Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Meer informatie
Toon posts:

Aardlekschakelaar sluit uit na PV Verdeler

Pagina: 1
Acties:

Acties:
  • Beste antwoord
  • +2Henk 'm!

  • Xander
  • Registratie: oktober 2002
  • Laatst online: 00:44
Freakie1NL schreef op woensdag 12 februari 2020 @ 12:09:
Alle groepen zijn nu beveiligd met 2 aardlekschakelaars (ABB FH202A 40A 0,03a) type A schakelaars.

Daar is direct de omvormer geplaatst met dus PV verdeler van EATON. Met 40A 0,03a type B schakelaar (zie foto)
Ik zie op de foto alleen maar type A aardlekschakelaars. ;) In de PV verdeler zijn het type A aardlekautomaten met B-karakteristiek (dit laatste heeft te maken met de magnetische kortsluitbeveiliging en niet met de aardlekbeveiliging).

Als het een rechtstreekse leiding is van meterkast naar PV verdeler, geheel dubbel geïsoleerd (dus geen oude stalen leidingen oid), is de kans op een aardfout in de leiding nihiel. Je hoeft deze leiding dan ook niet per sé met een aardlekschakelaar te beveiligen. Dat zou mijn oplossing nu ook zijn: sluit de groep in de hoofdverdeler buiten de aardlekschakelaar om aan.

Blijft de aardlekschakelaar dan toch uitschakelen? Dan weet je dat het niet met de PV te maken heeft.
Zijn er geen storingen meer? Prima, dan is het opgelost. ;)
Of schakelt nu de aardlekautomaat in de PV verdeler uit? Dan weet je welke partij je moet laten komen. ;)

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+


  • 205Gutmann
  • Registratie: juni 2009
  • Laatst online: 21:57
@Freakie1NL Volgens de NEN1010 moeten in serie geschakelde aardlek beveiligingen selectief zijn ten opzichte van elkaar. De juiste oplossing is in de meterkast een selectieve aardlekschakelaar te plaatsen, hierachter plaats je dan weer een normale B16 automaat.
De goedkope oplossing is de bestaande installatieautomaat van de PV verdeler vervangen door een 300mA aardlekautomaat.

  • Andre1973
  • Registratie: juni 2012
  • Laatst online: 26-05 00:14

Andre1973

2030 Wp op Z & 2040 Wp SF ZW

Weet jij dan wat de aardverspreidingsweerstand is van de desbetreffende woning?
Je kan niet zomaar een aardlek weglaten zonder deze waarde te weten en dan nog is het toepassen van een aardlek veiliger.
Xander schreef op woensdag 12 februari 2020 @ 19:57:
[...]Maar er is toch helemaal geen noodzaak om hier aardlekbeveiligingen in serie te schakelen? Waarom zou er aan het begin van deze leiding een aardlekschakelaar moeten zitten?
Zodat als er iemand door de leiding heen boort ie ook blijft leven.

[Voor 81% gewijzigd door Andre1973 op 12-02-2020 23:25]

ZZP'er in de solar (werkvoorbereiding / voorman / plaatsen) sinds 2009 fulltime met PV bezig. Met houtkachel en warmtepomp gasvrij!


  • Freakie1NL
  • Registratie: februari 2012
  • Laatst online: 20:46
Ik ga er inderdaad een distributie groep van maken. In de meterkast pas ik verder geen aardlek aan die zijn nu allemaal 30mA en geheel up to date. Dat laat ik zo. Zal een automaat rechtstreeks na de hoofdschakelaar plaatsen. Dan neemt de PV verdeler de aardlek functies van deze verdere groep over.

In de groepenkast betreffen het splinternieuwe ABB automaten, die willen van horen ook nog wel eens afschakelen met 15mA. Dat zou ook verklaren waarom de PV verdeler niet uitslaat.

Mocht dit het probleem niet oplossen dan kan in de PV verdeler altijd nog 1 van de automaten een 100 of 300 mA automaat van gemaakt worden. Dan haal ik wel het daaraan gekoppelde stopcontact weg. Dan blijven alle stopcontacten afgeschakeld op 30mA.

Zal de installateur even contacten en voorstellen dat ze de materiaal kosten op zich nemen. Het installeren doe ik dan zelf wel.

11*310 WP (3410) op ZO (~140°) @ ~41° hoek , Growatt 3000 MTL-S, Houten


  • 205Gutmann
  • Registratie: juni 2009
  • Laatst online: 21:57
Basement schreef op donderdag 13 februari 2020 @ 11:59:
[...]

Dan ben ik wel benieuwd wat jou ervaringen dan wel zijn, volgens mij IS de functie van een aardlekschakelaar, afschakelen bij een lekspanning.
Precies wat ik zeg, de aardlek tript niet door een lekspanning, wat wel de oorzaak is kan ik niet verklaren. Om hier achter te komen zou je voor langere tijd een power quality analyzer op een installatie moeten aansluiten.

Mijn ervaring is niet gebaseerd op één geval.
Ik werk bij een installateur welke voor een paar honderd woningen per jaar de elektra aanlegt. Wij werden regelmatig geconfronteerd met aardleks welke uitvallen door de PV, sinds we zijn overgestapt op HI aardleks hebben we geen problemen meer.

  • Freakie1NL
  • Registratie: februari 2012
  • Laatst online: 20:46
Basement schreef op donderdag 13 februari 2020 @ 16:40:
Volgens mij heeft de pv geen eigen aardlekschakelaar, maar is ie gewoon bij de rest van het huis gezet. Gevalletje hoe het niet moet.

Je kunt het aan de kleuren zien, de groene aardlek pakt groep 1 t/m 6 van het buschboard en de blauwe pakt groep 7 t/m 12 van het buschboard. Dus groep 7 en 8 knallen er ook uit, als de pv eruit aardlek van de pv eruit klopt.
Gaarne de boel nog even goed lezen.

11*310 WP (3410) op ZO (~140°) @ ~41° hoek , Growatt 3000 MTL-S, Houten