Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Meer informatie
Toon posts:

Maximale belasting per fase?

Pagina: 1
Acties:

Acties:
  • Beste antwoord
  • +2Henk 'm!

  • Question Mark
  • Registratie: mei 2003
  • Laatst online: 15:23

Question Mark

Moderator SWS/WOS

F7 - Nee - Ja

Theoretisch kan het, maar er spelen twee zaken mee:
  • De vermogens van je verbruikers zijn maximale vermogens. Er speelt daarnaast een gelijktijdigheidsfactor mee. Je vaatwasser verbruikt voornamelijk veel in de beginfase, als hij het water moet verwarmen. In de fase daana zal het verbruik later zijn. Idem voor je wasmachine, en ook je Quooker neemt alleen maar vermogen af in de periodes dat hij het water bijverwarmt.
  • Je automaten zullen waarschijnlijk type "B" zijn. Die mogen dan gedurende een periode meer stroom doorvoeren dan 25A.
http://users.telenet.be/jasonrooyackers/images/automaten.jpg

6 KW is ~27 ampere (factor 1,08 v/d nominale stroom). Dat mag een 25A type B zekering dan echt wel een klein uurtje continue aan zonder uit te vallen. (beetje lastig uit te lezen vanaf de grafiek, maar het gaat even om het punt).

[Voor 14% gewijzigd door Question Mark op 18-06-2020 15:34]

MCSE NT4/2K/2K3, MCTS, MCITP, CCA, CCEA, CCEE, CCIA, CCNA, CCDA, CCNP, CCDP, VCP, CEH + zwemdiploma A & B