quote:
zonneschijn schreef op zondag 20 januari 2008 @ 22:04:
Nog even een technische vraag. Als ik een PV-systeem met een multistring omvormer (met 1 MPP tracker) installeer, heeft schaduw op 1 van de strings dan effect op de opbrengst van de andere string?
Of kun je schaduw effecten alleen maar tegen gaan door meerdere kleine omvormers te gebruiken of een multistring omvormer met meerdere MPP trackers?
Schaduw heeft effect op de opbrengst van alle cellen die in serie staan met de cel die overschaduwd wordt.
Dit omdat de max stroom door de hele string beperkt wordt door die ene niet optimaal belichte cel.
Dus als je omvormer meerdere
onafhankelijke parallelle strings heeft, dan heeft schaduw op 1 cel in de ene string geen invloed op de opbrengst van de andere strings.
Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs.