Minimaal 14 aaneengesloten dagen. Althans, zo was het vroeger. Geen idee wat nu de eisen zijn. Wat betreft hoe lang is het een kwestie van de diesel tank groter maken of extra erbij zetten. Generators kunnen in principe onafgebroken het hele jaar door draaien, zoals ook bedoeld.
Standaard CAT C serie generators zie je vaak, veelal twee stuks ivm redundantie. Leveren tussen de 400 tot 900 kVA per stuk. Kan je dus genoeg apparatuur erbij prikken.

. Wij deden vaak fieldtests op locatie Zwolle centrum en Groningen centraal en daar staan (stonden?) tweetal C32 generators. Lekker ouderwets model, dus veel lawaai en vooral veel zwarte rook in de eerste 10 min.

. Daarna knalt het terug naar 1200-1300 RPM en hoor je ze amper.
Jim423 schreef op dinsdag 06 september 2016 @ 00:09:
[...]
Stroomonderbrekingen gebeuren vaak lokaal en niet wijkbreed. Hierdoor zit in ruim 90% van de gevallen de centrale zonder spanning terwijl de klanten vaak nog spanning hebben. Die zullen het zonder UPS gewoon als onderbreking van de diensten ervaren. Als inderdaad de netspanning wegvalt in de hele provincie dan heb je er weinig aan. Maar daar is dus vaak geen sprake van. Frappant is dat bij de stroomstoring in juli ook het 2G/3G GSM signaal e.d. wegviel. Kon dus ook niet meer bellen. Dus in hoeverre de GSM masten voorzien zijn durf ik niet te zeggen.
PoP wordt op exact dezelfde spanningsnet aangesloten, hoor. Als de PoP eruit ligt via vaste spanning, ligt ook de wijk eruit. Let op: Telefooncentrale kan dus inderdaad eruit liggen omdat de wijk waarin het valt eruit ligt. PoP's zijn veel meer centraal en bedienen tussen de 600-2400 woningen (tegenwoordig tot 3300 dacht ik).
2G/3G stations moeten vanuit de ministerie voorzien zijn van accu's, tot groot ongenoegen van de providers. Circa 20% van de CAPEX kosten in een mobiel netwerk zit hem in de UPS en vooral accu's. Huidige generatie accu's zijn ook waardeloos en veel te instabiel. Je dient ze onder constante temperaturen te houden voor maximale duurzaamheid en betrouwbaarheid. Dat is simpelweg niet mogelijk in zulke situaties. Meest gebruikte accu in Nederland betreft de: Northstar NSB Red serie.