Tweakers is onderdeel van DPG Media en maakt gebruik van cookies, JavaScript en vergelijkbare technologie om je onder andere een optimale gebruikerservaring te bieden. Ook kan Tweakers hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Cookies accepteren' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt? Bekijk dan ons cookiebeleid.

Meer informatie
Toon posts:

Vloerverwarming & CV-ketel: Hoge of lage aanvoertemperatuur?

Pagina: 1
Acties:

Acties:
  • +3Henk 'm!

  • Nielson
  • Registratie: juni 2001
  • Laatst online: 23:59
Hoe lager de temperatuur hoe hoger het rendement van de HR-ketel ;) doordat er via condensatie meer warmte teruggewonnen kan worden uit het verbrandinsggas:

Wikipedia: Hoogrendementsketel

Acties:
  • +1Henk 'm!

  • rbaidjoe
  • Registratie: juli 2016
  • Laatst online: 05-08 10:43
Naast de bovengenoemde reacties heb ik zelf nog als voordeel van lage temperatuur aanvoerwater het volgende geconstateerd:

Onze vloerverwarming (dec 2019 ingefreesd en geplaatst) maakte nogal wat geluid. Eerst dacht ik dat er lucht door de leidingen suiste en dat dat er vanzelf wel uit ging. Al snel kwam ik erachter dat het geluid niet uit de vloer leek te komen , maar uit de verdeler. Afijn, dat kan nog steeds lucht in het water zijn dat er uit moet. Later ben ik gaan spelen met de temperatuurs instellingen en dat heeft het geluid geelimineerd. Ik heb de keteltemperatuur omlaag gebracht naar max 40 graden. Het is een modulerende ketel, dus hij werd sowieso al niet vaak veel warmer, maar nu heb ik dus een plafond ingesteld van max 40 graden. M.a.w. nu weet ik zeker dat er nooit heter water dan 40 graden door de vloerverwarming gaat. Dat heeft twee voordelen: Het retourwater-mengventiel kan technisch gezien helemaal dicht, tenzij ik een koudere vloertemperatuur wil. Plus, het watertemperatuurventiel kan helemaal open. Die stond op 37 graden, maar nu staat ie helemaal open, op 50 graden, waarmee ik hem feitelijk buiten werking stel. Dat laatste heeft het geluid geelimineerd. Blijkbaar werkt dat ventiel geleidelijk: Zodra de watertemperatuur in de buurt van de ingestelde waarde komt gaat het ventiel geleidelijk aan knijpen. Dat zorgde bij mij voor veel stromingsgeluid. Nu is dat weg, plus de ketel is weer een stukje zuiniger ingesteld. win win dus.

Er is wel een theoretisch nadeel: Wanneer het erg koud is bestaat de mogelijkheid dat het huis langzamer op temperatuur komt door de lagere keteltemperatuur indien je ook Hoge Temperatuurs radiatoren en/of convectoren in huis actief in gebruik hebt. Wij hebben zulke radiatoren in de slaapkamers, maar bij ons is gebleken dat die de ruimtes nog steeds voor ons believen snel genoeg op temperatuur komen, hetzij wel merkbaar langzamer dan met hoge stooktemperatuur. Voor mij was dit theoretische nadeel de reden om te gaan spelen met de stooktemperatuur. Ik wilde weten of ons huis voor onze verwarmingsbeleving geschikt is om evt over te stappen op een warmtempomp. En die dingen leveren normaal gesproken een watertemperatuur van 35 graden af, daarboven worden ze al gauw inefficient. Het huidge 40 graden plafond zit dichtbij 35 graden. Helaas kan ik de ketel volgens mij niet lager afstellen, dus deze ervaring is waar we het mee moeten doen. Geeft wel enigzins een indicatie van hoe goed of slecht we af zouden kunnen met een stooktemperatuur van 35 graden natuurlijk.

Om bovenstaand verhaal een referentiekader mee te geven: ons huis is van 2013, met navenante isolatie.

[Voor 12% gewijzigd door rbaidjoe op 22-05-2020 10:49]


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • Wilke
  • Registratie: december 2000
  • Laatst online: 23:15
45 is al erg warm.

Het antwoord is overduidelijk "laag".

Acties:
  • +1Henk 'm!

  • Slonzo
  • Registratie: mei 2007
  • Niet online

Slonzo

Taarsidath-an Halsaam

Roekeloos schreef op vrijdag 22 mei 2020 @ 13:24:
Uiteindelijk gaat het om een zo laag mogelijke retourtemperatuur, terwijl je huis toch warm wordt.
Dit, ja. Voor een HR ketel moet de retourtemperatuur laag zijn, niet de stook/aanvoertemperatuur.

Maar 1: als je aanvoer al lager ligt, dan is je retour automatisch ook lager natuurlijk.

Maar 2: hoe lager de aanvoertemperatuur, hoe kleiner het temperatuurverschil met de vloer en hoe minder/ trager de warmteafgifte en dus een kleinere delta T. Maar dat boeit niet zolang je je huis warm krijgt op de termijn die jij schappelijk vindt. Lukt dat niet meer, dan moet je aanvoer toch omhoog.

TL;DR Zolang je je huis warm krijgt: hoe lager hoe beter.

Acties:
  • +1Henk 'm!

  • evleerdam
  • Registratie: maart 2006
  • Laatst online: 22:05
Slonzo schreef op zondag 24 mei 2020 @ 21:31:
[...]


Dit, ja. Voor een HR ketel moet de retourtemperatuur laag zijn, niet de stook/aanvoertemperatuur.

Maar 1: als je aanvoer al lager ligt, dan is je retour automatisch ook lager natuurlijk.

Maar 2: hoe lager de aanvoertemperatuur, hoe kleiner het temperatuurverschil met de vloer en hoe minder/ trager de warmteafgifte en dus een kleinere delta T. Maar dat boeit niet zolang je je huis warm krijgt op de termijn die jij schappelijk vindt. Lukt dat niet meer, dan moet je aanvoer toch omhoog.

TL;DR Zolang je je huis warm krijgt: hoe lager hoe beter.
Als je dat zegt, dan snap je de vraagstelling niet helemaal.

Deze keuzes zijn er:

1. CV ketel verwarmt het water tot 65 graden, het water wordt dan 'gemengd' met koud water en er gaat water van 30 graden de vloer in.

2. CV ketel verwarmt het water tot 30 graden en gaat direct de vloer in.

Bij (1) moet het water dus flink verwarmd worden, maar het is niet veel water. Bij (2) moet het water alleen een klein beetje verwarmd worden, maar wel veel water.

Temperatuur van aanvoer naar vloerverwarming is in beide gevallen 30 graden, retour zou ook hetzelfde moeten zijn.

Persoonlijk denk ik dat 2 beter is. Voor mijn gevoel heb je minder warmte verlies als water niet heel erg verwarmd hoeft te worden. Daarnaast, mits de ketel modulerend is, zal hij minder gaan pendelen bij 2.