Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Meer informatie
Toon posts:

Advies Warmtepomp + Zonneboiler + Hotfill boiler opstelling

Pagina: 1
Acties:

Acties:
  • +1Henk 'm!

  • Jim423
  • Registratie: september 2007
  • Laatst online: 01:09
Het mooiste zou inderdaad zijn om de Nefit boiler bijv. 300L of groter te nemen.
En dan een 10L of 15L hotfill. Als het niet mogelijk is groter dan 185L te nemen (want geïntegreerd) dan is dit wel een goede opstelling. Je hebt alleen redelijk wat stilstandsverlies natuurlijk vanwege de grote 120L. Altijd elektrisch verwarmen is natuurlijk onzin, de Daalderop zal pas inschakelen als er lange tijd geen sww is getapt om het vat bij te warmen of als de 185L water gaat leveren van onder de 50 graden. Ik zou alleen kiezen voor een 400W model ipv een 2500W. Ook om je hoofdzekeringen een beetje te sparen.
Het idee om 1 badkamer buiten de Daalderop om te laten lopen ontgaat me ook, naast het feit dat je dan lang moet wachten op sww loop je het risico dat de andere badkamer de 185L koud heeft getrokken en je zonder warm water zit.

[Voor 6% gewijzigd door Jim423 op 21-05-2020 01:07]

AMD Ryzen 1800X 16GB DDR4 HyperX ASUS ROG STRIX 1080Ti - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • Cpt.Chaos
  • Registratie: april 2010
  • Laatst online: 22:10
Als er 1 leiding loopt, die voor 2 badkamers is, krijg je meer drukval en dus eventueel een schommeling in douchetemperatuur, een beetje zoals dat gaat als je een cv-ketel hebt hangen en in ene warm water in de keuken begint te tappen. Als elke badkamer zijn eigen leiding heeft, en dus gelijk na de warmtepomp al gesplitst wordt heb je minder last van drukschommelingen en blijft de temperatuur altijd constant onafhankelijk van sww-vraag elders.

Blijf aub weg van zonneboilers. Zonnepanelen zijn tegenwoording zo goed dat het rendabeler is om een zonnepaneel te leggen ipv een collector. Collector komen nog verdere appendages bij ook, dus is duurder.
Gooi er een Daikin Altherma 3 8kW met 230L boilervat in en het dak vol met zonnepanelen. Minste onderhoud, minste dingen die stuk kunnen, en waarschijnlijk nog goedkoper ook dat die zgn. solartower met technologie die 5 jaar terug al oud was.