Hoi,
Ik zit half in het installatie traject van zonnepanelen, dit kon nog niet afgerond worden omdat Liander de krachtstroom niet kon aanleggen. Dit is nu inmiddels klaar en a.s. maandag wordt het systeem in werking gezet.
Mijn keuze is 31x300Wp HS mono kristallijn 300 WP all black, P300 optimizers en SE7K omvormer.
8 panelen liggen op oost en 23 panelen op west, allen op schuin dak/dakkapel. Er zit een kachelpijp en enkel klein groen wat soms beperkt schaduw geeft, vandaar deze keuze.
In enkele andere topics lees ik dat het opstartvermogen omvormer (SE7K 750V) en optimizers (P300 48V?) minimale vereisten heeft. Dit zou ivm de 3 fase omvormer een minimale string van 16 zijn.
De installatie is in 1 string gedaan. Tot zover goed, denk ik...
Geeft de gekozen indeling niet een probleem aangezien de 8 oost panelen eerst zullen starten en veel later pas de overige panelen op west ? Zou het systeem niet denken ik zie er maar 8 actief en min. is 16 ? Of leveren de west optimizers ook vermogen zodra oost in de lucht komt ? Mis ik mogelijke opbrengst ?
Mijn installateur is goed maar een druk baasje, graag zou ik hier voor maandag wat meer duidelijkheid over hebben. Ik ben niet zo technisch op elektronica gebied, doe m'n best om het te begrijpen.
Dank alvast voor jullie tijd en moeite !
Groet,
B.
Ik zit half in het installatie traject van zonnepanelen, dit kon nog niet afgerond worden omdat Liander de krachtstroom niet kon aanleggen. Dit is nu inmiddels klaar en a.s. maandag wordt het systeem in werking gezet.
Mijn keuze is 31x300Wp HS mono kristallijn 300 WP all black, P300 optimizers en SE7K omvormer.
8 panelen liggen op oost en 23 panelen op west, allen op schuin dak/dakkapel. Er zit een kachelpijp en enkel klein groen wat soms beperkt schaduw geeft, vandaar deze keuze.
In enkele andere topics lees ik dat het opstartvermogen omvormer (SE7K 750V) en optimizers (P300 48V?) minimale vereisten heeft. Dit zou ivm de 3 fase omvormer een minimale string van 16 zijn.
De installatie is in 1 string gedaan. Tot zover goed, denk ik...
Geeft de gekozen indeling niet een probleem aangezien de 8 oost panelen eerst zullen starten en veel later pas de overige panelen op west ? Zou het systeem niet denken ik zie er maar 8 actief en min. is 16 ? Of leveren de west optimizers ook vermogen zodra oost in de lucht komt ? Mis ik mogelijke opbrengst ?
Mijn installateur is goed maar een druk baasje, graag zou ik hier voor maandag wat meer duidelijkheid over hebben. Ik ben niet zo technisch op elektronica gebied, doe m'n best om het te begrijpen.
Dank alvast voor jullie tijd en moeite !
Groet,
B.