@Rouske kan dit invoeren in de designer..
Die op west doen wel wat hoor, maar natuurlijk een stuk minder in de vroege ochtend. Het kan dus goed gaan. Je moet 750V spanning op de string krijgen, de optimisers in de volle zon gaan 60V geven, is dus 480V voor de oost panelen. De overige 270V moet dus van 23 panelen op west komen. iets meer dan 10V per paneel dus. Dat betekent dat het vermogen over de oost panelen 6x zo veel mag zijn dan het vermogen op west (de stroom door de string is gelijk bij elke optimiser). Dus als oost per paneel 300W doet, moeten de in schaduw liggende west panelen 50W doen, zo niet, dan gaan de oost panelen minder doen.
Lijkt me een beetje krap, dus je zult iets verlies hebben. Hoeveel, dat komt uit de solaredge designer.
Als je voor P404 optimisers kiest, dan is het wat ruimer, want die kunnen 85V leveren ipv 60V. Dus dan heb je voor de oost panelen al 680V en hoeven die andere 23 panelen nog maar 70V, dus grofweg 3V per paneel te leveren. Dat is ongeveer minder dan 10W per paneel. lijkt me wel beter.
Die P404 is echt niet zoveel duurder.. ik zou t doen aan de hand van dit bierviltje.
edit: Of je panelen echt die 50W kunnen leveren ligt natuurlijk aan veel dingen, bewolkte/onbewolkte dag, maar ook wat de helling van je dak is. als je een plat dak hebt, waarbij de panelen onder 13 graden staan, dan loopt het wel los. Heb je een supersteil dak, dan zal t wel lukken. En toch, ik blijf erbij, voor die paar tientjes zou ik voor de P404 gaan.
edit2: zie hier voor het werkingsprincipe van solaredge: https://aliusenergy.nl/solarp/solaredge/werkingsprincipe
Die op west doen wel wat hoor, maar natuurlijk een stuk minder in de vroege ochtend. Het kan dus goed gaan. Je moet 750V spanning op de string krijgen, de optimisers in de volle zon gaan 60V geven, is dus 480V voor de oost panelen. De overige 270V moet dus van 23 panelen op west komen. iets meer dan 10V per paneel dus. Dat betekent dat het vermogen over de oost panelen 6x zo veel mag zijn dan het vermogen op west (de stroom door de string is gelijk bij elke optimiser). Dus als oost per paneel 300W doet, moeten de in schaduw liggende west panelen 50W doen, zo niet, dan gaan de oost panelen minder doen.
Lijkt me een beetje krap, dus je zult iets verlies hebben. Hoeveel, dat komt uit de solaredge designer.
Als je voor P404 optimisers kiest, dan is het wat ruimer, want die kunnen 85V leveren ipv 60V. Dus dan heb je voor de oost panelen al 680V en hoeven die andere 23 panelen nog maar 70V, dus grofweg 3V per paneel te leveren. Dat is ongeveer minder dan 10W per paneel. lijkt me wel beter.
Die P404 is echt niet zoveel duurder.. ik zou t doen aan de hand van dit bierviltje.
edit: Of je panelen echt die 50W kunnen leveren ligt natuurlijk aan veel dingen, bewolkte/onbewolkte dag, maar ook wat de helling van je dak is. als je een plat dak hebt, waarbij de panelen onder 13 graden staan, dan loopt het wel los. Heb je een supersteil dak, dan zal t wel lukken. En toch, ik blijf erbij, voor die paar tientjes zou ik voor de P404 gaan.
edit2: zie hier voor het werkingsprincipe van solaredge: https://aliusenergy.nl/solarp/solaredge/werkingsprincipe