Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Meer informatie
Toon posts:

Meterkast is een beetje in de war.. Advies gevraagd.

Pagina: 1
Acties:

Onderwerpen

Vraag


  • Nieksiero
  • Registratie: mei 2013
  • Laatst online: 15-02 10:13
Beste Tweakers,

Ik woon sinds een jaar in een jaren 70 huis en ben stapsgewijs e.e.a. aan het aanpakken.
Bij aankoop van de woning zat er al een nieuwe groepenkast geïnstalleerd en plaatselijk zou de bedrading vervangen zijn (o.a. woonkamer en badkamer bij renovatie).


We hebben nu een keer of 5 gehad (in een jaar tijd) dat Q1 (aardlek) er uit vliegt. Om deze reden, maar ook omdat ik er al eerder achter kwam dat er van alles door elkaar liep, heb ik getracht een overzicht te maken. Ik wil wel aangeven dat mijn kennis over elektra beperkt is. Doel van dit topic is advies inwinnen over wat ik het best kan doen om het veilig en goed werkend te maken, zodat ik dit gericht kan vragen aan een expert.

Wat heb ik al gedaan?
1) Overzicht gemaakt van alle groepen door het hele huis
2) Lampen in garage en tuin vervangen voor LED verlichting en tevens geaard waar dit eerst niet het geval was


Groepenkast:


Zonder kap:


Wat heb ik geconstateerd en waar wil ik graag advies op?
1) Zoals je in mijn overzicht al ziet loopt er van alles door elkaar. Er is simpelweg gerommeld met de elektra. Ik denk niet zozeer door de persoon die de nieuwe groepenkast heeft geïnstalleerd, maar door een eerdere bewoner. Wat vinden jullie van de situatie en hoe zou je het veranderen (low budget). Of zou je het gewoon zo laten?

2) Op Q1 zitten de groepen met veelal grote verbruikers zoals het fornuis en de wasmachine droger. Maakt het uit dat dit allemaal op 1 aardlek zit? Q1 zit namelijk relatief weinig achter, enkel wat verlichting van de hal, de 1e en 2e verdieping en de afzuiging van de badkamer, plus een trappenkast waar enkel een stopcontact zit en wat ledjes....

3) De wasmachine en droger zitten samen op 1 groep. Wellicht dat dit ook zorgt voor het sporadisch uitgaan van Q1, hoewel ze wel eens samen hebben gedraaid en er niet direct iets gebeurde. Is het mogelijk om eenvoudig een extra groep aan te leggen (dus 1 wasmachine en 1 droger)? Wellicht dat onbekende groep F8 daar wel voor kan dienen. En klopt het dat als er nog een extra groep zou komen voor de droger, ik hiervoor ook een extra aardlek nodig heb?


Overige opmerkingen/tips van jullie los van bovenstaande?

Hoor het graag!

Nieksiero wijzigde deze reactie 18-11-2019 21:44 (9%)

Alle reacties


  • Nieksiero
  • Registratie: mei 2013
  • Laatst online: 15-02 10:13
Fable schreef op maandag 18 november 2019 @ 21:29:
F5 is denk ik de boosdoener, vocht/water ergens bij de kabel.
Dank voor het meedenken in 1 van de problemen. Dit dacht ik inderdaad ook, dus ik heb alle niet geaarde tuinlampen geaard. De garage is best droog en geeft denk ik geen problemen. Enkele wandcontactdozen en wat led verlichting. Verder onder de grond een kabel naar de achterkant van de tuin met een wandcontactdoos aan de schutting. Deze laatste is afgedekt met een kapje, maar zou wellicht toch vocht kunnen pakken. Alles in de tuin is gelukkig uit te schakelen vanuit onze serre, dus om dit te testen zou ik het eens lang uitgeschakeld kunnen laten. Stomme is dat het heel sporadisch uitvalt en het dus lastig testen is.

  • Nieksiero
  • Registratie: mei 2013
  • Laatst online: 15-02 10:13
Sine schreef op maandag 18 november 2019 @ 21:32:
Een groep voor tuin spul is vaak een oorzaak van wazige storingen.

Wat mij vooral nog een beetje stoort zijn de kleuren aan groep 7 en 8. Vooral het grijs aan groep 7 is vreemd. Gaan die soms samen 1 kabel in?
De tuin kan een boosdoener zijn begrijp ik. Ik weet niet of ik dit ook daadwerkelijk kan oplossen, maar ga het in de gaten houden. Als het erger wordt ga ik eens testen met het circuit van de gehele tuin onderbroken d.m.v. de schakelaars in onze serre.

De kleuren heb ik weinig verstand van. Wat is er gek?
Ik heb voor je gecheckt en ze gaan niet 1 buis in.
F8 is dus wel de groep waarvan ik nergens in huis kan achterhalen waar hij voor is.

Nieksiero wijzigde deze reactie 18-11-2019 21:41 (5%)


  • Nieksiero
  • Registratie: mei 2013
  • Laatst online: 15-02 10:13
memphis schreef op maandag 18 november 2019 @ 21:47:
Kan ook gewoon een rotte aardlek zijn....
tis allemaal 2 jaar oud, maar goed, het kan alsnog wel inderdaad.
Als het probleem van uitvallen Q1 frequenter voorkomt zal ik de aardlek ook voor de zekerheid vervangen om dat uit te sluiten.

Ik zou graag nog wat meningen willen over de groepenkast in zijn geheel, tips over F8, dat de grootverbruikers allemaal op 1 aardlek zitten, en tips over de wasmachine/droger.

Nieksiero wijzigde deze reactie 18-11-2019 21:49 (5%)


  • Nieksiero
  • Registratie: mei 2013
  • Laatst online: 15-02 10:13
SA007 schreef op maandag 18 november 2019 @ 22:10:
Move naar WVB.

Dingen (in de tuin) aarden is altijd een goed idee, maar daar ga je niet snel een aardlekprobleem door vinden, dat zit vaak in een kleine lekkage of een beschadigde kabel.

5x per jaar is teveel tijd ertussen om te zeggen 'gooi er eens een groep uit en kijk of het dan niet meer gebeurd'.
Dus eigenlijk moet je gaan isolatietesten, daar heeft een elektricien als het goed de apparatuur voor, die kan dan meten waar het probleem zit.
Dank. Ik heb een kennis gevraagd die dit kan doen, die heeft ook apparatuur om het mysterie van de geheime groep te ontrafelen.
MeTooPV schreef op maandag 18 november 2019 @ 22:49:
Je zou de draden van groep F5 en F6 kunnen wisselen. Als dan aardlek Q2 er soms uitgaat weet je een stuk zekerder dat het aan de tuin ligt. Even de automaten uitschakelen en losschroeven Zet de hoofdschaeklaar maar even uit bij het wisselen.
Ook een goeie. Dit kan ik ook proberen om te bekijken of het aan F5 licht.
MeTooPV schreef op maandag 18 november 2019 @ 22:49:
Je zou de draden van groep F5 en F6 kunnen wisselen. Als dan aardlek Q2 er soms uitgaat weet je een stuk zekerder dat het aan de tuin ligt. Even de automaten uitschakelen en losschroeven Zet de hoofdschaeklaar maar even uit bij het wisselen.
[quote]Sine schreef op dinsdag 19 november 2019 @ 01:14:
[...]

Grijs kom je normaal tegen als fase in een 5 aderige kabel. (bruin, zwart, grijs, blauw, geel/groen)
En ik kan het op de foto slecht zien, maar het lijkt alsof blauw en grijs op F7 zitten en bruin en zwart op F8

Wat zou betekenen dat er twee groepen in een leiding/kabel zitten, en dat is Vout met een grote V.
Ik zou de constructie rond 7/8 toch nog eens kritisch bekijken.


[...]

Ik heb gekeken en de draden gaan echt beide een andere PVC buis in. Ik zal hieronder een foto plaatsen. F8 gaat de rechter buis in, onder het afdek plaatje door. F7 gaat de buis links daarvan in.
Ik heb geen idee waar de afwijkende kleuren vandaan komen.
wolly_a schreef op maandag 18 november 2019 @ 23:24:

De wasmachine en wasdroger op F4 samen aanzetten is teveel van het goeie. 16A is 3680 Watt. Beide apparaten samen aanzetten zal ervoor zorgen dat F4 eruit gaat. Er zijn speciale stekkerdozen in de handel waarmee je ervoor zorgt dat beide apparaten aangesloten kunnen zijn, maar niet beide tegelijk kunnen werken.
tot nu toe is hij er nooit uitgeklapt bij wassen+drogen. Zolang het goed gaat gaat het goed zou je denken. Het gaat bij e 2 apparaten ook om Max vermogen, dat ze alleen halen als ik op 90 graden was en op het allerheest droog. Is het desalniettemin een risico om ze beide aan te zetten?
PeeVv schreef op dinsdag 19 november 2019 @ 01:39:
[...]

Dan ook meteen de kleur van de fasedraad van F3 veranderen, volgens mij komen daar twee blauwe draden uit. Blauwe fasedraad dus vervangen voor een bruine.
Dus de kleuren kloppen niet. Is dit wellicht nog door de oude situatie uit voorgaande jaren? Ik neem aan dat een elektrotechnicus niet willekeurige draden gaat trekken maar wel let op kleur? Om het kloppend te maken moet ik dus wat nieuwe kabels trekken.
Bob-B190 schreef op dinsdag 19 november 2019 @ 07:29:
[...]
Zet het dan uit, je merkt het snel genoeg. Ik heb zelf een groep wat vroeger voor het zwembad was in de tuin, weggehaald door vorige bewoners. Nu zitten er 6 stopcontacten op, nooit nodig. Dus hij staat uit, geeft het ook geen gedoe. Verder kan het natuurlijk ook een apparaat zijn wat ellende veroorzaakt, kan je het relateren met het feit dat bijvoorbeeld wasmachine en droger gelijk draaien? Of heb je een electrische kachel of airco die dan aanslaat icm een frituurpan?
wolly_a schreef op dinsdag 19 november 2019 @ 08:37:
Nog een idee... Ik heb zelf al eens gehad dat de aardlek eruit ging bij het inschakelen van een stekkerdoos met overspanningsbeveiliging. Misschien herken je daar iets in?
Het gekke is dat ik geen patroon heb kunnen ontdekken in de keren dat de aardlek klapt. Het is ook wel eens s 'nachts gebeurt als er vrijwel niets aanstond of als we van huis waren. het is nooit voorgekomen dat het er uit vloog terwijl ik een apparaat aanzette. Vreemd dus.. En moet dan niet een automaat uitschakelen ipv direct de aardlek?

  • Nieksiero
  • Registratie: mei 2013
  • Laatst online: 15-02 10:13
Bob-B190 schreef op dinsdag 19 november 2019 @ 09:12:
[...]
Ik had ook eens een akkefietje, kon er niet achterkomen, electriciën erbij, alles uitgezet, meten....bleek een "lekvrije" beker voor 's nachts in bed was gevallen en lekte op de stekkerdoos eronder. De electricien was er heilig van overtuigd dat het in de tuin moest zitten....

Overigens een breder overzicht van de kleuren (laatste kolom "vroegah") Wikipedia: Sjabloon:Tabel kleuren van draden in elektrische installatie Zie de ** eronder, grijs zou dus mogen.
het lijkt bij mij echt random, er is geen situatie hier zoals jij die benoemd. Dus of het is de tuin, of het is toch iets met overbelasting door wasmachines droger.
Stomme is dus dat ik het moeilijk kan achterhalen omdat het nog nooit is gebeurd direct nadat ik een apparaat heb ingeschakeld o.i.d. Een paar dagen geleden is het ook gebeurd terwijl de droger niet eens aan stond, dus eigenlijk sluit ik dat ook uit.

En moet bij overbelasting/vocht o.i.d. niet de automaat er uit vliegen ipv de aardlek? Nu is het altijd de aardlek.

  • Nieksiero
  • Registratie: mei 2013
  • Laatst online: 15-02 10:13
Sine schreef op dinsdag 19 november 2019 @ 10:05:
[...]


Sorry dat ik hierover blijf doorzeuren, maar dat kan bijna niet. Ik vermoed dat het de kabel is die rechts weggaat.

[Afbeelding: kassie]


[...]


Lijkt me sterk, in de steentijd werd de trafo gewoon tegen de achterwand van de kast geschroefd en zat die met een stekker in een WCD-tje van een bestaande groep er bij geprikt.
Maar deze kast is veel nieuwer, dus oude regels zijn al helemaal niet meer van toepassing.
Ik ben nu niet thuis, maar misschien heb je gelijk. Ik heb enkel gekeken naar het feit dat ze direct achter mijn afdek kap wel 2 aparte pvc buizen ingaan, maar het zou goed kunnen dat ze achter het kapje waar jij de rode lijnen vanaf hebt getrokken weer samen komen.

Indien dit zo is, wat zou het kunnen betekenen? Oude krachtstroom o.i.d.?
F9 is enkel de grappenkast met 1 stopcontact en wat ledjes. F8 kan ik dus nergens herleiden. Als ik F8 uitschakel werkt f9 wel.

Oplossing is dan om bedrading van 1 groep er uit te halen omdat ze was door 1 buis gaan?
Wil wel nog even achterhalen at die f8 nou is. Tot die tijd zet ik m gewoon uit.

Nieksiero wijzigde deze reactie 19-11-2019 10:13 (7%)


  • Nieksiero
  • Registratie: mei 2013
  • Laatst online: 15-02 10:13
Sine schreef op dinsdag 19 november 2019 @ 10:18:
Ah poep, dat is F9, ik zit scheef te kijken.
Ik bedoel inderdaad F8 en F9, het lijkt er op dat die beiden de zelfde kabel in gaan.
Ik ga het checken en laat het hier weten. Ik weet wel dat daar een WCD in de meterkast zit. Waar de draden precies heen gaan zal ik proberen te achterhalen en er een foto van plaatsen.

  • Nieksiero
  • Registratie: mei 2013
  • Laatst online: 15-02 10:13
wolly_a schreef op dinsdag 19 november 2019 @ 10:33:
@Nieksiero Wat betreft je wasmachine en droger. Een automaat klapt er niet altijd direct uit. Er zit enige traagheid in. Daarnaast heb je correct opgemerkt dat de genoemde vermogens waarschijnlijk maximale waarden zijn. In principe kan er normaal gesproken niet wat fout gaan als je ze beide aanzet. Als er echt teveel stroom wordt gevraagd, dan gaat de automaat er echt wel uit. Hierbij ga ik er vanuit dat de automaat goed functioneert en de bekabeling naar het stopcontact ook goed op orde is. Fraai is het niet, vandaar de optie om zo'n stekkerdoos voor wasmachine en droger te plaatsen. Dit is echter niet de basis van je gevraagde probleem met de aardlekschakelaar.

Lees je ook even in over het verschil tussen een aardlekschakelaar en installatieautomaat. De installatieautomaat schakelt uit bij kortsluiting en overbelasting. De aardlekschakelaar schakelt uit bij zogenaamde lekstroom, bijvoorbeeld als er een draadje in een apparaat is losgeraakt en de stroom weglekt via de behuizing.
Aha, helder. Dank!
De automaat is er eigenlijk nog nooit uitgeklapt. Dus op zich zou het dan goed gaan met wasmachine en droger. Ik denk dat ik liever een keer een warmtepompdroger koop dan dat ik er voor de huidige situatie nog eerst een aparte groep voor laat installeren.

De lekstroom zou ik nog wat dingen controleren. De tuinverlichting heeft overal een kroonsteentje dat weer zit in een waterdicht plastic+rubber bakje in het armatuur. Ik heb de vorige keer bij het aarden gecheckt of de draden niet te lang waren en heb ze mooi kort afgeknipt.
In de garage heb ik 3 nieuwe LED armaturen aan het plafond met een aluminium behuizing. Ik heb deze niet heel erg netjes bevestigd, dus misschien dat die draden te lang zijn en heel sporadisch voor lekstroom kunnen zorgen? Echter is de aardlek er laatst uitgegaan terwijl de lampen in de garage niet aanstonden.

  • Nieksiero
  • Registratie: mei 2013
  • Laatst online: 15-02 10:13
FrankBlom schreef op dinsdag 19 november 2019 @ 10:43:
[...]


Iets heel anders.

Maar moet het niet in een oogopslag duidelijk zijn welke groepen achter welke aardlek zit?
Ik denk dat dat verplicht is, maar ik weet dat niet zeker.

Vaak doen ze dat met kleurcodering.
Bijvoorbeeld:
Blauw label voor aardlek 1 en groep 1-4
Oranje label voor 5-8
Groen label voor 9-12
etc.

Aardlek 1 heeft 5 groepen waar maximaal 4 is toegestaan?

Mvg,
Frank
Ik heb dat nu mooi inzichtelijk gemaakt met een stuk schilderstape en een wordbestand. Niet goed genoeg? >:)

Aardlek 1 heeft 4 groepen, F1 F2 heb ik eerst opgeschreven als 2 aparte groepen, maar ik zag later dat het een fornuisgroep was. Deze telt als 1.

  • Nieksiero
  • Registratie: mei 2013
  • Laatst online: 15-02 10:13
kabeltjekabel schreef op dinsdag 19 november 2019 @ 14:42:
[...]


Da's "normaal" voor een beltrafo.


[...]


Ja, net zoals bij F1/F2


[...]


Ja inderdaad. En grijs en zwart 2.5mm2 is redelijk zeldzaam, kans is dus redelijk dat het uit een enkele kabel komt.


[...]


Ja, daar hebben ze ook gewoon beltrafo's met schakelaartje voor :P


[...]


Maar ook dat is hier niet. Hier is blauw zelfs een fase en zwart de 2e nul.
Nog eens gekeken en f8 en f9 Kun wel degelijk gescheiden.
F8 gaan 2 draden een buis in, op die buis zit nog een contactdoos in de meterkast aangesloten en vervolgens loopt de buis vanF8 boven het plafond weg.

F9 is echt apart en buigt naar rechts weg, gaat vervolgens de vloer in. Die komt een paar meter verder weer omhoog in mijn trappenkast.

Nu nog f8 opzoeken....


Als mijn aardlek er weer uit gaat ga ik de tips eens doorvoeren:
Dus de groep van de tuin eens op de andere aardlek, of direct een alamat zoals je aangeeft.
Thx !

  • Nieksiero
  • Registratie: mei 2013
  • Laatst online: 15-02 10:13
mcDavid schreef op woensdag 20 november 2019 @ 09:19:
[...]

Het kan wel dat door een vervuiling op het net, de netfilters van jouw eigen apparatuur een hogere lekstroom krijgen. En dat tript dan mogelijk weer een ALS.

Verder ben ik het helemaal eens met wat al een aantal keer gezegd is: zet die tuin op een eigen aardlek of alamat. Kost 2 tientjes en als dat het probleem niet oplost kun je altijd nog een elektricien met meetapparatuur laten komen
En met beperkte kennis kan ik die tuin-groep er zelf uit halen en vervangen voor zo'n alaam met ingebouwde aardlek?

  • Nieksiero
  • Registratie: mei 2013
  • Laatst online: 15-02 10:13
mcDavid schreef op woensdag 20 november 2019 @ 12:14:
je kunt 2 dingen doen:
- Groep 5 gewoon vervangen door een alamat (die heb je ook van 1 unit breed) en aansluiten vóór de huidige aardlekschakelaar
- Een extra aardlekschakelaar toevoegen, en groep 5 in zijn eentje op die extra aardlek zetten.
Eens dat je zonder voldoende kennis niet mooi klooien in de meterkast.

Hoe ik punt 1 lees lijkt het me vrij simpel.

- Alamat kopen
- Hoofdschakelaar omzetten zodat alle stroom er achter weg is
- Betreffende tuingroep draden uit de automaat halen
- Alamat er in en draden daar weer in bevestigen

Of zeg ik nu iets heel doms
Ik moet dan dus wel kijken dat die nieuwe alaam niet ook nog achter de ALS zit. Moet ik de Alamat dan op een lege plek installeren en de automaat van de tuin laten zitten waar die zit, maar dan dus zonder draden aangesloten.

Nieksiero wijzigde deze reactie 20-11-2019 13:39 (13%)


  • Nieksiero
  • Registratie: mei 2013
  • Laatst online: 15-02 10:13
mcDavid schreef op woensdag 20 november 2019 @ 15:10:
[...]


dat kan ook. waar je die alamat fysiek in je meterkast plaatst is niet zo relevant, zolang het maar een beetje overzichtelijk blijft natuurlijk.
Dit moet mij nog wel lukken denk ik.
gewoon een 16a alamat 1 polig?

Zoals deze

  • Nieksiero
  • Registratie: mei 2013
  • Laatst online: 15-02 10:13
kabeltjekabel schreef op woensdag 20 november 2019 @ 16:01:
Conrad verkoopt de 10 kA exemplaren goedkoper;
https://www.conrad.nl/p/e...g-16-a-003-a-230-v-611852

Geen idee waarom verder. Hetzelfde ding in Duitsland is dan zelfs maar <30 euro.


[...]


Dan moet je ook kamrails gaan vervangen..
Plus de grote A merken hebben geen 1-moduul aardlekautomaten.
Thx! dan bestel ik deze via Conrad

  • Nieksiero
  • Registratie: mei 2013
  • Laatst online: 15-02 10:13
Even een update.

Heb een alamat gekocht voor de tuin en garage groep. Deze ga ik in ieder geval installeren. Baat het niet schaadt het niet.

Vandaag was weer de aardlek er uit. Is gebeurd terwijl ik aan het werk was. Niemand thuis en geen apparaten aan.
Wasmachine en droger sluit ik dus vast uit.
Tuin lampen staan altijd aan omdat het smart lampen zijn en ze via de Wi-Fi bediend worden. De schakelaar staat dus altijd aan.
Ik hoop dat het met de extra alamat opgelost is.
Anders wellicht de aardlek die steeds uit gaat vervangen.

Is er nog een andere optie naast deze 2 ?

  • Nieksiero
  • Registratie: mei 2013
  • Laatst online: 15-02 10:13
Graag nog een final check voor ik de alamat ga installeren. Ik heb even afgekeken van de PV alamat, want volgens mij moet ik het op dezelfde manier doen. Deze gaat met 2 draden naar de hoofdschakelaar (S1), 1 aarde draad en dan de Nul an Fase draad die naar de omvormer gaan.


De betreffende "tuingroep" (F5) ga ik ontkoppelen na het uitschakelen van de hoofdschakelaar. Voor de zekerheid heb ik een spanningsmeter om veilig aan het werk te kunnen.
De F5 groep is straks over, ik haal deze uit de meterkast of laat deze er in zitten met een notitie.

Dan plaats ik de nieuwe alamat op de rail. In de bovenkant steek ik de blauwe en bruine draad die nu in F5 zitten.
Voor de onderkant gebruik ik 2 nieuwe draden die naar de hoofdschakelaar moeten gaan.

Is dit correct?

Dan mijn vraag:
In mijn hoofdschakelaar zitten nu de 2 ALS en de alamat van de zonnepanelen. De 2 ALS zit volgens mij op 1 aansluit strip. De alamat van de zonnepanelen gaat vanuit zichzelf naar de hoofdschakelaar.

Waar sluit ik nu de inkomende draden van de nieuwe alamat op aan? De hoofdschakelaar zitten er al 2 op.

https://imgshare.io/images/2019/12/02/WhatsApp-Image-2019-12-02-at-14.38.52-2.jpg
https://imgshare.io/images/2019/12/02/WhatsApp-Image-2019-12-02-at-14.38.52-2.jpg

Nieksiero wijzigde deze reactie 02-12-2019 15:05 (23%)


  • Nieksiero
  • Registratie: mei 2013
  • Laatst online: 15-02 10:13
Hoe bedoel je precies aansluit blokje onderin plaatsen? Dat ik bijv q1, q2 en de nieuwe alamat op een aansluit blokje aansluit en dit aansluit blokje dan op de hoofdschakelaar S1 ?

Nu zit op de S1 boven in de ABB automaat van de PV en Q1+Q2 gekoppeld.
Onderin de ingaande stroom.

Weet niet hoe die koppel stukjes heten, maar idealiter zou ik de nieuwe alamat naast deze 2 ALS hangen en ze dan alle 3 met elkaar verbinden. Is dat realiseerbaar?

Nieksiero wijzigde deze reactie 02-12-2019 16:57 (31%)


  • Nieksiero
  • Registratie: mei 2013
  • Laatst online: 15-02 10:13
kabeltjekabel schreef op maandag 2 december 2019 @ 16:57:
https://www.sandervunderi...ok-4x16-4x10-voeding.html

Ja, vanuit HS naar dat blokje en vanuit dat blokje naar dingen als aardlekschakelaars en aardlekautomaten.

Je kunt ook onderop een van de ALS'en aantakken. Daar zitten waarschijnlijk kamrails met vorkjes. Bij de ene komt op de andere aansluiting dan de voeding binnen. Kun je verder naar de aardlekautomaat van de tweede aardlekschakelaar.
Dit is denk ik wat ik bedoel met die "clipjes".
Het is dus een optie om aan die 2 gekoppelde ALS nu een 3e alamat te koppelen, deze gaan dan via 1 nul en fase draad naar S1.
Dat heet dus een kamrails?

Aansluitblokje plaatsen en daar beide ALS + 1 alamat op aansluiten die dan weer naar s1 gaat kan ook, maar zo'n kamrails lijkt me veel handiger? De beltrafo schuif ik dan wat op en plaats ik de alamat daar.
Op het aansluitblokje zit nu alleen S1.


Samenvattend:
komt in de nieuwe situatie één kamrail in de 4 van de alamat, 4 van de ALS1 en 4 van de ALS2
tweede kamrail in de 2 van de alamat, 2 van ALS1 en 2 van ALS2
En 2 + 4 van ALS2 gaan dan naar de hoofdschakelaar (zoals het nu al zit dus kan ik laten zitten)

Enkel dus bredere kamrails insteken en op 1+3 van de alamat de draden pakken die nu in de automaat F5 zitten van de tuin.

https://www.elektramat.nl/f01103g06-kam-1f-vork-3p-356mm/

Nieksiero wijzigde deze reactie 02-12-2019 17:41 (34%)


  • Nieksiero
  • Registratie: mei 2013
  • Laatst online: 15-02 10:13
Mogelijk risico is nog wel dat de 1 + 3 draad van mijn groep niet lang genoeg zijn als ik straks de alamat 1 rail lager plaats.
Wat kan ik daar eventueel mee doen?
Nieuwe trekken gaat m niet worden, zit ergens achter een gips plafond

  • Nieksiero
  • Registratie: mei 2013
  • Laatst online: 15-02 10:13
Heb de nieuwe alamat geïnstalleerd naast de bestaande 2 aardlek schakelaars. Aan elkaar verbonden met 2 nieuwe kamrailtjes.

De groep f5 die nu over is heb ik laten zitten. Wellicht later voor een airco.

Dank voor het meedenken.

Zal even aankijken of het binnenkort mis gaat en of dan de nieuwe alamat er uit gaat of alsnog aardlek Q1.

  • Nieksiero
  • Registratie: mei 2013
  • Laatst online: 15-02 10:13
Lcanrinus schreef op zaterdag 28 december 2019 @ 02:08:
Dag,

Haha dit is een bijzondere.
Maar ook die is op te lossen.
U kunt deze storing zeker zelf oplossen. Let wel, werk veilig en als u het niet durft schaamt u zeker niet.
Toch als je een groepenkast open haalt ben je zeker niet bang?! ;-)

Ik zou u willen vragen welk moment het gebeurt. en wat er dan anders is als normaal.
Als het regent buiten bijvoorbeeld of geregen heeft en dit treft dan is het helaas echt een vochtprobleem.

Het kan inderdaad een grondmof zijn zoals eerder gezegd.
Maar ook en dit is lastig te geloven, vocht in de kabel! wat bij temperaturen onder de 0 bevriest en sluiting maakt tussen de mantel en een ader.
Dit is lastig op te sporen aangezien die kabel dan in de grond ligt |:(

Ook zag ik dat u verlichting had geplaatst! Dat is erg mooi!
Ook geaard! netjes bewust! en verantwoord! Kennis van elektra?
als de armaturen, lampen, niet van ijzer zijn mag u de aardedraad ook afdoppen.
Misschien helpt dit?

PROTIP: bij een ieder die wat buiten maakt aan elektra kit de schroefgaten af! _/-\o_
En doe een wartel of invoer het liefst onder zodat t er liever uit als in gaat ;-)

Overigens veelvoorkomende oorzaken:
-Stof of vuil
-Slechte afdikking
-Tuinprikkers op 230. die met die glaasjes.
-Schade op een bepaalde plek
-Temperatuur
-Bliksem(Oude aardlekschakelaar van het type AC kunnen hier om trippen)
-weggooien van Rubbers, bij schroeven pluggen montage afdichting fietsachterlichten etc.

Ik hoop dat je wat aan mijn wijsheid en dat uw storing is opgelost.
Anders ben ik zeker niet bang, u weet nu wat u kunt zoeken en waar dus t komt zeker goed! 8)

Iedereen die dit leest!
Fijne jaarwisseling en de beste wensen voor 2020!
Dank voor je uitgebreide reactie.
Ik heb nu 3 weken de nieuwe alamat er in zitten die dus de tuin+ garage + deel van de woonkamer omvat. Dit zodat niet steeds de aardlek van alle 4 de groepen er uit vliegt, maar enkel deze ene groep .
Ik heb tot noch toe geen probleem meer ervaren.

De armaturen zijn van metaal en inderdaad geaard. In het armatyur zit het kroonsteebtje in een plastic doosje dat met rubbers is afgedicht. De laatste keer dat ik dit open had was alles kurkdroog.
Wat ik eigenlijk vermoed is de contactdoos in de schutting (wel eentje voor buiten, met een afdek klepje) OF de bedrading van de oude vijver. Deze laatste kwam vanochtend in me op. Er zat ooit een pomp van een cijfer aangesloten welke ik kan schakelen vanuit mijn serre. Deze heb ik nu uitgezet. Wellicht dat ze de pomp verwijderd hebben maar er nog iets in de grond zit ??? Ze hebben vast niet de hele tuin opengehaald na verwijderen van de vijver achter in de hoek.

Ik ga dit even in de gaten houden !