Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Meer informatie
Toon posts:

Aardlekschakelaar sluit uit na PV Verdeler

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • Freakie1NL
  • Registratie: februari 2012
  • Laatst online: 14:39
Mijn vraag:

Afgelopen jaar bij mijn moeder zonnepanelen laten plaatsen. Direct ook door, andere partij, een nieuwe groepenkast laten plaatsen. Alle groepen zijn nu beveiligd met 2 aardlekschakelaars (ABB FH202A 40A 0,03a) type A schakelaars.

De zonnepanelen zijn aangesloten middels een PV verdeler. Inpandig dus met 2,5 mm aangesloten, de afstand tussen de omvormer en PV verdeler is max 20 cm. Bekabeling naar omvormer is uiteraard DC bekabeling, geen idee van de diameter. Deze kabels komen binnen via ventilatiepijp van garage. Daar is direct de omvormer geplaatst met dus PV verdeler van EATON. Met 40A 0,03a type B schakelaar (zie foto)

Nu is er bij veel regen en wind (zoals afgelopen dagen) bij mijn moeder het probleem dat de ABB aardlek uitslaat. Omdat de PV verdeler er voorzit vermoede ik eerst andere dingen (tuin, zonnescherm etc etc) maar dat hebben wij de afgelopen 5 maanden kunnen uitsluiten. Enige wat nog actief op de ABB aardlek zit is wasmachine + droger + woonkamer. Die laatste 2 uit, woonkamer geen enkel 'nat' apparaat.

Ik zie dus geen andere mogelijkheid meer dan dat het door de zonnepanelen moet komen. Alleen omdat de groepenkast nieuw is door partij A en zonnepanelen ook nieuw door partij B wil ik het min of meer 99,9% zeker weten zodat ik de juiste partij kan laten langskomen voor garantie. Welke stappen kan ik nog meer doorlopen, en klinkt het plausibel dat de ABB gevoeliger is en daarom eerder uitslaat dan de EATON PV Verdeler. Iemand ervaringen met een dergelijke situatie, en tips of tricks? Eventueel extra tips om vast te stellen dat het de panelen zijn is ook welkom (voor nu laat ik mijn moeder de aardlek bij de panelen uitschakelen met weer als gisteren, alleen dan blijft het gokken als de ABB niet uitgaat of dit dan inderdaad voorkomen is).

11*310 WP (3410) op ZO (~140°) @ ~41° hoek , Growatt 3000 MTL-S, Houten

Beste antwoord (via Freakie1NL op 12-02-2020 16:06)


  • Xander
  • Registratie: oktober 2002
  • Laatst online: 14:16
Freakie1NL schreef op woensdag 12 februari 2020 @ 12:09:
Alle groepen zijn nu beveiligd met 2 aardlekschakelaars (ABB FH202A 40A 0,03a) type A schakelaars.

Daar is direct de omvormer geplaatst met dus PV verdeler van EATON. Met 40A 0,03a type B schakelaar (zie foto)
Ik zie op de foto alleen maar type A aardlekschakelaars. ;) In de PV verdeler zijn het type A aardlekautomaten met B-karakteristiek (dit laatste heeft te maken met de magnetische kortsluitbeveiliging en niet met de aardlekbeveiliging).

Als het een rechtstreekse leiding is van meterkast naar PV verdeler, geheel dubbel geïsoleerd (dus geen oude stalen leidingen oid), is de kans op een aardfout in de leiding nihiel. Je hoeft deze leiding dan ook niet per sé met een aardlekschakelaar te beveiligen. Dat zou mijn oplossing nu ook zijn: sluit de groep in de hoofdverdeler buiten de aardlekschakelaar om aan.

Blijft de aardlekschakelaar dan toch uitschakelen? Dan weet je dat het niet met de PV te maken heeft.
Zijn er geen storingen meer? Prima, dan is het opgelost. ;)
Of schakelt nu de aardlekautomaat in de PV verdeler uit? Dan weet je welke partij je moet laten komen. ;)

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+

Alle reacties


  • Freakie1NL
  • Registratie: februari 2012
  • Laatst online: 14:39
Rukapul schreef op woensdag 12 februari 2020 @ 12:17:
Welk merk/type omvormer gaat het om en wat staat in de handleiding met betrekking tot aardlek?
Omvormer betreft Zeversolar Zeverlution 3680. Geen idee met betrekking tot aardlek, de gehele installatie is door een nette partij gedaan.
Xander schreef op woensdag 12 februari 2020 @ 12:22:
[...]


Ik zie op de foto alleen maar type A aardlekschakelaars. ;) In de PV verdeler zijn het type A aardlekautomaten met B-karakteristiek (dit laatste heeft te maken met de magnetische kortsluitbeveiliging en niet met de aardlekbeveiliging).

Als het een rechtstreekse leiding is van meterkast naar PV verdeler, geheel dubbel geïsoleerd (dus geen oude stalen leidingen oid), is de kans op een aardfout in de leiding nihiel. Je hoeft deze leiding dan ook niet per sé met een aardlekschakelaar te beveiligen. Dat zou mijn oplossing nu ook zijn: sluit de groep in de hoofdverdeler buiten de aardlekschakelaar om aan.

Blijft de aardlekschakelaar dan toch uitschakelen? Dan weet je dat het niet met de PV te maken heeft.
Zijn er geen storingen meer? Prima, dan is het opgelost. ;)
Of schakelt nu de aardlekautomaat in de PV verdeler uit? Dan weet je welke partij je moet laten komen. ;)
Ah Type A met B-karakteristiek (weer wat geleerd) .

Betreft een nieuwe rechtstreekse leiding (te samen met groepenkast deze leiding laten vernieuwen) in PVC buis. Is dus inderdaad wel een slimme oplossing. Zijn wel allemaal ABB steekautomaten, dus moet ik daar weer iets voor kopen.

11*310 WP (3410) op ZO (~140°) @ ~41° hoek , Growatt 3000 MTL-S, Houten


  • Freakie1NL
  • Registratie: februari 2012
  • Laatst online: 14:39
Xander schreef op woensdag 12 februari 2020 @ 12:43:
[...]

Leiding helemaal nieuw gelegd? Waarom dan de PV-verdeler? Had je beter 2 leidingen kunnen laten leggen, stuk goedkoper. :)

[...]


Tenzij je toevallig een busboard met 3 segmenten van 4 modulen in die kast hebt zitten, dan zou je 1 segment rechtstreeks achter de hoofdschakelaar kunnen aansluiten (en de andere 2 segmenten achter beide aardlekschakelaars). Maar waarschijnlijk zit er een busboard met 2 segmenten van 6 modulen in...

Is alsnog snel opgelost: https://www.sandervunderi...allatieautomaat-1p-n.html
Nieuwe VD draad is bestaande leiding. Foutje.

Betreft inderdaad, volgens mij, 2 segmenten bushboard.

Losse automaat is inderdaad wel een slim idee. De wasmachine zit in de WCD doos van de PV verdeler dus daar beveiligd. Zou anders een van de twee vervangen met 300mA een optie zijn?

11*310 WP (3410) op ZO (~140°) @ ~41° hoek , Growatt 3000 MTL-S, Houten


  • Freakie1NL
  • Registratie: februari 2012
  • Laatst online: 14:39
Ik ga inderdaad voor de oplossing die @Xander heeft aangedragen, groep vervangen door groep direct achter de hoofdschakelaar. ALS voor de wasmachine en de zonnepanelen zitten dan in de PV verdeler.

Voor aansluiting vanuit de hoofdschakelaar plan ik 6mm. Past dat goed in een automaat of toch beter 4mm? Beide kant en klaar dus met hulzen.

11*310 WP (3410) op ZO (~140°) @ ~41° hoek , Growatt 3000 MTL-S, Houten


  • Freakie1NL
  • Registratie: februari 2012
  • Laatst online: 14:39
Ik ga er inderdaad een distributie groep van maken. In de meterkast pas ik verder geen aardlek aan die zijn nu allemaal 30mA en geheel up to date. Dat laat ik zo. Zal een automaat rechtstreeks na de hoofdschakelaar plaatsen. Dan neemt de PV verdeler de aardlek functies van deze verdere groep over.

In de groepenkast betreffen het splinternieuwe ABB automaten, die willen van horen ook nog wel eens afschakelen met 15mA. Dat zou ook verklaren waarom de PV verdeler niet uitslaat.

Mocht dit het probleem niet oplossen dan kan in de PV verdeler altijd nog 1 van de automaten een 100 of 300 mA automaat van gemaakt worden. Dan haal ik wel het daaraan gekoppelde stopcontact weg. Dan blijven alle stopcontacten afgeschakeld op 30mA.

Zal de installateur even contacten en voorstellen dat ze de materiaal kosten op zich nemen. Het installeren doe ik dan zelf wel.

11*310 WP (3410) op ZO (~140°) @ ~41° hoek , Growatt 3000 MTL-S, Houten


  • Freakie1NL
  • Registratie: februari 2012
  • Laatst online: 14:39

11*310 WP (3410) op ZO (~140°) @ ~41° hoek , Growatt 3000 MTL-S, Houten


  • Freakie1NL
  • Registratie: februari 2012
  • Laatst online: 14:39
@Ramon_1984

Foto's zijn geplaatst. Gaat om groep 9 blauwe ALS.

11*310 WP (3410) op ZO (~140°) @ ~41° hoek , Growatt 3000 MTL-S, Houten


  • Freakie1NL
  • Registratie: februari 2012
  • Laatst online: 14:39
Xander schreef op donderdag 13 februari 2020 @ 16:05:
[...]

Huh, wat? Ik mag toch hopen dat beide WCD's op één aardlekautomaat zijn aangesloten en de PV op de andere?

Een WCD en de omvormer achter dezelfde automaat is natuurlijk niet de bedoeling. Voor die situaties hebben ze nou juist die PV verdelers uitgevonden, anders had de omvormer gewoon parallel aan de originele wasmachine WCD aangesloten kunnen worden...
Geen idee hoe het binnenwerk van de verdeler er uit ziet. Zoals je het zegt is het logisch, de 2 wcd's achter één aparte aardlek. En de andere aardlek voor alleen de zonnepanelen. Maar dat is wel iets wat ik dan dubbel check dat bedoel ik ermee.
Zit in OP. Of waar ben je naar opzoek?

[Voor 3% gewijzigd door Freakie1NL op 13-02-2020 16:09]

11*310 WP (3410) op ZO (~140°) @ ~41° hoek , Growatt 3000 MTL-S, Houten


  • Freakie1NL
  • Registratie: februari 2012
  • Laatst online: 14:39
Basement schreef op donderdag 13 februari 2020 @ 16:40:
Volgens mij heeft de pv geen eigen aardlekschakelaar, maar is ie gewoon bij de rest van het huis gezet. Gevalletje hoe het niet moet.

Je kunt het aan de kleuren zien, de groene aardlek pakt groep 1 t/m 6 van het buschboard en de blauwe pakt groep 7 t/m 12 van het buschboard. Dus groep 7 en 8 knallen er ook uit, als de pv eruit aardlek van de pv eruit klopt.
Gaarne de boel nog even goed lezen.

11*310 WP (3410) op ZO (~140°) @ ~41° hoek , Growatt 3000 MTL-S, Houten