Cookies op Tweakers

Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Meer informatie

Vraag


Acties:
  • +2Henk 'm!

  • EngelbertDubois
  • Registratie: september 2012
  • Laatst online: 24-05 18:32
Hoe sluit je een Nest thermostaat aan, op een Junkers boiler.

Alle stappen die ik ondernomen heb om zowel mijn nest thermostaat te laten werken, en mijn ketel toch modulerend te houden, kan je hier vinden:

https://carly.be/using-th...lating-junckers-boiler-1/

De specifieke ketel die ik heb is: Junkers CerapurComfort ZWBR 30-3
De thermostaat is een Nest V3

Voor vragen laat gerust iets weten, ik help waar ik kan.

[Voor 88% gewijzigd door EngelbertDubois op 16-11-2017 15:05]

Alle reacties


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • EngelbertDubois
  • Registratie: september 2012
  • Laatst online: 24-05 18:32
De converter die ik kocht is idd voor een OT thermostaat aan een Nefit ketel.

Wat is net wat ik wil doen, misschien was het niet helemaal duidelijk. Junckers = Nefit op veel vlakken.

Ik heb ondertussen de installatie gedaan, en alles werkt perfect.

Ik probeer binnenkort een blog postje te schrijven waar ik alles in uitleg voor anderen die hetzelfde zouden willen doen.

  • EngelbertDubois
  • Registratie: september 2012
  • Laatst online: 24-05 18:32
Mijn Junkers ketel moduleert. Alles werkt perfect.

  • EngelbertDubois
  • Registratie: september 2012
  • Laatst online: 24-05 18:32
Check je PMs

  • EngelbertDubois
  • Registratie: september 2012
  • Laatst online: 24-05 18:32
Ik had mijn redenen, maar die zijn ondertussen achterhaald, ik paste mijn originele topic aan, de link staat er in!

Succes!

  • EngelbertDubois
  • Registratie: september 2012
  • Laatst online: 24-05 18:32
Ik stuurde je een berichtje wolfie

  • EngelbertDubois
  • Registratie: september 2012
  • Laatst online: 24-05 18:32
Deze middag heb ik mijn loodgieter op bezoek gehad voor onderhoud van mijn boiler, hij heeft mij bevestigd dat alles goed werkt, en correct aangesloten is. Ik heb aan mijn blogpost 2 foto's toegevoegd, die wat extra verduidelijking moet brengen.

  • M9820441
  • Registratie: november 2017
  • Laatst online: 27-05 00:08
Naar aanleiding van mijn vorige post ivm Tapwaterregeling --> technieker is langsgekomen, bleek vuilophoping binnen warmtewisselaar te zijn waardoor mijn ketel in overdrive ging.

Kortom, had niks te maken met Evohome Relais config.

Maar,

Het systeem is nu week of 2 in gebruik (Junkers Top 42-3 ==>Opentherm Nefit Convertor ==> OpenTherm Relais

Alleen heb ik een vervelend probleem in die zin dat mijn ketel pas opnieuw wordt aangevuurd NADAT de temp in de zone (bvb living) minstens 1,5gr zakt. Dan warmt hij bij en is alles terug ok.

Dit is echter zeer oncomfortabel. Want net op het moment dat je denkt "het wordt fris' schiet de ketel in actie. Dit is mijns inziens te laat.

Ik lees dat er zoiets bestaat als TPI (waarbij de ketel leert hoe snel een ruimte warmte verliest en dus bij verwarmt om de setpoint temp vast te houden.

Zou het kunnen dat de Open Therm module dit niet meeneemt?

Ik ga dit weekend is de aan/uit module gebruiken om te zien of dit probleem opgelost is. Ik weet dat er settings zijn op de Evohome Wifi om #keer aan/uit van ketel en minimale aan tijd aan te passen, maar deze werken niet indien je een Open Therm module gebruikt.

To be continued ...

  • EngelbertDubois
  • Registratie: september 2012
  • Laatst online: 24-05 18:32
Ejay,

De Nefit EMS-OT converter werkt. Ik denk niet dat de volgorde uit maakt.

De N en de L moeten gewoon op de stroom aangesloten worden, met een normale stroomkabel moet dat werken.

  • dee2me
  • Registratie: maart 2006
  • Laatst online: 10-05 11:08
Deze topic is heel belangrijk geweest voor mijn eigen Junkers verhaal.
Daarom even mijn bevindingen opschrijven moest iemand deze topic ooit terug googlen.

Installatie:
Junkers CerapurComforet TOP 42-3 ZWBR (verwarming + warm water)
FW 100 (= weersafhankelijke regelaar, buscompatibel met heatronic 3)
Ketel gebruikte zijn interne CV pomp om via collectoren naar alle kamers te pompen. Deze kamers hadden hun eigen radiatorthermostaat. De ketel zelf werd aangestuurd door de kamerthermostaat in de living.

Deze wou ik ombouwen naar een Evohome systeem omdat ik elke kamer apart wou bepalen. In zones dus.
Ik heb daarvoor de Evohome met Opentherm gekocht en de EMS-OT omvormer van Nefit.

1st poging:
FW100 afkoppelen en op de BB klemmen de EMS-OT omvormer hangen. Aan deze omvormer de OT ketelmodule van Evohome.
-> Werkte langst geen kanten. De warmtevraag kwam niet door tot in de ketel.
-> Het warmwater bleef werken zoals normaal.

2de poging:
Alle instellingen in de ketel nakijken.
Heel veel is er niet in te stellen maar 1 optie leek me wel verdacht.
- 1B schakelstand 0 (de BUS regelaar stuurt de circulatiepomp)
- 1B schakelstand 4 (intelligente uitschakeling van de circulatiepomp bij installaties met weeersafhankelijke regeling)

De ketel ziet dus dat ik weersafhankelijk werk. Dat is een probleem want ik wil niet dat die dingen interpreteert dat ik niet zeg.
Er is geen optie in de ketel om dit af te zetten. Optie 1B wordt automatisch naar 4 geforceerd.
Ik heb dan de buitentemperatuurvoeler (klemmen A-F) afgekoppeld. De ketel ging in fout en begon te piepen. Het weersafhankelijke deel blijkt vast in het geheugen te zitten. Ik kreeg het er niet uit op een normale manier.
Ik heb dab een fabrieksreset gedaan van de ketel na al de instellingen te hebben genoteerd.
Daarna kon ik optie 1B instellen zoals ik zelf wou. (uiteindelijk was er van al de instellingen maar 2 die ik moest aanpassen, de rest stond op default)
-> De eerste keer na opstart leek het te werken, direct daarna terug hetzelfde. Geen warmtevraag aan de ketel.
-> Het warmwater bleef werken zoals normaal.

Ik heb dan wat gespeeld met de pomp instellingen. Tot op heden ben ik er niet achter wat het verschil maakt. Ik heb die terug op 4 gezet, intelligente schakeling.

Ik heb ook wat sensoren terug toegewezen. De ketel controller van evohome gereset en terug toegewezen.
Geen verschil.

Op dat moment begon ik wat al wat kwaad te worden.
Technisch was alles in orde. Ergens zat er een stom probleem dat alles tegenhield en dit kon zowel de ketel als Evohome zijn.
Als backup plan had ik nog de aan/uit ketelmodule die 100% zeker zou werken.

3e poging:
Laatste poging voor ik kosten ging maken voor aan/uit.
Alles van Evohome gereset. Dus zowel de ketel controller als het touchscreen.
Terug van 0 begonnen zonder de wizard te gebruiken.
Eerst de ketel controller en dan 1 HR92.

Succes. De ketel reageerde op de vraag van Evohome.
Alle andere HR92's 1 voor 1 toegewezen en getest.
Het systeem bleef werken! Joepie.

Op dit moment ben ik het nog aan het opvolgen maar het lijkt er op dat de ketel moduleert en dat alles werkt.

Enkele opmerkingen:
- De ketel zelf naar fabrieksinstellingen brengen kan wel nodig zijn. Echt veel is er niet in te stellen en 90% zal gewoon op default staan. Hier kan je niet veel mee verkeerd doen.
- Het kopen van een Evohome via het internet is zeer onduidelijk. Als ik het goed begrijp heb je maar 2 sets van de laatste versie (= met wifi intern). Evohome wifi met OT en Evohome wifi met aan/uit. Al die bullshit over single zone en multi zone begrijp ik niet. De Evohome controller is altijd dezelfde en is beperkt tot 12 zones.
- Ik heb ondertussen half het internet afgelezen ivm Evohome en je moet geen support verwachten van Honeywell. Officiële bronnen zijn vaag. In elke taal vind je wel fora die hetzelfde proberen als wij hier.
In de UK heb ik wel een forum gevonden waar Honeywell actief aan firmware werkt. De periode tussen "we gaan dit en testen" en "het is af" is wel > 1jaar. Mid vorig jaar was men bezig over een update en als ik het goed begrijp zal deze pas eind dit jaar effectief gepushed worden.
- De kabels tussen EMS-OT omvormer, ketel en Evohome ketel controller zijn polariteitsongevoelig.

[Voor 4% gewijzigd door dee2me op 26-08-2018 15:06]


  • bluefz6s
  • Registratie: juli 2018
  • Laatst online: 19-10-2018
*Knip* Tweakers is een Nederlandstalige website, de bedoeling is dan ook dat jouw reacties in de Nederlandse taal zijn geschreven.

[Voor 84% gewijzigd door Zeehond op 18-09-2018 20:25]


  • NuKeM
  • Registratie: februari 2002
  • Laatst online: 27-05 19:33
Voor de geïnteresseerden:
De converter lijkt niet te werken met mijn Junkers CerapurSmart TOP 22/28-3 ZWB (origineel bediend met een FR100 kamerthermostaat via de BB(EMS)-aansluiting).
Na het aansluiten van een Honeywell OpenTherm module kreeg ik daarvan totaal geen teken van leven (normaal zou er een LED moeten pinken). De spanning die erop toe kwam was 19.9V dus ik 'veronderstel' dat de OpenTherm converter wel OK was. Misschien een slechte module.. wie zal het zeggen, ik ga het in ieder geval niet nog eens proberen, helaas.

Edit: Ik heb toch de tijd genomen een vervang Honeywell module aan te vragen en installeren en die module doet het blijkbaar wel prima. Verwarming slaat op vraag van de Evohome nu toch al op en af :)

[Voor 15% gewijzigd door NuKeM op 30-11-2018 22:11]


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • NuKeM
  • Registratie: februari 2002
  • Laatst online: 27-05 19:33
Het systeem werkt hier nog steeds naar volle tevredenheid, ik kan het echt aanbevelen. De batterijen van de kranen hebben ook nog steeds 2/3 streepjes.
Betreffende de modulatie, in het systeem zie ik toch een procentuele vraag (per zone en grootste gaat naar de boiler), dus ik veronderstel dat de ketel ook modulerend volgt.

Persoonlijk heb ik het ook geïntegreerd in mijn home assistent domotica systeem waardoor je, naast aansturen, ook leuke grafiekjes kan trekken :) Dat ziet er dan bv. zo uit:


  • Datech
  • Registratie: oktober 2019
  • Laatst online: 03-12-2019
Geen reactie meer blijkbaar, heb ik de Nest toch nog maar snel besteld met korting. 199€ 😋
Eens proberen of hij goed werkt met deze oplossing.

  • belgianwolfie
  • Registratie: oktober 2017
  • Laatst online: 28-03 13:25
Update - toch maar aan begonnen en Blogpost gevolgd. Alles lijkt op het eerste zicht te werken.

"Maar" 4 uur nodig gehad, maar ik ken dan ook niks van euh ... alles. Ik kan nog net een lamp vervangen.
Dit was toch wel iets anders - zelf stroomkabels "maken" etc ... nog nooit gedaan, maar blog legt alles goed uit.

Acties:
  • +1Henk 'm!

  • EngelbertDubois
  • Registratie: september 2012
  • Laatst online: 24-05 18:32
Je zal eens moeten kijken welke adapter er compatibel is met je ketel.

De welke ik gebruikt heb staat in mijn blog artikel, of bovenaan deze post.