.
Tsja

Zijn er die zelfs voor die paar tienen risico willen lopen...
Heb zoveel ellende gezien als je met verzekeringen in aanmerking komt.
Andere kant, stat allemaal in de regeltjes, die men weigert te lezen.

Ander tip.
Panelen in je verzekering.. ECHT waar?
Je WP in je verzekering? ook ECHT waar.
Je huis op de kop hangt wat blijft hangen is meeverzekerd. WP is geen Aitco.
Ik heb hem apart verzekert voor 10k kost paar tientjes per jaar.
1x inductie op je netwerk, nieuwe WP zonder subsidie ... [ als de CKOP van de wp af os en er mss echte markwering komt, gooi ik hem er mss wel uit. ]
Nu voor €100 6 jaar geen problemen ..

Sommige mensen zijn slim andere wijzer.

zonneboiler, pelletkachel, 27 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H met LANbox, Domoticz, Grafana, Solarmeters, WPboiler: http://wqd.nl/dP9y, WP: http://wqd.nl/9GVg, Pana H versie thread: https://bit.ly/2Or4Unp


  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 03-02 07:02
ErikVers schreef op vrijdag 26 februari 2021 @ 07:03:
[...]


Dat is dan weer een mooi (off topic) voorbeeld van hoe jij en ik anders over verzekeren denken 😋. Mijn woning voor brand en dergelijke uiteraard verzekerd, maar panelen was €5 per maand extra. En dat ga ik dan niet doen omdat mijn regel is dat zodra het in de buurt kom van de helft van de investering, ik het ook wel zelf kan sparen voor t geval er toch iets kapot gaat. (25x12)x€5=€1500,- is meer dan de helft van de investering en doe ik het dus niet. Uiteraard genoeg andere tegen argumenten te bedenken, maar dat is hoe ik er naar kijk 😂

Een ander zal zelfs zijn laptop of fiets verzekeren, moet je eens narekenen wat daar het verdienmodel op is 🤣. Maar als je zekerheid wil dan begrijp ik dat men dat doet, ik hou altijd wel van een (te overzien) financieel gokje. En voor beide valt wat te zeggen want je moet wel genoeg achterhouden als veel tegelijk gestolen of kapot gaat.

N.b
€5 p/mnd in een bellegingspot inleggen; gegarandeerd dat je over 20/25 jaar daar een nieuwe set van kan aanschaffen 👍💪📈
klopt over 20 jaar..
Maar als jij tussen nu en 3 jaar een inductie krijgt...
5 per maand is bizar, in mijn pakket panelen 2x verzekerd, 1x onder glas [ omdat er gewoon bij in zit ] en 1x onder zonnepanelen...

WP was overal voor uitgesloten zie mijn zoektocht ergens in topic 1

zonneboiler, pelletkachel, 27 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H met LANbox, Domoticz, Grafana, Solarmeters, WPboiler: http://wqd.nl/dP9y, WP: http://wqd.nl/9GVg, Pana H versie thread: https://bit.ly/2Or4Unp


  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 03-02 07:02
sjimmie schreef op maandag 1 maart 2021 @ 17:41:
Update van ons geluidprobleem.
De vorige keer was door de installateur geconstateerd dat de compressor het grommende en piepende geluid maakte. Er is toen met hun leverancier een vervangene buitenunit geregeld, die is vandaag geplaatst.
Op ons verzoek is deze dan meteen een aantal meters verderop in de tuin geplaatst zodat eventueel overig geluid sowieso minder in huis (en dat van de buren) hoorbaar zou worden.

De grom is nu weg, bij hele hoge toeren (75-85Hz en meer gehad) hoor je nu vooral de lucht door de fan en de motor van de fan, wat samenvalt met het geluid van de compressor. Goed, dachten we.
Tot de WP rustig draaide, 20-25Hz, en blijkt dat de grom wel weg is maar de piep/knerp niet (die er dan bij hoge toeren niet is). :?
Blijkbaar hádden we 2 problemen en nu nog 1. Installateur heeft het in ieder geval zelf gehoord en vindt het niet kloppen, dus weer opgenomen en via de lange weg richting leverancier en/of panasonic. ;(
pfff soms zit het mee....

Ook al we hier en daar met de extremen van settings gespeeld?
Leidingen, mss testen, [ klinkt raar maar mss twee nieuwe test leidingen leggen van buiten naar binnen? ]

zo goed mogelijk bijhouden wat en wanneer.
Mss je Duits goed is.. op een duits forum eens zoeken?

zonneboiler, pelletkachel, 27 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H met LANbox, Domoticz, Grafana, Solarmeters, WPboiler: http://wqd.nl/dP9y, WP: http://wqd.nl/9GVg, Pana H versie thread: https://bit.ly/2Or4Unp


  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 03-02 07:02
sjimmie schreef op dinsdag 2 maart 2021 @ 08:19:
[...]

Alle setttings heb ik als tweakers al wel geprobeerd, het enige wat nog wat invloed had was de silent mode. Met silent mode 3 werd de grom minder (want minder toeren/Hz), maar de piep/knerp is juist bij lage toeren.

De druk op de koudeleidingen tussen buitenunit en binnenunit heb ik al eens vergeleken met iemand anders (iets van 19 bij normale werking) en dat is normaal. Die druk lijkt er dan dus op dat er qua leidingen niks mis is, in ieder geval geen verstopping ofzo.

Die leidingen even/tijdelijk vervangen om te testen is niet echt een optie, dat moet de installateur (STEK) dan doen en kost nogal wat tijd en geld. Het is nu 23 meter, dat kost aardig wat aan leiding, koppelingen, werk en ook aan R32 (oude eruit en kan niet worden terug gedaan, dan moet er weer nieuwe in).
Ik weet de tijd en kosten enz
Maar je benieuwd of je zeker weet of er geen verstoppingen zitten
Zo vreemd dat er een nieuwe buitenunit staat die hetzelfde doet.

zonneboiler, pelletkachel, 27 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H met LANbox, Domoticz, Grafana, Solarmeters, WPboiler: http://wqd.nl/dP9y, WP: http://wqd.nl/9GVg, Pana H versie thread: https://bit.ly/2Or4Unp


  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 03-02 07:02
Toch nog df geweest vannacht..

zonneboiler, pelletkachel, 27 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H met LANbox, Domoticz, Grafana, Solarmeters, WPboiler: http://wqd.nl/dP9y, WP: http://wqd.nl/9GVg, Pana H versie thread: https://bit.ly/2Or4Unp


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 03-02 07:02
Andrehj schreef op donderdag 22 april 2021 @ 19:37:
[...]

Ja, als je die pagina geregeld leest wel. Maar dan is het wellicht hoog tijd om de topic titel aan te passen, want die suggereert toch iets anders....
Maar die gaan we niet meer aanpassen die ellende heeft al 3 pagina's gekost.
De split is zo goed als vergelijkbaar met een mono.

Dus vandaar..

zonneboiler, pelletkachel, 27 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H met LANbox, Domoticz, Grafana, Solarmeters, WPboiler: http://wqd.nl/dP9y, WP: http://wqd.nl/9GVg, Pana H versie thread: https://bit.ly/2Or4Unp


  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 03-02 07:02
pgeene schreef op donderdag 24 juni 2021 @ 22:43:
[...]


Ik zit op dit moment op de volgende lijn:
Gevraagde temp instellen in Domoticz.
Schakelaar in Domoticz voor auto koeling.
Als aan en temp boven ingestelde temp, pana aanzetten via Domoticz.
Direct koelen op watertemperatuur.
Watertemp op 15 graden.
Bij hoog dauwpunt, +5 (=20 graden)
Lager, dan dauwpunt +1 door te schiften tussen +5 en -5.
Kan ik variëren tussen 10 en 20 graden.

Alleen nog niet uitgeprobeerd.

Zou het liefst op thermostaat werken en de watertemperatuur direct varieren, maar weet nog niet hoe ik dat moet opzetten.
Ik denk dat je meerder tempsensoren moet gebruiken, om je dp te bepalen.
Er zitten in je huis veel leidingen die condens kunnen veroorzaken.
Dus ik denk dat het mooier is als je vanuit 2-3 sensoren oid waardes gebruikt. En die waardes allemaal er voor zorgen dat je ze allemaal boven het dp houdt.
Lijkt mij het mooiste om te werken op de shift, zodat je de stooklijn mooi gebruikt.
Volgens mij als je direct watertemp gebruikt, gaat de wp stuiteren bij bereiken van net wel net niet een setpoint.

Ik hoop dat je zoiets werkend kunt krijgen, lijkt me top.
Ik wil met alle plezier mee testen.


@thehog
Ben even de status van de Heishamon kwijt. [ Drukke baan he ]
Extreme veranderingen, die de moeite waard zijn om aan te passen hier thuis? evt ook in de Ts?

zonneboiler, pelletkachel, 27 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H met LANbox, Domoticz, Grafana, Solarmeters, WPboiler: http://wqd.nl/dP9y, WP: http://wqd.nl/9GVg, Pana H versie thread: https://bit.ly/2Or4Unp


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 03-02 07:02
pgeene schreef op zaterdag 26 juni 2021 @ 08:36:
[...]


Node red flow is ook prima.
Dan kan ik kijken of ik die logica omgezet krijg.

Gr.
Al iets gevonden?

zonneboiler, pelletkachel, 27 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H met LANbox, Domoticz, Grafana, Solarmeters, WPboiler: http://wqd.nl/dP9y, WP: http://wqd.nl/9GVg, Pana H versie thread: https://bit.ly/2Or4Unp


  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 09-11-2022
Sturmer93 schreef op dinsdag 13 juli 2021 @ 21:58:
[...]


Het kan aan mij liggen hoor maar ik zie geen directe vergelijking tussen een 7 en een 9. Met name voor wat betreft het minimale vermogen. Vandaar mijn vraag hier.
Software matig begrenst dus alle 3 hetzelfde, zou de 9 pakken.....

1 PVoutput . Dongen NB

Pagina: 1 2 3 ... 11


Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

    Relevantere advertenties

    Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

    Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

    Ingesloten content van derden

    Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

    janee